на объекте установлено около 50 ти фанкойлов...треть из них очень шумят....причем шум исключительно от воды...
Если душить балансировочником соответственно падает расход и шум....
кто встречался с такой проблемой ...?????
воздух точно удален из системы, полностью?
это не проблема. это расход воды большой. а вот зачем он большой как раз и может быть проблемой. если фанкоилы так спроектированы. т.е. на макс расход. то что уж тут поделаешь? если просто как всегда переборщили с насосом - душите насос. короче - вариант один - чтоб не было шума уменьшайте расход. а что уж за этим последует - увидите по ходу пьесы.
я вот думаю это от того что не правильно подобраны магистрали...
расход выставляли поектный...есть прибор......так вот при проектном расходе,шумят .....соответственно скорость воды большая...а почему...вариант один...большое сопротиаление сети...малый размер магистралей......
или я ошибаюсь??
есть два варианта душить насос....частотником или балансировочником....
частотник справится это понятно...но и цена за 18 кВт не малая....а вот справиться ли балансировочник...расход то он снизит...а вот напор...???
если точно не воздух там шумит по фэнам, а лучше уж точно убедится.
то и : частотником вы характеристику насоса наклоните вниз , а балансировочником характеристику сети более круто поднимите и она левей пойдет и смотрите по графику как у вас выйдет попасть в нужный диапазон по Р и расходу.Лучше с балансировочника начать- ибо дешевле, да и хоть просто диафрагму вставить куда во фланец.
и проверьте подбор фэнов- на какую их таки скорость подобрали, что б представлять за счет чего шум уйдет( с снижением производительности ниже расчетной или нет)
Цитата(weeknet @ 4.6.2012, 21:11)

расход выставляли поектный...есть прибор......так вот при проектном расходе,шумят .....соответственно скорость воды большая...а почему...вариант один...большое сопротиаление сети...малый размер магистралей......
или я ошибаюсь??
Ошибаетесь. Если шумят фанкойлы, а не магистрали, то сопротивление сети как раз в норме (расчетное или ниже).
Алгоритм действий такой:
1. 100% убедиться, что в системе нет воздуха. Хорошо бы слить ведро - другое воды из фанкойла, если проскочит воздушная пробочка, где гарантия, что она последняя?
2. Еще раз перепроверить расход прибором на балансировочнике. Убедиться при этом, что шумит не сам балансировочник.
3. Обратиться к производителю за уровнем шума по воде.
Есть такой объект на ТО. Заужены диаметры трубопроводов. Скорость (расчётная) около 1,5- 1,8 м/с. Провисы, неотбалансированная система, т.е. первые фанкойлы берут на себя больше расхода, последние -тупиковые- вообще без расхода.
Врезал балансировочники по этажам, на 2/3 фанкойлов, и на гидромодуль чиллера.
Надо отбалансировать систему на проектный расход, контролируя по магистральному балансировочнику общий расход и провести мероприятия по обезвоздушиванию системы - я врезал доп отводчики, гонял систему, выключал, подпитывал и так много раз. Добиваюсь того, чтобы воздух перестал шуметь по трубопроводам.
Скорее всего это воздух плюс зауженные трубопроводы. Т.е. насос подобран верно, а скорость в трубопроводах велика и воздух в системе.
Слушайте, автор, а чем фэны подключены к трубопроводам? не гибкими ли шлангами водопроводными?
совершенно вернно...подключены гибкими шлангами меньшим диаметром)))
не совсем конечно водопроводными...они гибкие гофрированные)
что то мне сдается что в них и вся проблема...
думаю план мероприятий такой....
душить насос оставлю на потом...а то снижу расход жара наступит и толку не будет...
1) действительно,может я плохо развоздушил, будем воздушить до потери пульса))
2) попробую разобраться с питающими гибкими шлангами...увеличить...
Вот и секрет шума похоже(но и не только в них может быть дело). И в прокладках и самих гибких шлангах. Просто получается локальный участок с высокой скоростью(насосного хватает давления) и вода врывается в фэн с слишком для него высокой скоростью и бьет в стенку и шум, а локализовать ухом такой шум сложно точно, где именно шум возникает, вот и кажется что сам фэн шумит.
Проверьте шумные фэны на это дело, сперва с прокладок начните. А потом уж и менять шланги, ежели что.
хотя врядли это воздух....шум стоит даже тогда когда фанкойл и не работает...значит вода циркулирует по малому кругу...там воздуха точно уже и нет)
фрагмент схемки с диаметрами и нагрузками скиньте... что мы так-то гадаем как дети...
оки....завтра буду на объекте ...возму документацию_
спасибо за советы)
Сфоткали б еще обвязку фена. сам узел подключения и что б шланги влезли на фото.
видя по фото и имея размеры..получается так...что к данному фэну подходит труба д 32 и через переходники на д 20..
думается что в этом точно проблем....шумят только большей мощности фэны....На малых подвод 20 и выход 20...шума нет.
Хотя сама обвязка фэна после 4-х ходового где то тоже 20..
Заузили сильфонной подводкой сечение, скорее всего в падлу было подвести жёсткую трубу и соединили 1/2" сильфоном (Ду15). Монтаж тяп-ляп.
Заменить сильфонную подводку на жёсткую трубу необходимым Ду. Холодопроизводительность фанкойла какова?.
гадание продолжается.... никогда не любил кафулсо (личное). но в данном случае вряд ли причина в нем. конструктивных предложений не появилось (кроме от инж323: воздух точно удален из системы, полностью?). Схему с диаметрами и нагрузками unreal?
Попробую внести свою лепту: Если фанкойлы разной мощности, не перепутаны ли 4-х ходовые клапана? По поводу подводки: у меня был объект с подключением фанкойлов при помощи обычной водопроводной гибкой подводки - не шумело при проектных расходах.
Нужно точно определить источник шума - фанкой , 4-х ходовой или балансировочник. Балансировочники могут шуметь на ближайших к насосу фанкойлах. Начинаешь выставлять проектный расход - появляется шум, открываешь балансировку - шум пропадает.
балансировочник точно не шумит....при не работающем фэне шум есть....при работающем чуть больше)
думаю шумят шланги и 4 х ходовой)
Не, с шлангами самими снял бы вопрос,но не с прокладками на ним. Воздух по прежнему смущает, не совсем понял по фото где там верх,где низ, по расположению, фоткали вроде как не с боку а с низу. и воздушить запросто может. Позакрыть тихие фэны и по освободившемуся напору с расходом пустить все через шумные, что повысившаяся скорость сдула воздух? Но ... непойму расположение фэнов и объвязки по фото.
А чего в подборах.на какую скорость выбраны фэны таки?
А попробовать шайбануть еще отдельно от балансировочника, может на нем много потерь приходится? Версия.но посмотреть по месту может и стоило. Может,но.....
Заур-Магомедов
7.8.2013, 23:07
Попробуй увеличит давление воды в системе фанкойла, или уменьшит скорость воды. Кавитация. Легче думаю увеличит давление воды. Если хоть есть воздух, в системе и хорошая гидравлика, само собой воздух сам уйдет, только время нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.