Цитата(Vano @ 14.7.2012, 14:17)

А вот Вы о чём.
Не понял, так как цитировали Вы это "пережиток, это, аксанометрии. не от хорошей жизни.
Речь идет в теме о выполнении именно аксонометрии по ГОСТ в масштабе, Вы действительно её так любите и считаете, что в если чертежи в другой проекции из Магика, то не смонтировать?
Относительно аксонометрии мое мнение следующее:
Аксонометрическая схема должна содержать необходимую информацию для монтажа - в основном отметки, точное расположение элементов не читаемых на планах, для пусконаладки -расходы характеристики элементов, для эксплуатации - возможность целостного представления системы, для передачи в архив - документация должна быть унифицирована.
В какой проекции выполнено мало интересно, главное содержание необходимой информации и ее читаемость.
Цитата(v-david @ 14.7.2012, 15:10)

бумажная копия это всего лишь вариант визуализации. дешевый. никто не собирается запрещать печатную форму книг, но в метро уже читают inkjet... for all the time. Вопрос о масштабе чертежей в аксанометрии полагаю менее актуален, чем вопрос о их наличии в проекте в принципе. Здравого смысла в обязательном выполнении их в соответствии с требованиями "руководящих документов" уже нет. Требование это сродни "не сидеть по деревам, а ходить по полям и лугам", так кажется у классика. Ну а уж аргумент ориентации на безграмотных монтажников вообще достоин помещения на доску почета.
Соглашусь, что данный подход актуален для монтажа разделов с большой плотностью элементов в объеме, типа ИТП. Но для большинства он мало эффективен.