Полная версия этой страницы:
Трапы и лотки в БМК
panzerock
14.1.2014, 20:26
Прошу помощи в нормативах! Проектирую угольную БМК. Заказчик не хочет делать трапы - говорит это технически сложно, к тому же с трапами сразу попадаем на очистку стоков.
В СНИП II-35-76 написано:
17.19. Для приема сточных вод от мытья полов и стен следует предусматривать установку лотков и трапов.
17.20. Производственные сточные воды, а также дождевые стоки, загрязненные жидким топливом, перед выпуском в сеть дождевой канализации следует очищать до допустимых концентраций.
Для угольных котельных требуется предусматривать поливные устройства для мытья полов.
В СП 89.13330.2012 этого всего не нашел.
Чем руководствоваться в данном вопросе и как уйти от трапов и лотков?
На будущее. Для котельных на жидком топливе так же проблемы с очисткой стоков. Про газовые ничего не нашел.
Skorpion
14.1.2014, 20:58
Что такое БМК?
panzerock
14.1.2014, 21:42
блочно-модульная котельная
andrey R
14.1.2014, 21:51
А как лотки избавляют от очистки стоков?
panzerock
15.1.2014, 7:59
Все стоки с котельной выводятся в отдельных трубопроводах, не допускающих попадания жидкого топлива , угольной пыли и прочего. С водоподготовки выходят допустимые для канализации концентрации.
andrey R
15.1.2014, 12:15
Не все, если Вы поливаете полы. Эти стоки по определению грязные и их надо чистить
panzerock
15.1.2014, 14:26
О этом речь и идет) Каким образом можно уйти от полива пола?
andrey R
15.1.2014, 14:30
Не пачкать пол тем, что надо потом поливать
Цитата(panzerock @ 15.1.2014, 15:26)

О этом речь и идет) Каким образом можно уйти от полива пола?
никак, гидроуборка необходима
panzerock
15.1.2014, 15:51
ТОлько на угольной? И точно ли это относится к БМК
В СП 89.13330.2012 (2016) есть пункты:
6.30 Полы помещений котельной необходимо выполнять из негорючих материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства для сбора и отвода воды в канализацию.
18.6 Для помещений топливоподачи и котельного зала при работе на твердом и жидком топливе следует предусматривать мокрую уборку, для этого следует устанавливать поливочные краны диаметром 25 мм, длину поливочного шланга следует принимать равной 20-40 м.
Цитата(panzerock @ 15.1.2014, 14:26)

О этом речь и идет) Каким образом можно уйти от полива пола?
Сменить топливо на газ.
Цитата(инж323 @ 4.4.2019, 10:25)

Сменить топливо на газ.

Ну в БМК это бы помогло) а вот с ТЭЦ на газе не прокатит

В машзале и в котельном по-любому гидроуборка
galysiaaa
9.4.2019, 11:13
а если котельная твердотопливная? Стоки от мытья пола можно сбросить в к1?
Цитата(galysiaaa @ 9.4.2019, 11:13)

а если котельная твердотопливная? Стоки от мытья пола можно сбросить в к1?
нет
galysiaaa
9.4.2019, 11:51
но дрова или пеллеты это же биотопливо, имею ввиду что все стоки идут в колодец-охладитель а затем в систему К1.
Если докажете, что концентрация будет приемлема для К1 -вперед. Да и этого не требовалось. Никогда не встречал ни замечаний, ни требований для очистки стоков от мытья пола котельной. Штук 50 их подключали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.