Цитата(ZaTGV @ 16.12.2023, 16:59)

... абзац пункта 7.10.20 сформулирован так, как буд-то есть много вариантов. Поэтому вопрос был, правильно ли я трактую пункт 7.10.12, что можно совместно размещать оборудование только одной из категорий В1-В4. На экспертов, что они поправят, к сожалению надежды нет. При негос. экспертизе нормально проверяют только КР (там, где мы проходим).
Вариантов, действительно, много.
Не разрешается размещение оборудования
только по конкретным/буквальным указаниям нескольких пунктов раздела 7.10.
Там
нет запрета на совместное размещение оборудования для кат. В1...В4, хоть без рециркуляции, хоть с нею.
До меня сразу не дошло даже Ваше ошибочное мнение:
Цитата(ZaTGV @ 16.12.2023, 14:06)

Понимаю так, что если в венткамере размещается например приточно-вытяжная установка с рециркуляцией из пом. кат В1, то в этой венткамере возможно дополнительно размещать оборудование только для помещений категории В1