Цитата(Кочерин Иван @ 5.6.2012, 13:52)

0.8 м.куб дизтоплива - это считается расходной емкостью. Ведь есть норм. документ, где ясно написано, какое количество макс ДТ можно разместить?
Что касается связи: Помещение 12х12. В этом помещение нужно разместить котельную, дизель генератор(как резервный вид электричества) и емкости под Дт. Вопрос:какое количество? Где посмотреть можно?
Помимо в этом квадратике 12х12, есть комната охраны, электрощитовая, санузел!
Посмотрите СНиП II-35-76 Котельные установки. В помещении с котлами поставить дизель-генератор можно, установив с ними рядом емкость 1 м3 или 0,8 м3 дизеля (в зависимости от типа котельно). Если баки с дизелем (но не дизель-генератор) отделите в пристроенный склад, то в этом складе можно разместить 5 м3 дизеля.
Цитата: "п.11.49. (К) В котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива вместимостью не более 5 м - для мазута и 1 м - для легкого нефтяного топлива.
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м.
...
п. 11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для легкого нефтяного топлива."
Не забывайте при этом определять категорию взрыво-пожароопасности помещения.
И еще, про Ваш квадратик 12х12, по тому же СНиПу в котельной не могут размещаться посторонние вспомогательные помещения, а только те, которые нужны для ее функционирования.