Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приточка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
barkos
Добрый вечер. Помогите разобраться с приточкой. Проблема такая. В режиме лето всё работает ок. В режиме зима система работает около 4 часов, потом выскакивает ошибка нагрева, а контроллер пишет FROST. Хотя температура воздуха +8С.
cool_oracool
Здравствуйте! Подробнее пожалуйста. Что за приточка, что за контроллер?
@@@
Цитата(barkos @ 31.10.2013, 18:32) *
Добрый вечер. Помогите разобраться с приточкой. Проблема такая. В режиме лето всё работает ок. В режиме зима система работает около 4 часов, потом выскакивает ошибка нагрева, а контроллер пишет FROST. Хотя температура воздуха +8С.

Так наверное датчик защиты от замерзания установлен на +9С, вот и срабатывает. Ну и калорифер наверное переразмерен сильно.
Iroha
Если стабильно через 4 часа отключается, то может быть следующее : не нагревает приточный воздух до установленной температуры, в течении заданного времени (4 часа).
@@@
Цитата(Iroha @ 1.11.2013, 14:28) *
Если стабильно через 4 часа отключается, то может быть следующее : не нагревает приточный воздух до установленной температуры, в течении заданного времени (4 часа).

Угу, странно только, что Frost пишет, намекая на защиту от замерзания?
Iroha
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 16:50) *
Угу, странно только, что Frost пишет, намекая на защиту от замерзания?

Вполне можно истолковать как недогрев. хотя может и термостат.
@@@
Если недогрев, то чего приточку контролеру вырубать то? Это ж авария С-класса. Ну вылезет сообщение, что недогрев, типа иди эксплуатация - проверяй. Фиг знает, может так запрограммировано, только зачем? Да и на улице +8С, как бы недогрев маловероятен.
Iroha
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 19:30) *
Если недогрев, то чего приточку контролеру вырубать то? Это ж авария С-класса. Ну вылезет сообщение, что недогрев, типа иди эксплуатация - проверяй. Фиг знает, может так запрограммировано, только зачем? Да и на улице +8С, как бы недогрев маловероятен.

А если недогрев критичен, такую ситуацию несложно представить. я встречал такие программы, на Кареле было сделано.
barkos
Контроллер Сименс RLU22

Правда в данный момент котёл работает на нагрев воды 40С
Iroha
Если ящик НЕД и Корф или подобное на RLU , то отрабатывает капиллярный термостат.
Других аварий по заморозке у этих ящиков нет.
327
Цитата(barkos @ 1.11.2013, 18:36) *
Контроллер Сименс RLU22

Правда в данный момент котёл работает на нагрев воды 40С



Перенастройте отопительную кривую на котле. Или прибавьте до 60С хотя бы.
АКоп
Если система не отрубается а только выдает предупреждение до термостата дело еще не дошло(или его просто нет).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.