Добрый день. Ситуация следующая: имеем эвакуационный коридор "безопасности" в торговом центре. Данный коридор имеет выход непосредственно на улицу. В сам коридор имеются двери из торговых площадей, а также из галереи. Коридор имеет длину 50 м. Расход воздуха считал по СП 7.13130.2013 п. 7.15 г)Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Принимал открытыми створки всех дверей в данный коридор (кроме той что на улицу). Систему смонтировали, запустили. При проверке системы получаются следующие данные: 1. При всех закрытых дверях перепад на двери из галереи в коридор безопасности 24 Па. 2. При открытой одной створке двери, ведущей на улицу, перепад на двери из галереи в коридор безопасности 10 Па. 3. Скорость воздуха в открываемой створке (при выходе на улицу) 2,5 м/с.
Вопрос: какие требования предъявляются к замерам при сдаче пожарнику в эвакуационном коридоре "безопасности", а именно если перепад 20 Па, то где конкретно и при каких конкретно условиях (закрыты двери или открыты, и если открыты, то какие конкретно)? Либо должно выполнятся условие по скорости воздуха в открытом проеме 1,5 м/с ( при чем в проеме не на улицу, а из помещения в коридор). В СП 7.13130.2013 п. 7.16 б) говорится о необходимости в избыточном давлении не менее 20 Па и не более 150 Па в помещении безопасных зон, но опять же не говорится при каких это условиях, открыты двери или закрыты.