Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Многоэтажный жилой дом на 23 этажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
_Artur_
Подскажите правильно ли предусмотрены трубы в многоэтажном жилом доме на 23 этажа, особенно запутался с выбором нержавейки для ГВС.
Пожар 96,8 метров – трубы по ГОСТ 10704-91 толщиной 4 мм.
Требуемое хоз.-питьевое давление для жилого дома 78 метров на 1 зону и 115 метров на 2 зону, при свободном изливе 20 метров (согласно СП).
В каждую квартиру устанавливаю регулятор давления.
Собираюсь принять на холодную воду:
Магистраль - оцинкованая труба по ГОСТ 3262-75* выдерживает ~ 240 метров напора
Стояки и разводка - трубы из нержавеющей стали Mapress компании Geberit выдерживают ~ 160 метров напора
Схема закрытая поэтому на горячую воду:
Стояки и разводка трубы из нержавеющей стали Mapress компании Geberit выдерживают ~ 160 метров напора
Магистраль трубы нержавеющие 12Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81 – какое давление они выдерживают, правильная ли такая маркировка???
Выдержат ли задвижки EAGLE Danfoss у основания стояков и предусмотренные краны шаровые сливные для спуска воды с насадкой для шланга Ду 20 EAGLE Danfoss также расположенные у основания стояков???
И еще можно ли выпускать в 1 колодец систему канализации от жилой части и от встройки с расстоянием между труб 400 мм (в осях)???
И какой диаметр принять для колодца 1000 или 1500??
Спасибо тем кто ответит. rolleyes.gif
PesPes
Диаметры каковы труб? Гост посмотрите там должно быть написано какое они давление выдерживают. 3262 посмотрели же на 240м.увеличте диаметры напор поменьше станет в нормы уложитесь на регуляторах давления сэкономите. Выпускайте и для колодца 1500)
Kostyan777
По типовому проекту - диаметры колодцев зависят от диаметров трубопроводов, которые колодец обслуживает. Диаметры труб зависят от количества стоков.так что смотрите ТП.
Задвижки ваши скорее всего на 1,6 МПа или на 1,0МПа, точнее - смотрите по паспорту на задвижку или по каталогам.
PesPes
Имея опыт можно что то подсказать, но все дело в том что не так все просто как кажется со стороны. Можно сказать какую нужно трубу в зависимости от внешних параметров, которые тоже нужно знать. А это правила, расчеты, инженерная мысль. http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64

Я приобрел автомобиль с хорошей управляемостью, развивает скорость 470км/ч. До школы четыре светофора. Как быстро я заберу всех детей если они в разных школах? Но есть и мопед с коляской, если бабушка будет забирать, какая у него скорость?
Водяной
Во-первых, почему нержавейка? Это оговорено заказчиком? это дом элитный? Так не принято делать в жилом многоэтажном строительстве...т.е. как правило, не применяют нержавейку
Во-вторых, посмотрите распоряжение строительства 1047-р , данный пункт 7.3 в СНиПе является обязательным, значит о 20метрах пока можно не думать... Нужно только обратить внимание на примечание 1 в приложении втором СНиП Внутрянки.
В-третьих, в один колодец можно выпускать
В четвёртых, ищите , как вариант, лист 30 ПП 16-8 Моспроекта...и так скажу...1,5 метра колодец