Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая схема паровой котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
shadow
Ув. коллеги! Делаю впервые котельную с паровым котлом прошу критической оценки тепловой схемы

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Прямоточный парогенератор 2000 кг/ч давление на выходе Pизб=1,2 МПа. Пар подается на технологические нужды и на отопление. Максимальный возврат конденсата 1500 кг/ч с температурой 130-150 гр. Конденсат собираю в атмосферном баке, но не уверен, что так можно делать. Также в бак подаю подготовленую воду и пар через инжектор, для подогрева питательной воды до 80 гр. Эскиз бака думаю разработать самостоятельно, возможно есть какие-то конструктивные особенности данного устройства буду признателен за совет.

Галиев
Замечания на скорую руку:
1. после питательных насосов нет запорной арматуры;
2. сброс с предохранительных клапанов, за ПН, считается напорным, Вы объединили его с безнапорным дренажом, недопускается;
3. диаметр сбросной тр. от предохранительных клапанов паросепаратора и тр. слива конденсата со сбросной трубы у Вас одинаков. Как правило, сливную тр. делают Ду 10, чтоб через нее не парило при срабатывании пред. клапанов.
4. на пробоотборник заведите линию с возврата конденсата;
5. Возможно, потребуется установить КО на тр. возврата конденсата перед питательным баком, при такой температуре - 150 С, в бак будет лететь пар вторичного вскипания.
6. на тр. пара к потребителю, после сепаратора отсутствует запорная арматура.

Инжектор "Кварк" ?
Галиев
Дубль.
shadow
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1. Да после питательных насосов только обратные клапаны и дернажи, такая обвязка идет с котлом.
2. Сдела сброс с ПК пит. насосов отдельно теперь не заню када его мне девать, все остальное вроде в безнапорный дренаж сливается
3. Диаметры вроде все указал, не совсем понимаю о какой трубе идет речь, поясните пожайлуста. В ПК имеются отверстие для деранжа G 1/4".
4. Завел отдельную линию с конденсата в пробоотборник. Запорную арматуру я полагаю нужно в таком случае установить непосредственно в точке ответвления от конденстатопровода или не имеет значения?
5. Показал КО на линии возврата конденсата, но все равно есть сомнения.
6. Арматуру добавил.
7. Инжектор пара spirax.
shadow
Может кто-нибудь ещё прокоментирует.
Галиев
Я еще немного поучаствую:
1. По поводу запорной арматуры за питательными насосами - необходима лишь в том случае, если один насос рабочий, а второй резервный, т.е. на случай вывода одного насоса в ремонт. У Вас, скорее всего, один насос работает при малом горении, а второй включается параллельно при БГ, тогда в запорке нет смысла.
2.В котельной, как правило, есть два вида дренажей, напорный и безнапорный, каждый своей трубой льётся в продувочный колодец. На второй схеме Вы на Т96 посадили слив воды с питательной линии после насосов, какая в этом необходимость?
3. "В ПК имеются отверстие для деранжа G 1/4"." - отверстия расположены на фланце сбросного патрубка? Во второй схеме Вы подключили тр. для слива конденсата к фланцу напорного патрубка, наверно, очепятка. На первой схеме, я имел в виду, что у Вас тр. сброса пара в атмосферу и тр. слива конденсата с нее обозначены одним диаметром, так как на этих тр. диаметры вообще не указаны.
4. Когда на один пробоотборник цепляют несколько линий, то перед ним делают сборную гребеночку с запорной арматурой, для удобства лаборантки.
5. Что бы избавиться от сомнений, а заодно и лишнего КО, нужно уточнить параметры конденсата от каждого потребителя.

В прошлый раз не заметил отсутствия на аккумуляторном баке тр. перелива, в классическом ДА для этих целей, а так же, чтоб не лопнул, применяется гидрозатвор.
zeman
Цитата(Галиев @ 22.5.2012, 11:30) *
2. сброс с предохранительных клапанов, за ПН, считается напорным, Вы объединили его с безнапорным дренажом, недопускается;

Хм. Всегда ставили выпуск в общую сбросную трубу, замечаний не было. blink.gif
В общем то поставить на эти клапана разрыв струи и будет безнапорный сброс. Это защита от дурака, возможно никогда вообще не сработает. А вот потечь могут легко, поэтому контроль желателен.
Август
в первый запуск котёл поедет на холодной воде? сбросы от предохранительных с Р=12кгс/см сомнительно отправлять в воронку
Ignatus
То есть, питнасос будет работать прямо на воде выше 100 градусов? Даже если проходит по кавзапасу, в документации на идущие с альбами насосы обычно прописано ограничение до 90.