Полная версия этой страницы:
коэффициент теплопередачи
kocmoc2034
18.7.2014, 7:17
Доброе утро подскажите пожалуйста ориентировочные значение коэффицаентов a1 и a2 для поверочного расчета коэффициента теплопередачи теплообменика. в трубном пространстве находится вода в межтрубное подается пар.
В справочнике нашел вот эти значения
Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи при конденсации водяных паров а1 =
4000…15000 Вт/(м2К), а для воды, проходящей по трубному пространству а2 = 1200…5800 Вт/(м2
К).
можно ли принять эти значения а1 и а2 или можно просто сразу Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи от конденсирующегося пара к воде К =
800…3500 Вт/(м2К).
Заранее спасибо
Иванов В.А.
18.7.2014, 7:25
Какие значения из этих диапазонов Вы собираетесь брать?
Лучше посчитайте. Несложно.
СП 41-101-95, приложение 9.
Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи применяются при подборе теплообменника. После того, как выбрали теплообменник по нормали, производится поверочный расчет. При этом коэффициенты альфа1 и альфа2 высчитывают от свойств и условий среды. Посмотрите, К варьируется для пароводяных от 800 до 3500, следовательно приняв К с потолка у Вас может быть один или 4 теплообменника
kocmoc2034
18.7.2014, 18:38
Спасибо за ответ большое а может кто то подскажет полезную литературу желательно с примера для определения коэффициента теплоперадчи. нахождение температура стенок аппарата буду признателен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.