Противопожарный водопровод в двухэтажном общественном здании. Резервуары на улице. Сухотруб.
Выдаю задание на автоматику. Возник вопрос:
По схеме- напор и всас у резервного насоса при включении рабочего окажутся под водой. ( но там обратный клапан- вроде не проблема)
Либо все-таки нужно задвижки 3 и 4 сделать с эл. приводом, с включением при включении насоса ?