Engineer90
6.10.2014, 16:15
Здравствуйте! По опыту проектирования подскажите, пожалуйста, возможен следующий вариант врезки в существующую сеть водопровода: поставить колодец с задвижкой до самой врезки (тройника), а сам тройник просто закопать без устройства колодца( нет места, чтоб его поставить)? Или есть какие нормативы, запрещающие это?
Сантехник
7.10.2014, 23:03
Можно. А тройник иногда еще надо упором прижать.
Las Vegas
8.10.2014, 10:12
Есть вариант поставить безколодезную задвижку (шток+ковер) и совсем уйти от колодца.
Engineer90
9.10.2014, 16:01
Спасибо за ответы!
olgavk80
9.12.2014, 15:54
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:есть ли какие-нибудь Типовые Решения по присоединению стальной трубы к чугунной?
Есть понимание, что соединение чугунной трубы со стальной осуществляется посредством патрубка, один конец которого оснащен раструбом, другой - переходником на сталь. Эти элементы бывают разные по длине и весу.Конец старого трубопровода вставляется в раструб. На стальной конец нарезается резьба, на нее накручивается сначала ФУМ-лента, потом соединительная муфта. К другому концу муфты прикручивается стальной трубный элемент с резьбой.
Проблема в следующем:заказчик хочет иметь разрисованный узел перехода (врезки).
Помогитееееее!!!!
Вы про какой диаметр? Старый трубопровод - чугунный? Новый стальной?
Romantik
29.5.2015, 11:25
Добрый день. Не стал создавать новую тему, т.к. вопрос похожий.
В проекте всегда рисовали узел врезки в сущ. сеть - ну там тройник и задвижка или что-то подобное.
В данном случае трубу водоснабжения от ком. сети до границы зем. участка провела третья организация, закончив ее заглушкой.
Наш проект не согласовали. Инспектор требует дополнить проект узлом присоединения в месте заглушки.
Что это такое и на что похоже?
Как в натуре будете соединять? - вот на то и похоже, только на бумаге.
Romantik
29.5.2015, 12:44
Да, спасибо.
Но проект нужно согласовать. А как в натуре будет соединять инспектор - я не знаю.
Добрый день!
Вопрос по теме!
Есть сущ.водопроводный колодец. С ПГ. Необходимо врезать трубу ду 16(Полипропилен). Сущ.трубы ду100 (чугун). Как осуществить такую врезку ума не приложу!
Сама - не специалист в НВК. Пришлось подправить проект за другого человека.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.
Цитата(lexa00 @ 4.6.2015, 11:53)

Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.
25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?
Цитата(nagger @ 4.6.2015, 12:19)

25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?
Если d25 - это пр. труба d16 автора , то чем плох вариант на картинке? Только вместо креста тройник 100x100, далее переходами ПЭ
Еще есть вариант, полулегальный.
Снимаете гидрант, делаете стальную проставку D175 с соском на 25 с резьбой и вперед.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.