Цитата(Ani @ 27.11.2014, 14:56)

А по какой программе вы производите расчет?
Просто, при расчете задаваемые параметры (допустим 95/70) это те парараметры которые получаются на выходе из ИТП, а далее, в зависимости от условий прокладки трубопровода, учитывается сколько тепла он отдает в транзитные помещения.
Вопрос о потерях в тепловых сетях.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2014, 16:36)

В "больших" сетях гидравлика рассчитывается вместе с теплопотерями, т.е. учитывается снижение температуры по длине трассы. Дополнительные потери попадают в нагрузку котельно, т.е. там несколько завышается расход по сравнению с собранным по потребителям.
Я правильно понимаю, что:
1. Сначала рассчитываются тепловые потери трубопроводами (при рассчитанной изоляции(эффективной), которая считается по СП 41-103-2000).
2. Эти потери закладываются при подборе мощности котлов, и как следствие мощности насосов.
3. И при этих мероприятиях подача к потребителю всё равно приходит с заниженной температурой?