Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Впуск (выпуск) воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Callimi
Здравствуйте. Труба лежит с контруклоном, использование несколько часов в сутки. Если поставить выпуск воздуха, то поможет ли это избавится от воздушного мешка?
aleksey_v
Воздух в нижней точке?
Callimi
в нижнюю точку наоборот все стекает, а воздух получается от насоса (слева) в сторону нижней точки
Dmitry_vk
Воздушный мешок образуется в верхних переломных точках. У вас таких нет. А что за труба?
Каждый раз после использования труба опорожняется? Или что значит все стекает?
Callimi
Работа идет 12 часов в сутки, система не опорожняется. Как я понимаю, когда отключается насос, стоки остаются в трубе (труба полиэтиленова 180). Госэкспертиза написала что будет воздушный мешок, вот теперь я в растерянности
Dmitry_vk
Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 8:53) *
(труба полиэтиленова 180).

Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 8:47) *
А что за труба?

Неверно сформулировал rolleyes.gif
Что за сеть?
Что за наблюдательный колодец обведен красным?
Желательно профиль целиком посмотреть, а не кусок.
Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 8:53) *
Госэкспертиза написала что будет воздушный мешок, вот теперь я в растерянности

Можно дословно процитировать?
Callimi
"На участке от КНС до КВ-2 напорный трубопровод проложен с контруклоном, таким образом, в напорном трубопроводе насоса возможно образование воздушного мешка"
Dmitry_vk
Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 9:10) *
"На участке от КНС до КВ-2 напорный трубопровод проложен с контруклоном, таким образом, в напорном трубопроводе насоса возможно образование воздушного мешка"

Совсем другой разговор, сравните с тем, что вы написали сначала, а приложили вообще другой участок laugh.gif
Хотя по-своему вы правы, с контруклоном идет именно участок от КВ-2 до КК-6д, хотя контруклон актуален для самотечных систем.
Так что с контруклоном экспертиза перегнула, а вот воздушный мешок у КНС1 действительно будет, поставьте в камере на выпуске с кнс вантуз, эксперт этого и просит.
Callimi
спасибо за совет!
aleksey_v
А по футляру 1200 ничего не написали? Микротоннель?
Callimi
Да микротоннелирование... все в порядке с ним!
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2012, 8:51) *
а вот воздушный мешок у КНС1 действительно будет, поставьте в камере на выпуске с кнс вантуз, эксперт этого и просит.

На канализации вантуз долго не проработает..
Callimi
Вода условно чистая, с очитных (чистим пром) скидываем в городскую сеть
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2012, 17:38) *
На канализации вантуз долго не проработает..

А есть еще варианты выпуска воздуха? Просто воздушник с обслуживанием раз в неделю?
Serg Ivanov
Цитата(Callimi @ 27.7.2012, 6:14) *
Вода условно чистая, с очитных (чистим пром) скидываем в городскую сеть

А.. Тогда можно.

Цитата(Dmitry_vk @ 27.7.2012, 8:31) *
А есть еще варианты выпуска воздуха? Просто воздушник с обслуживанием раз в неделю?

http://www.europipe.lt/pdf/vantuz/E3_01a_russ.pdf
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2012, 10:26) *

Сергей, спасибо за ссылочку, пока не сталкивался, но пригодится.
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2012, 17:38) *
На канализации вантуз долго не проработает..

И сам же на вантуз ссылку даете laugh.gif
Вантуз вантузу рознь, но все же он и есть вантуз, хоть и канализационный.

Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 27.7.2012, 9:44) *
Сергей, спасибо за ссылочку, пока не сталкивался, но пригодится.

И сам же на вантуз ссылку даете laugh.gif
Вантуз вантузу рознь, но все же он и есть вантуз, хоть и канализационный.

Там не просто вантуз - к нему ещё и воду для промывки подводить надо.
Львиное сердце
Всем привет.
Есть трасса водопровода. Профиля прикладываю.
Вопрос, нужно ли ставить вантуз в камере с ПГ-1?

В СП 31.13330.2012 п.11.12 примечание: При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются.

По обе стороны от гидранта участки водопровода у меня с маленьким уклоном... уклон увеличивается дальше по трассе ближе к выпуску в ливнёвку (в камере 1).
Львиное сердце
Цитата(Львиное сердце @ 15.9.2014, 17:17) *
Всем привет.
Есть трасса водопровода. Профиля прикладываю.
Вопрос, нужно ли ставить вантуз в камере с ПГ-1?

В СП 31.13330.2012 п.11.12 примечание: При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются.

По обе стороны от гидранта участки водопровода у меня с маленьким уклоном... уклон увеличивается дальше по трассе ближе к выпуску в ливнёвку (в камере 1).


Фотки добавляю вместо файла dwg...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.