Цитата(Спецавтоматика, Бийск @ 9.7.2012, 5:44)

СП5:
5.8.2 Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих поме-
щений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и
дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специ-
альных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается разме-
щать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками;
при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.
С категорией "А" надо бы поаккуратнее. Во всяком случае, все датчики на узлах, СПЖ, и всё электрооборудование должны быть во взрывозащищённом исполнении. Автору темы желательно ознакомиться с соответствующим разделом ПУЭ и ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 3.4