ankob
Добрый день.
Имеется 3 производственных помещения СТО категории В3. Венткамеры нет.
Можно ли разместить одну общую приточную систему в одном из помещений (при переходе в другие помещения будут установлены противопожарные клапаны) или мне необходимо предусматривать индивидуальные системы для каждого помещения.
СП60.13330.2020 п.7.10.1 а). Читать как только в обслуживаемом помещении или в любом из обслуживаемых помещений.

ankob
Цитата(ankob @ 15.9.2022, 15:48) *
Добрый день.
Имеется 3 производственных помещения СТО категории В3. Венткамеры нет.
Можно ли разместить одну общую приточную систему в одном из помещений (при переходе в другие помещения будут установлены противопожарные клапаны) или мне необходимо предусматривать индивидуальные системы для каждого помещения.
СП60.13330.2020 п.7.10.1 а). Читать как только в обслуживаемом помещении или в любом из обслуживаемых помещений.

Расход воздуха 13500 м3/ч.
ZaTGV
Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, с трактовкой пункта 7.10.12 (до этого никогда не сталкивался):
"Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности".

Понимаю так, что если в венткамере размещается например приточно-вытяжная установка с рециркуляцией из пом. кат В1, то в этой венткамере возможно дополнительно размещать оборудование только для помещений категории В1.

Однако по пункту 7.10.20 "Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более опасной категории". Получается можно размещать в одном помещении.
ИОВ
А Вам не приходит в голову, что п. 7.10.20 справедлив только для вариантов размещения оборудования, разрешённых всеми предыдущими пунктами этого раздела?
ZaTGV
Цитата(ИОВ @ 16.12.2023, 16:19) *
А Вам не приходит в голову, что п. 7.10.20 справедлив только для вариантов размещения оборудования, разрешённых всеми предыдущими пунктами этого раздела?

Приходит конечно. Только абзац пункта 7.10.20 сформулирован так, как буд-то есть много вариантов. Поэтому вопрос был, правильно ли я трактую пункт 7.10.12, что можно совместно размещать оборудование только одной из категорий В1-В4. На экспертов, что они поправят, к сожалению надежды нет. При негос. экспертизе нормально проверяют только КР (там, где мы проходим).
ИОВ
Цитата(ZaTGV @ 16.12.2023, 16:59) *
... абзац пункта 7.10.20 сформулирован так, как буд-то есть много вариантов. Поэтому вопрос был, правильно ли я трактую пункт 7.10.12, что можно совместно размещать оборудование только одной из категорий В1-В4. На экспертов, что они поправят, к сожалению надежды нет. При негос. экспертизе нормально проверяют только КР (там, где мы проходим).

Вариантов, действительно, много.
Не разрешается размещение оборудования только по конкретным/буквальным указаниям нескольких пунктов раздела 7.10.
Там нет запрета на совместное размещение оборудования для кат. В1...В4, хоть без рециркуляции, хоть с нею.
До меня сразу не дошло даже Ваше ошибочное мнение:
Цитата(ZaTGV @ 16.12.2023, 14:06) *
Понимаю так, что если в венткамере размещается например приточно-вытяжная установка с рециркуляцией из пом. кат В1, то в этой венткамере возможно дополнительно размещать оборудование только для помещений категории В1


ZaTGV
Спасибо! Так все на своих местах. Привычка уже везде ждать подвох, а овцу в итоге съел пастух.
ZaTGV
Добрый день, уважаемые специалисты!
В соответствии с пунктом 7.10.1 СП60 допускается устанавливать вент. оборудование в обслуживаемом помещении (если обслуживает только одно помещение).
Вопрос, можно ли рассматривать в данном контексте смежные помещения санузлов (или душевая и с/у) как одно помещение и установить общий вентилятор в каком-то одном?

По зданию склада раскинуты несколько блоков санузлов и душевых на удалении от наружных стен (вход непосредственно из складов). Придется тянуть воздуховоды выше кровли. Расходы небольшие (до 500 м3/ч). Ставить канальные вентиляторы из влажных помещений на кровле не хочется (наружная температура -35 С). Естественные системы не везде возможно организовать, а ставить по отдельному вентилятору на помещение - слишком много вытяжных шахт.
Flow
Цитата(ZaTGV @ 6.1.2024, 13:38) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
В соответствии с пунктом 7.10.1 СП60 допускается устанавливать вент. оборудование в обслуживаемом помещении (если обслуживает только одно помещение).
Вопрос, можно ли рассматривать в данном контексте смежные помещения санузлов (или душевая и с/у) как одно помещение и установить общий вентилятор в каком-то одном?

По зданию склада раскинуты несколько блоков санузлов и душевых на удалении от наружных стен (вход непосредственно из складов). Придется тянуть воздуховоды выше кровли. Расходы небольшие (до 500 м3/ч). Ставить канальные вентиляторы из влажных помещений на кровле не хочется (наружная температура -35 С). Естественные системы не везде возможно организовать, а ставить по отдельному вентилятору на помещение - слишком много вытяжных шахт.

"мы всегда так делаем" smile.gif ну и в п. 7.10.3 там уже помещения во множественном числе и требования по пересечению воздуховодами стен коридоров
ZaTGV
Спасибо за комментарий)