Доброго времени суток!
Тема касается поломки чиллера York. Вышла из строя центральная плата управления.
Можно ли по временной схеме, пока плата в ремонте, включить в работу 2-й контур чиллера (
Предположительно, имея лишь общие представления, вижу схему так: запуск двух компрессоров, трех вентиляторов и открытие соленоида.
Включение компрессоров будет привязано к температуре исходящей жидкости из испарителя через простенький контроллер.
В цепь управления нужно включить датчик протока, теплозащиты компрессоров и вентиляторов, защиты компрессоров(INT69SC).
Давление всаса и нагнетания останется без внимания контроллера, но визуально может наблюдаться мультиметром+соотв таблицы.
Чиллер York YLAE375SE(R410A).
ТРВ danfoss TRE80 (80TR, MOP165 280kW)
компрессоры(2) Copeland ZP385KCE-TWD
На что стоит обратить внимание? Имеет ли эта задумка право на осуществление?