Цитата(Callimi @ 26.7.2012, 9:10)

"На участке от КНС до КВ-2 напорный трубопровод проложен с контруклоном, таким образом, в напорном трубопроводе насоса возможно образование воздушного мешка"
Совсем другой разговор, сравните с тем, что вы написали сначала, а приложили вообще другой участок
Хотя по-своему вы правы, с контруклоном идет именно участок от КВ-2 до КК-6д, хотя контруклон актуален для самотечных систем.
Так что с контруклоном экспертиза перегнула, а вот воздушный мешок у КНС1 действительно будет, поставьте в камере на выпуске с кнс вантуз, эксперт этого и просит.