Kraeved
Коллеги, подскажите вот такой вопрос.
Есть нормально-закрытые ОЗК, которые при потере питания закрываются возвратной пружиной.
Нужно ли для подачи питания для них использовать кабель frls или достаточно НГ-LS.
Что на это говорят наши российские нормы. По логике-то понятно, что хватит и нг-ls, но мне нужно именно отсылку к нормативным документам.

Спасибо!
Snoop
FR не нужен.

СП 6.13130.2013

4.4 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.

4.5 Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами.

ГОСТ Р
53315-
2009

ПРГП - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке
5.10 В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:

- нг или нг(А) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория А);

- нг(А F/R) - класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория A F/R);

- нг(В) - класс пожарной опасности ПРГП 2 (категория В);

- нг(С) - класс пожарной опасности ПРГП 3 (категория С);

- нг(D) - класс пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).


5.4 Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %.
Таблица 1 - Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности
ПД2 - Минимальное значение светопроницаемости, % Св. 50 до 75 включ.

Как всегда, все запутано. Учтите, что для некоторых объектов (например, школа) потребуется кабель -LSLTx или -HFLTx. См. еще ГОСТ 31565-2012