Patric
добрый день.
Проектируется Молочная ферма в Свердловской области.
Для наружного пожаротушения запроектированы 4 группы спаренных резервуаров с хранением 3 часового запаса воды на тушение расходом 60 л/с.
Забор воды предусматривается непосредственно из резервуаров пожарной спец техникой.
резервуары расположены по радиусу действия 200 м (с учетом прокладки рукавных лини по твердым покрытиям.)
Эксперт выкатил замечания.
- 9. Предусмотреть устройство кольцевой системы наружного противопожарного водоснабжения с установкой пожарных гидрантов и с обеспечением требуемых напоров в сети от насосной станции пожаротушения (пп.8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности").
- 35. Наружное пожаротушение предусмотреть от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых внутриплощадочных сетях водопровода (п.4.1, 8.6 СП 8.13130.2009).
- 36. Расстановку пожарных гидрантов предусмотреть с условием тушения любой части здания не менее чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009) (по проекту расстояние от резервуаров по дорогам с твердым покрытием более 200м).

Как обосновать правильность принятых мной решений - тушение от резервуаров, (без гидрантов и НС), правомерно ли эксперт требует ставить НС и прокладывать кольцевую сеть??
Serg Ivanov
Цитата(Patric @ 10.9.2014, 16:25) *
добрый день.
Проектируется Молочная ферма в Свердловской области.
Для наружного пожаротушения запроектированы 4 группы спаренных резервуаров с хранением 3 часового запаса воды на тушение расходом 60 л/с.

Откуда 60л/с? blink.gif Из резервуаров/водоёмов до 10л/с, по согласованию с пожарными 15л/с.
Цитата
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;

Patric
Согласно табл.3 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение при максимальном строительном объеме здания огражденного на части противопожарными стенами, (Строительный объем здания 50649,0 м3) (степень огнестойкости здания - IV, категория здания по пожарной опасности – В) —расход составляет 60 л/с.
Serg Ivanov
Цитата(Patric @ 11.9.2014, 7:52) *
Согласно табл.3 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение при максимальном строительном объеме здания огражденного на части противопожарными стенами, (Строительный объем здания 50649,0 м3) (степень огнестойкости здания - IV, категория здания по пожарной опасности – В) —расход составляет 60 л/с.

Ну тогда приехали - проверяющий прав. Нормы надо с начала читать, а не с середины.. Увы и ах.