Коллеги, хочу посоветоваться, каким образом лучше организовать воздухообмен в торговом центре:

Объкт - торговый центр с множеством отдельных арендуемых помещений (площадь до 400 м2) и одним общим коридором (длинным и широким). Высота до подвесного потолка 4 метра

Вариант1: В соответствии с МГСН 4.13-97 приложение 14 делаю вытяжу из каждого торгового помещения 1 крат, в соответствии с п. 5.23 полностью компенсирую эту вытяжку притоком в эти помещения, а для общего коридора делаю, скажем, тоже однократный приток и вытяжку.

Вариант2: В соответствии с МГСН 4.13-97 приложение 14 делаю вытяжу из каждого торгового помещения 1 крат, в соответствии с п. 5.23 компенсирую эту вытяжку притоком в эти помещения в размере 70-80% от вытяжки, а оставшиеся 20-30% подаю в общий коридор.

И ещё, как Вы смотрите на использовании в таких центрах системы рекуперации тепла (через гликолевый теплообменник)?

P.S. Объект находится не в Москве, но кроме МГСН 4.13-97 ничего подходящего найти не могу. Кто какие нормативы применяет при проектировании торговых центров, не находящихся в Москве?
Wiz
Считаем по прежнему: 20 кубов на посетителя, 60 кубов на продавцов, но не менее 1 крата.
в больших ТЦ и широких коридорах 20% подача в коридор, но не менее на компенсацию вытяжек из с/у, 80% в бутик, вытяжка через бутик и через с/у.
В небольших магазинах - баланс в торговых павильонах, в коридор подача на компенсацию вытяжек из с/у.
jota
А почему не пластинчатый рекуператор?
Nasttya
Ну вообще то да, можно и пластинчатый...

Ещё один момент: на входах в ТЦ имеется небольшой вестибюль (ок. 60м2) со сплошным остеклением. Там поставляю завесы, а на лето заведу кондиционирование (vrf). А как поступить с вентиляцией? Сделать приток 2 крат и без вытяжки?
K_a_t_r_i_n
если не ошибаюсь в тех ТЦ в мск что мне попадались 100% притока в коридор и 100% вытяжки из магазинчиков.
Nasttya
Наверное это маркетинговый ход: если вытяжка из магазина, а приток в коридор, (при этом дверь должна открываться из магазина в коридор), то дверь будет трудно открыть, соответственно трудно выйти из магазина...и придётся купить ещё что-нибудь
K_a_t_r_i_n
Хм посмотрела старые проекты . нет . подается и приток и вытяжка в сами магазины примерно 1 к 1. ТЦ Горббушка.
Но где-то было точно что приток весь в коридоры. Может это для мелких магазинчиков. А двери в рабочее время всегда открыты.