Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер. Поломка центральной платы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Hvatit
Доброго времени суток!

Тема касается поломки чиллера York. Вышла из строя центральная плата управления.

Можно ли по временной схеме, пока плата в ремонте, включить в работу 2-й контур чиллера (
Предположительно, имея лишь общие представления, вижу схему так: запуск двух компрессоров, трех вентиляторов и открытие соленоида.
Включение компрессоров будет привязано к температуре исходящей жидкости из испарителя через простенький контроллер.
В цепь управления нужно включить датчик протока, теплозащиты компрессоров и вентиляторов, защиты компрессоров(INT69SC).

Давление всаса и нагнетания останется без внимания контроллера, но визуально может наблюдаться мультиметром+соотв таблицы.

Чиллер York YLAE375SE(R410A).
ТРВ danfoss TRE80 (80TR, MOP165 280kW)
компрессоры(2) Copeland ZP385KCE-TWD

На что стоит обратить внимание? Имеет ли эта задумка право на осуществление?
zimorodok
Аварийку по давлениям через РД вытащи, и температуру (давление) конденсации тоже, а так гуано вопрос
ampcreator
Я на вашем бы месте не делал такого, но если выбирать между убытом в 1000000 и 100000 выберу меньшее. А так вполне реально. А так есть еще нюансы в порядке и возможной задержке включения оных элементов чиллера.