Такой вопрос:
Какая емкость (объем емкости) необходим для производства 100кг/ч пара, если температура пара 126 оС и давление 2,2 кгс/см2??????
БУСТЕР
Неправильно поставлен вопрос - меняйте формулировку и объясняйте зачем вам ёмкость... что за тех процесс?

Для производства пара нужен парогенератор, а не ёмкость...
iteng
Для изготовления парогенератора необходима емкость, в которой посредством нагрева воды генерируется пар.
Мне необходимо узнать объем этой емкости. Производительность парогенератора должна быть 100 кг/ч, пар на выходе должен быть с температурой 123-126 оС, давление 0,22МПа. (насыщенный пар).
По моим расчетам удельный объем пара при вышеуказанных условиях - 0,85 м3.
Мне что, емкость изготавливать 0,83м3??????????
vadim999

Странная заморочка. Ну, да ладно. В Вашем случае геометрический объем величина производная, - не критична. Определяется требованиями к размещению греющих элементов (ТЭН, электроды ...) и минимальной наружной поверхостью, с целью сокращения тепловых потерь через стенки ПГ (котелка, теплоизоляция - по умолчанию).
Не указали назначени насыщенного пара. Исключая увлажнение воздуха в ЦК, необходимо отметить, что конечный потребитель, за счет теплопотерь в паропроводах, будет получать "парожидкостную смесь".
iteng
Цитата(vadim999 @ 16.8.2012, 15:21) *
... В Вашем случае геометрический объем величина производная, - не критична. ...

А произвольная насколько?
Дело в том, что изготавливаемый парогенератор будет использоваться при производстве кондитерских изделий. Длина трубопровода пара в пределах 10-20 метров.
Существующий и работающий парогенератор имеет объем 1,5 м3 и производительность 55 кг/ч. Производительность не устраивает и конструкция довольно не удачная. Поэтому решили изготовить более компактный парогенератор. Вот меня и интересует минимально возможный объем емкости для нашего парогенератора, но не во вред качеству и количеству пара.
Опасаюсь, что изготовив емкость, скажем 0,5 м3 мы не получим необходимой производительности.
vadim999
Цитата(iteng @ 16.8.2012, 15:54) *
А произвольная насколько?
Опасаюсь, что изготовив емкость, скажем 0,5 м3 мы не получим необходимой производительности.


"произвольная", читайте внимательнее - ПРОИЗВОДНАЯ (вторично, как получится).

ЗЫ. Чтоль сахарный сироп варите, тогда температура "маловато будет".
ЗЗЫ. Дальше пас. Или выкладывайте сучествующую ПГСх всего агрегата и источника побудителя парообразования.
iteng
Пар используется для ошпаривания сушек, ну такая технология.
Схема стандартная. ТЭНовый парогенератор, мощностью 68 КВт должен генерировать пар в количестве 100кг\ч, который по трубопроводу подается в одну из камер печи. Температура 126 оС и давление 0,22 МПа, определились в процесссе эксплуатации печи. Конденсат отводится в канализацию. Вот и вся схема.
P.S. Давление, уровкнь воды и т.д. регулируются автоматически.
gilepp
Цитата
Пар используется для ошпаривания сушек, ну такая технология.


Насколько я с сталкивался с подобными вещами, "ошпаривать" сушки необходимо сухим паром. Чтобы его получить, а точнее, чтобы обеспечить подачу непосредственно на продукт сухого пара, даже без вероятности присутствия в нем капельной влаги, не говоря уже о конденсате в чистом виде, необходимо должным образом обустроить распылитель пара и это не так просто.

Да, конечно это не разговор об изобретаемом парогенераторе, но обращаю внимание, что трудности на этом не закончатся )
iteng
Вы знаете, я не технолог, поэтому опираюсь от уже известных (указанных мною выше) параметров пара.
И все же..... Какой минимально возможный, в моем случае, объем емкости парогенератора возможно изготовить???????????????????????
Артем Самара
1. Водяной объем не играет особой роли в парогенераторе, гораздо важнее кратность циркуляции - отношение циркулирующей через нагревательные элементы воды к выработке пара. Для естественной циркуляции можно ориентироваться на кратность циркуляции 10. Обеспечиться или нет данная кратность циркуляции может показать только расчет конкретного котла.
2. Для более-менее качественной сепарации пара напряженность зеркала испарения должна быть 800-1000м3/(м2*ч), напряженность парового объема 1000-3000м3/(м2*ч).
Отсюда можно определить паровой объем котла:
Ваши 100кг/ч = 90м3/ч пара
паровой объем=90/1000=0,09м3 или 90л
зеркало испарения=90/800=0,113м2

PS А вы в курсе, что данный парогенератор попадает в категорию сосудов под давлением и подлежит регистрации в РТН?
Артем Самара
Цитата(iteng @ 16.8.2012, 20:15) *
Пар используется для ошпаривания сушек, ну такая технология.
Схема стандартная. ТЭНовый парогенератор, мощностью 68 КВт должен генерировать пар в количестве 100кг\ч, который по трубопроводу подается в одну из камер печи. Температура 126 оС и давление 0,22 МПа, определились в процесссе эксплуатации печи. Конденсат отводится в канализацию. Вот и вся схема.
P.S. Давление, уровкнь воды и т.д. регулируются автоматически.

Да, мощности ТЭНа не хватит для выработки 100кг/ч пара.
Артем Самара
Вот кстати подобная экспериментальная установка

Давление около 1 кг, греющий теплоноситель - пар 5 кг.
iteng
Зависимость производительности от мощности производилась программным калькулятором компании Spirax Sarco. Он (калькулятор) выдал такой результат: 68 КВт=113.505 кг/ч при давлении 0,22МПа.
И всетаки, меня интересует ОБЪЕМ бочки (емкости) парогенератора.
Какой обЪем???????????????????????????????
iteng
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 8:37) *
1. Водяной объем не играет особой роли в парогенераторе, гораздо важнее кратность циркуляции - отношение циркулирующей через нагревательные элементы воды к выработке пара. Для естественной циркуляции можно ориентироваться на кратность циркуляции 10. Обеспечиться или нет данная кратность циркуляции может показать только расчет конкретного котла.
2. Для более-менее качественной сепарации пара напряженность зеркала испарения должна быть 800-1000м3/(м2*ч), напряженность парового объема 1000-3000м3/(м2*ч).
Отсюда можно определить паровой объем котла:
Ваши 100кг/ч = 90м3/ч пара
паровой объем=90/1000=0,09м3 или 90л
зеркало испарения=90/800=0,113м2

Извините, не увидел Ваш ответ. Следовательно общий объем емкости можно определить сложением паровой емкости (90л) + объем (?) занимаемый водой в бочке парогенератора???

Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 8:37) *
PS А вы в курсе, что данный парогенератор попадает в категорию сосудов под давлением и подлежит регистрации в РТН?

Да знаю, до 25литров, но это уже другая история.
БУСТЕР
и 25 литров могёт хватить

http://www.pakwerk.ru/pages/catalog/paroge...ory.php?iid=740
iteng
Все правильно, но у этих парогенераторов рабочее давление 0,55МПа, а мне надо 0,22МПа.
vadim999
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 8:37) *
1. Водяной объем не играет особой роли в парогенераторе, гораздо важнее кратность циркуляции - отношение циркулирующей через нагревательные элементы воды к выработке пара. Для естественной циркуляции можно ориентироваться на кратность циркуляции 10. Обеспечиться или нет данная кратность циркуляции может показать только расчет конкретного котла.
2. Для более-менее качественной сепарации пара напряженность зеркала испарения должна быть 800-1000м3/(м2*ч), напряженность парового объема 1000-3000м3/(м2*ч).
Отсюда можно определить паровой объем котла:
Ваши 100кг/ч = 90м3/ч пара
паровой объем=90/1000=0,09м3 или 90л
зеркало испарения=90/800=0,113м2


С Вашего позволения 2...3 вопроса (навеяла старая история о нестабильной работе исследовательского парогенератора на электрической тяги для хладагента).

пп. 1.и 2. -Если не затруднит сбросте ссылки на указанные цифровые рекомендации.
п.1. - В каких размерностях должны быть расходы воды и пара.
п.2. - Как понятия "зеркало испарения" и "паровой объем" соотносятся для случая кипения (парогенерации) воды в трубах (котлы).

И маленький "довесок" Автору темы,не опровергая значимость пп1.и 2. Коль скоро речь идет о парогенераторе на "электрической тяги" - необходимо обеспечить нормативные требования по теплонапряженности (удельному теплосъему Вт/кв.м) с поверхности собственно ТЭНа (Пассивная защита греющей спиральки от "перекального" режима работы). Обычно указывается в доке на ТЭНы. То, что нержавеющие, и с отметкой для воды - по умолчанию.
Резюмк к "довеску". Пересчитав "обратным ходом" свои электрические 68 кВт, получите необходимую суммарную поверхность ТЭНов. А дальше чисто чертежная работа по их компанови в корпусе ПГ, естественно с учетом узлов гермовводов.
Артем Самара
Цитата(vadim999 @ 17.8.2012, 18:17) *
С Вашего позволения 2...3 вопроса (навеяла старая история о нестабильной работе исследовательского парогенератора на электрической тяги для хладагента).

пп. 1.и 2. -Если не затруднит сбросте ссылки на указанные цифровые рекомендации.
п.1. - В каких размерностях должны быть расходы воды и пара. В любых одинаковых.
п.2. - Как понятия "зеркало испарения" и "паровой объем" соотносятся для случая кипения (парогенерации) воды в трубах (котлы). Вопрос не понял

Книга "Котельные установки промышленных предприятий" Сидельковский, Юренев, - это первое, что нашел. Встречается и в другой литературе
DrawMan
С таким подходом к проектированию, есть только один вопрос, а при испытаниях начальство будет присутствовать?
---------
Выполняю чертежи по инженерной гарфике для студентов, сборочный чертеж вентиля.
vnvik
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 6:37) *
.........................................

PS А вы в курсе, что данный парогенератор попадает в категорию сосудов под давлением и подлежит регистрации в РТН?


Не всё что подпадает подлежит регистрации.

Да и возможны разные варианты, что бы не подпасть, например сварить парогенератор из труб диаметром меньше чем 150мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.