Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема регулятора перепада давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
SERGEI_RK_1
Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 9:41) *
Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?

Похоже на очередное бездумное применение типовой схемы.
Вы не пытались обосновать, зачем Вам оно надо?
Что, без регулирования перепуском в данном случае никак?
SERGEI_RK_1
Это требование не наше...
Я бы с удовольствием обошелся без него...
просто хочу понять будет он работать или нет
BogOnPoBog4uk
СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов,
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
SERGEI_RK_1
То есть так как показано на схеме Данфосс регулятор перепада давления устанавливать нельзя???
BogOnPoBog4uk
Ну разве что если очень хочется
SERGEI_RK_1
Не то, чтобы очень хочется...просто они производители...
Можно уточнить обводная линия это ведь не перемычка между прямой и обраткой...это же байпас
Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...
И куда же тогда его ставить?
BogOnPoBog4uk
Да никуда. Где у Данфоса написано, что эта схема предназначена для теплового пункта?
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 10:46) *
...Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...

А чему Вы удивляетесь?
Первый раз с таким столкнулись?
Для мазутных насосов регулирование перепуском - самое то.
А для циркуляционника в теплоузле...
Развод это.
Кстати, насос у Вас не с электронным управлением случайно?
jota
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 10:29) *
СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов,
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.

Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
SERGEI_RK_1
Ну вот сама схема...Ну там нигде не прописано про тепловые пункты в этом Вы правы...Но
насосы же обычно устанавливают в тепловом пункте...
как же тогда быть???
Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
jota
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04) *
Ну вот сама схема...

В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
SERGEI_RK_1
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:10) *
В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы


спасиб))
чтоб я без вас делал smile.gif)


SERGEI_RK_1
Вот как должен быть установлен...я правильно понимаю...правда без импульсных...
Только вот вопрос труба Ду80 а регулятор был Ду65...поменять на Ду80???

было по обводной...
BogOnPoBog4uk
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:02) *
Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.



Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41) *
Добрый день, форумчяне!!!!
Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте).



Как жить, кому верить...
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04) *
...Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?



Цитата(jota @ 28.2.2014, 11:10) *
...Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы...

А заказчик точно именно такой функционал имел ввиду?
Не шла ли речь о обычном регуляторе перепада на вводе?
Узел новый?
Какой предусмотрен насос?
Если с электронным управлением (а другие в Европе запрещены), выставляется режим DeltaP = const и регулятор перепада становится совершенно не нужным.
Разница в цене между простым насосом и управляемым наверняка будет существенно меньше, чем цена этого чуда.
SERGEI_RK_1
Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе

Узел новый...реконструкция существующего...
BogOnPoBog4uk
Тогда рекомендую объяснить заказчику неудобства от регулятора на байпасе насоса, получить письменное ТЗ от заказчика, желательно со схемой и далее делать в соответствии с заданием.
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41) *
Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе

Узел новый...реконструкция существующего...

Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается.
А предложенный регулятор при повышении перепада открывается.
SERGEI_RK_1
Попытаюсь с Закачиком решить вопрос...и обойтись без регулятора...
если это не поможет буду думать дальше...

спасибо за пояснения!!!
SERGEI_RK_1
Цитата(A.R. @ 28.2.2014, 13:51) *
Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается.
А предложенный регулятор при повышении перепада открывается.


ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления???
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:59) *
ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления???

Нет, не подходит.
Это не регулятор перепада.
В первом абзаце выложенной Вами инструкции об этом ясно говорится.
SERGEI_RK_1
Все Заказчик одназначно сообщил, что нужен регулятор перепада давления smile.gif)
Будем искать! smile.gif)
SERGEI_RK_1
Как все-таки хорошо, что есть такие умные ребята как ВЫ!!!! smile.gif)
ПРямо жить хочется smile.gif)

А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson

и поставить его на обратный трубопровод?
BogOnPoBog4uk
В двух словах не сказать
ТЫЦ!
A.R.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 12:32) *
...А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson...

Можно, конечно.
Учтите только, что такой клапан применять, это примерно то же, что на Бентли ездить.
SERGEI_RK_1
И что тогда делать?

какой посоветуете?
borm
2SERGEI_RK_1
Кроме Данфоса (у него есть, что вам надо) есть еще и Белорусские клапаны заводов Теплосила и Этон, как вариант, если нужно подешевле...
испытатель
Если по режимам DN50 http://tour-andersson.ru/avtomaticheskie-r.../64-da616хватит, то это будет приемлемый вариант по фактору цена/европейское качество.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.