Полная версия этой страницы:
приточка
Добрый вечер. Помогите разобраться с приточкой. Проблема такая. В режиме лето всё работает ок. В режиме зима система работает около 4 часов, потом выскакивает ошибка нагрева, а контроллер пишет FROST. Хотя температура воздуха +8С.
cool_oracool
31.10.2013, 19:19
Здравствуйте! Подробнее пожалуйста. Что за приточка, что за контроллер?
Цитата(barkos @ 31.10.2013, 18:32)

Добрый вечер. Помогите разобраться с приточкой. Проблема такая. В режиме лето всё работает ок. В режиме зима система работает около 4 часов, потом выскакивает ошибка нагрева, а контроллер пишет FROST. Хотя температура воздуха +8С.
Так наверное датчик защиты от замерзания установлен на +9С, вот и срабатывает. Ну и калорифер наверное переразмерен сильно.
Если стабильно через 4 часа отключается, то может быть следующее : не нагревает приточный воздух до установленной температуры, в течении заданного времени (4 часа).
Цитата(Iroha @ 1.11.2013, 14:28)

Если стабильно через 4 часа отключается, то может быть следующее : не нагревает приточный воздух до установленной температуры, в течении заданного времени (4 часа).
Угу, странно только, что Frost пишет, намекая на защиту от замерзания?
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 16:50)

Угу, странно только, что Frost пишет, намекая на защиту от замерзания?
Вполне можно истолковать как недогрев. хотя может и термостат.
Если недогрев, то чего приточку контролеру вырубать то? Это ж авария С-класса. Ну вылезет сообщение, что недогрев, типа иди эксплуатация - проверяй. Фиг знает, может так запрограммировано, только зачем? Да и на улице +8С, как бы недогрев маловероятен.
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 19:30)

Если недогрев, то чего приточку контролеру вырубать то? Это ж авария С-класса. Ну вылезет сообщение, что недогрев, типа иди эксплуатация - проверяй. Фиг знает, может так запрограммировано, только зачем? Да и на улице +8С, как бы недогрев маловероятен.
А если недогрев критичен, такую ситуацию несложно представить. я встречал такие программы, на Кареле было сделано.
Контроллер Сименс RLU22
Правда в данный момент котёл работает на нагрев воды 40С
Если ящик НЕД и Корф или подобное на RLU , то отрабатывает капиллярный термостат.
Других аварий по заморозке у этих ящиков нет.
Цитата(barkos @ 1.11.2013, 18:36)

Контроллер Сименс RLU22
Правда в данный момент котёл работает на нагрев воды 40С
Перенастройте отопительную кривую на котле. Или прибавьте до 60С хотя бы.
Если система не отрубается а только выдает предупреждение до термостата дело еще не дошло(или его просто нет).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.