Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубоководный сброс очищенных стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
cnau
Добрый день. Проектирую наружные сети ВК базы отдыха, которая находится на берегу большого водоема. На территории базы будут располагаться станции очистки сточных и ливневых вод. После чего требуется выбросить очищенные воды в водоем ниже глубины промерзания. Вода будет выбрасываться под напором на глубине 3-5 метров (Ду 50 и Ду 150), для чего требуются водобойные узлы(для защиты рыб и от размыва дна). Существуют ли типовые серии с такими узлами? Или это не типовой узел, и требуется совместная разработка конструкторов и ВК-шника?

Спасибо.
andrey R
Донный выпуск, никакого эксклюзива. Только зачем двумя выпусками и под напором?
Андрей
Посмотрите Серия 4.902-11 Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод, может подойдет
cnau
Смысл в том, что выпуск станции очистки находится ниже уровня водоема(-1 метр), соответственно если пускать самотеком, то станция будет на подпоре. И обратным клапаном здесь не обойтись. Соответственно сделали КНС, на бытовые стоки - 5м3/час, на ливневку - 280 м3/час.

Самый маленький донный выпуск имеет проиводительность 3600м3/час http://www.tipdoc.ru/catalog/detail.php?IB...rase_id=2136415 , что является избыточным в наших условиях. Может есть что то поменьше?
andrey R
Поднимите КНСкой на дневную поверхность, загасите и сбрасывайте самотеком.
Поменьше - сделайте сами на основе вот этого, большого. Или вообще откажитесь от идеи донного, ибо дорого и не умеете. Сделайте обычный береговой
cnau
"На дневную поверхность"? Как это понимать?

Береговой сброс не нашел, какой запрос вводить? Думаю береговой правильней, потому как водоем имеет плавный обрыв до глубиный 20 метров и более, и искать горизонтальный участок будет сложно.
andrey R
Цитата(cnau @ 1.8.2012, 17:21) *
"На дневную поверхность"? Как это понимать?

В смысле - поднять на отметку, с которой сток уже может быть отведен самотеком.
Цитата(cnau @ 1.8.2012, 17:21) *
Береговой сброс не нашел, какой запрос вводить? Думаю береговой правильней, потому как водоем имеет плавный обрыв до глубиный 20 метров и более, и искать горизонтальный участок будет сложно.

Если я Вас правильно понял, то тут скорее береговой колодец с затопленным выпуском годится. Полистайте главу про выпуски в учебнике, там есть картинки
cnau
Если поднимать на отметку выше уровня воды, тогда труба замерзнет зимой. Делать колодец в воде - мне кажется избыточно.

Наверно придумаем какие нибудь форсунки из трубы с глухим фланцем.