Ув. коллеги, посмотрите пожалуйста мою схемку, нужны замечания, что забыл/упустил. Схема еще не посчитана, на данный момент интересуют замечания именно по принципу работы и обвязке.
Установлено 3 котла ДЕ-25-14 (2 рабочих, 1 резервный) с экономайзерами ЭБ1-808И.
gilepp
Байпас вокруг конденсатоотводчиков лучше выполнить так, чтобы можно было работать через байпас, отключив при этом КО. Я бы и обратники поставил за каждым КО. Перед регулирующими клапанами и конденсатоотводчиками необходимо предусмотреть фильтры грубой очистки.
&rey
да, с байпасом напутал, про фильтры в спешке вообще забыл, а вот назначение обратных клапанов за КО непонятно, конденсат же поступает в атм.бак как там может получиться обратный ток жидкости?
gilepp
Если бак атмосферный и нет подъемов конденсатопровода, то конечно обратные не нужны. Но на схеме я заметил деаэратор и находится он обычно наверху, поэтому предположил, что подъемы все же есть )
Артем Самара
1. Непонятно назначение линий Т82 (2шт), Т7.
2. Обратный клапан должен располагаться до экономайзера.
3. Отключающая арматура и ППК после экономайзера не нужны.
4. Подпитку теплосети почему не сделать деаэрированной водой?
5. Пар на производство нет запорной арматуры.
6. Нет регуляторов уровня в котлах и деаэраторе.
7. С производства вполне может быть кипящий конденсат, заводить его надо в бак, а не в головку.
8. Линию рециркуляции от питательных насосов я бы врезал в объединенный трубопровод после насосов.
9. Отбор пробы насыщенного пара должен быть из паропровода, а не из барабана.
10. Непонятно назначение бака нижних точек и насоса рядом с ним. Его подпитка идет только от дренажа паропровода, который можно завести сразу в ДА. Возвращать в ДА конденсат с охладителя выпара нелогично.
11. Зачем от сепаратора НП тянуть две линии Т95
12. Подача пара на барбатаж в ДА - клапан вовсе необязательно.
13. Нет защиты ДА от вакуума

Ну как то так, по-быстрому...
&rey
понял, речь идет о КО с ТО )
&rey
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
1. Непонятно назначение линий Т82 (2шт), Т7.

Непонял о каких линиях речь
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
8. Линию рециркуляции от питательных насосов я бы врезал в объединенный трубопровод после насосов.

Руководствовался чертежами Саратовского завода, там есть патрубок рециркуляции пит.насосов, возможно стоит его использовать как раз для конденсата с производства?
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
9. Отбор пробы насыщенного пара должен быть из паропровода, а не из барабана.

Это чем то регламентируется? опять же конструкцией котла предусмотрен патрубок отбора проб, его и использовал
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
12. Подача пара на барбатаж в ДА - клапан вовсе необязательно.

Каким образом регулировать температуру в баке ДА?
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
13. Нет защиты ДА от вакуума

Ставить прерыватель вакуума? где ставить? как подобрать? helpsmilie.gif
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 15:56) *
Ну как то так, по-быстрому...

Спасибо, жду еще
Артем Самара
Цитата(&rey @ 17.8.2012, 17:58) *
Непонял о каких линиях речь
У Вас на схеме линии пронумерованы. Т7 соединяет между собой три котла. Т82 - линия с КО до бака нижних точек, еще одна Т82 от охладителя выпара в бак нижних точек.
Цитата(&rey @ 17.8.2012, 17:58) *
Руководствовался чертежами Саратовского завода, там есть патрубок рециркуляции пит.насосов, возможно стоит его использовать как раз для конденсата с производства?
Я не про врезку этой линии в ДА, а про ее начало - три врезки в выкиды насосов.
Цитата(&rey @ 17.8.2012, 17:58) *
Это чем то регламентируется? опять же конструкцией котла предусмотрен патрубок отбора проб, его и использовал
На ДЕ нет патрубка отбора проб из барабана. Врезка в паропровод регламентируется РД24.031.121-91
Цитата(&rey @ 17.8.2012, 17:58) *
Каким образом регулировать температуру в баке ДА?
А Вы собирались регулировать им температуру? Я то думал давление на барбатаж, а так разочарую Вас, клапан бы не работал, поскольку температура воды в баке зависит только от давления в баке, которое регулируется подачей пара в паровое пространство ДА. На барбатаж вручную один раз выставляется давление пара и больше оно никак не регулируется.
Цитата(&rey @ 17.8.2012, 17:58) *
Ставить прерыватель вакуума? где ставить? как подобрать? helpsmilie.gif
Я честно говоря не сторонник ППК и прерываетелей вакуума на ДА. Больше по душе обычный гидрозатвор. Кстати, только что дошло - линия с КО из бака это перелив???


Кстати нет охлаждающей воды на холодильники проб.
И сами холодильники лучше однониточные, по крайней мере на пар, двухниточные не справляются.
&rey
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 17:30) *
У Вас на схеме линии пронумерованы. Т7 соединяет между собой три котла. Т82 - линия с КО до бака нижних точек, еще одна Т82 от охладителя выпара в бак нижних точек.

Т7 как я понял это прогрев котлов находящихся в резерве, честно срисовал с типового проектаю. Т82 от охладителя выпара, Вы считаете что ее надо сбрасывать в канализацию, но мне не понятно почему эту воду нельзя вернуть в схему. вторая Т82, да это перелив деаэратора.
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 17:30) *
Я не про врезку этой линии в ДА, а про ее начало - три врезки в выкиды насосов.

Логично. Кстати что думаете проклапан на линии рециркуляции. Думаю его надо поставить на основной линии?
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 17:30) *
На ДЕ нет патрубка отбора проб из барабана. Врезка в паропровод регламентируется РД24.031.121-91

К сожалению уканный РД найти неудалось. Схема патрубков ДЕ 25-14 прилагается.
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 17:30) *
А Вы собирались регулировать им температуру? Я то думал давление на барбатаж, а так разочарую Вас, клапан бы не работал, поскольку температура воды в баке зависит только от давления в баке, которое регулируется подачей пара в паровое пространство ДА. На барбатаж вручную один раз выставляется давление пара и больше оно никак не регулируется.

Действительно разочарован, что Вам приходится объяснять мне очевидные вещи(
Цитата(Артем Самара @ 17.8.2012, 17:30) *
Кстати нет охлаждающей воды на холодильники проб.
И сами холодильники лучше однониточные, по крайней мере на пар, двухниточные не справляются.

Охлаждающую воду брать после ХВО и сбрасывать в канализацию?
Артем Самара
Цитата(&rey @ 18.8.2012, 9:08) *
Т7 как я понял это прогрев котлов находящихся в резерве, честно срисовал с типового проектаю.

Прогрев у ДЕ если мне не изменяет память был всегда в нижнем барабане (может и в верхнем, но все равно под слоем воды). На разогрев надо подавать пар с коллектора.
Цитата(&rey @ 18.8.2012, 9:08) *
Т82 от охладителя выпара, Вы считаете что ее надо сбрасывать в канализацию, но мне не понятно почему эту воду нельзя вернуть в схему. вторая Т82, да это перелив деаэратора.

Честно говоря никогда не видел перелив с КО, надо будет РД по деаэраторам глянуть, но чисто логически ставить запорную арматуру на линию аварийного перелива неразумно. Лучше все же обычный гидрозатвор, да и стоимость его ниже будет, чем городить ППК, КО и прерыватель вакуума.

Конденсат выпара с ДА насыщен растворенными газами, надеяться что они уйдут в баке нижних точек я бы не стал.

Цитата(&rey @ 18.8.2012, 9:08) *
К сожалению уканный РД найти неудалось. Схема патрубков ДЕ 25-14 прилагается.

Откуда эта схема? Даже если ее автор БиКЗ, вспомним, что сепарация ДЕшки это набор жалюзийных листов собираемых на общих направляющих. Иногда эти листы падают (не все разом, а один-два). В итоге можем получить ситуацию когда над целой частью сепарации расположен штуцер, а под паропроводом лист отсутствует. Последствия зависят от того на что пар используется в дальнейшем.

Цитата(&rey @ 18.8.2012, 9:08) *
Охлаждающую воду брать после ХВО и сбрасывать в канализацию?

Вышеуказанный РД предписывает делать так. С точки зрения работы охладителей это тоже идеальный вариант. Но дороговато лить ХОВ в каналию. Можно попробовать вернуть ее в ДА, но саратовские холодильники проб безбожно текут даже без давления. Мы их при пуске всегда обвариваем.
&rey
Цитата(Артем Самара @ 18.8.2012, 9:48) *
Прогрев у ДЕ если мне не изменяет память был всегда в нижнем барабане (может и в верхнем, но все равно под слоем воды). На разогрев надо подавать пар с коллектора.

В понедельник еще раз пересмотрю документацию на котел, на память вроде был патрубок разогрева на нижнем барабане, но на пиведенной схеме его нет
Цитата(Артем Самара @ 18.8.2012, 9:48) *
Честно говоря никогда не видел перелив с КО, надо будет РД по деаэраторам глянуть, но чисто логически ставить запорную арматуру на линию аварийного перелива неразумно. Лучше все же обычный гидрозатвор, да и стоимость его ниже будет, чем городить ППК, КО и прерыватель вакуума.

http://water.sarzem.ru/deaerators_DA.html здесь есть схемка с КО на переливе, если небудет КО через перелив начнет уходить пар. На ППК и КО настаивает заказчик, к томуже ДА устанавливается на улице.
Цитата(Артем Самара @ 18.8.2012, 9:48) *
Конденсат выпара с ДА насыщен растворенными газами, надеяться что они уйдут в баке нижних точек я бы не стал.

я надеюсь они уйдут в ДА, хотя конечно расход там копеечный и нестоит того чтобы гонять его по кругу.
Цитата(Артем Самара @ 18.8.2012, 9:48) *
Откуда эта схема? Даже если ее автор БиКЗ, вспомним, что сепарация ДЕшки это набор жалюзийных листов собираемых на общих направляющих. Иногда эти листы падают (не все разом, а один-два). В итоге можем получить ситуацию когда над целой частью сепарации расположен штуцер, а под паропроводом лист отсутствует. Последствия зависят от того на что пар используется в дальнейшем.

Именно эту схему нашел в сети, есть на бумаге которая передавалась вместе с котлом, на первый взгляд отличий не нашел, еще раз сверю в понедельник.
Цитата(Артем Самара @ 18.8.2012, 9:48) *
Вышеуказанный РД предписывает делать так. С точки зрения работы охладителей это тоже идеальный вариант. Но дороговато лить ХОВ в каналию. Можно попробовать вернуть ее в ДА, но саратовские холодильники проб безбожно текут даже без давления. Мы их при пуске всегда обвариваем.

У Вас случаем нет данного РД в эл.версии? чувствую мне стоило бы с ним ознакомиться

еще раз спасибо за помощь
&rey
нашел чертеж с патрубками, действительно есть патрубок разогрева на нижнем барабане, к нему пар подводить из коллектора?
Артем Самара
Вот...
Артем Самара
Цитата(&rey @ 18.8.2012, 12:12) *
http://water.sarzem.ru/deaerators_DA.html здесь есть схемка с КО на переливе, если небудет КО через перелив начнет уходить пар. На ППК и КО настаивает заказчик, к томуже ДА устанавливается на улице.


Что с того, что ДА стоит на улице? По вашей же ссылке: "В некоторых случаях (для снижения строительной высоты, установки деаэраторов в помещениях), вместо предохранительного устройства устанавливают клапаны предохранительные (для защиты от превышения давления) и конденсатоотводчик к штуцеру перелива."
Гидрозатвор надо обогревать это да, Но ведь и перелив с КО может замерзнуть, расхода то по линии не будет. Можно конечно утащить КО в нижнюю точку (или вообще в котельную), обеспечив постоянную конденсацию в переливной трубе.
И вопрос, с какой пропускной способностью должен выбираться КО? Рекомендаций по этому поводу я не встречал, но что то мне подсказывает, что это будет только поплавковый, который и стоить будет как чуть ли не весь ДА.
Кстати на схемах барабанов ДЕ не увидел штуцер под манометр.
gilepp
Цитата
Рекомендаций по этому поводу я не встречал, но что то мне подсказывает, что это будет только поплавковый, который и стоить будет как чуть ли не весь ДА.


Да, это в любом случае поплавковый и думаю, на маленький перепад и высокий расход это не дешевое устройство.
Dimention
По поводу прогрева пара в нижний барабан - баловство это. Прекрасно котел греется и без него, к томуже при эксплуатации необходимо следить за давлением. Подводят пар от коллектора собственных нужд котельной 6 кгс/см2. Давление в котле начинает расти и передавливает паровую линию. У завода-изготовителя подвод пара в нижний барабан не обязательное требование.

По поводу тепловой схемы. Полностью поддерживаю Артем Самара, и дополнительно:

1. На линии от расширителя непрерывной продувки до продувочного колодца (у вас колодец-гаситель) я бы поставил охладитель непрерывной продувки. Чтото типа ПВМР.
2. Согласно требованиям правил питательных магистралей должно быть две. Одна рабочая, одна резервная. На практике был случай разрыва на сварном шве. небыло бы резервной линии - спалили бы котлы.
3. Отсутствует линия аварийной подпитки барабана котла. Помимо ВЭК. От узла регулирования уровня в барабане котла (у вас кстати тоже отсутствует) идет линия с запорной арматурой на входе и обратным клапаном за ней. Линия нужна в случае разгерметизации экономайзера, для аварийного поддержания уровня в котле и выведения его из работы.
4. У вас на схеме два подогревателя. Не лучше ли на них поставить конденсатную емкость, а из этой емкости уже насосом подавать в деаэратор. Не критика, просто рекомендация. Получается когда идет запуск котельной (только начало отопительного сезона) температура обратки ниже плинтуса. В бойлерах реально получить вакуум. И как потом вакуумом передавливать это все в деаэратор? Схема капризная, хоть и применялась повсеместно. Развязывали конденсатной емкостью с насосами - теперь эксплуатация благодарит, не есть ли это цель работы? smile.gif
Для того чтоб организовать у вас практически все есть. Поставьте "бак нижних точек" (он же конденсатный) побольше размером (не знаю ваших нагрузок, но предположительно гиг 14 +/-) Для этого вполне достаточно бака на 1-2 куба. И конденсатные насосы, которые обеспечат регулировку уровня в этом баке. Кстати, насосов должно быть как минимум два (один резервный).
5. Где линия подпитки в деаэратор от ХВО?

Тоже побыстрому. И еще, у вас этой схемы нет в цвете? тяжело читается черно-белая, в глазах рябит.

Dimention
Артем Самара, деаэраторы задирают наверх совсем не из-за предохранительного устройства, а для создания подпора перед питательными насосами. Температурка воды после атмосферного деаэратора 104 С, дайте небольшое сопротивление на входе насосов и получите кавитацию. А так килограмм давления на входе в насос , т.е. стоит деаэратор на отметке +8,000 уровень в самом деаэраторе, и давления в деаэраторе 0,2 кгс/см2, минус потери по линии трубопровода до насоса.
По поводу поплавкового клапана ничего сказать не могу. Всю жизнь уровень держали регулирующим клапаном от линии химводоподготовки (уравнительный сосуд, есть на схеме, дифманометр, и ПИД-регулятор). Второй регулятор - давление в деаэраторе. Воздействует на клапан на паровой линии.
&rey
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
По поводу прогрева пара в нижний барабан - баловство это. Прекрасно котел греется и без него, к томуже при эксплуатации необходимо следить за давлением. Подводят пар от коллектора собственных нужд котельной 6 кгс/см2. Давление в котле начинает расти и передавливает паровую линию. У завода-изготовителя подвод пара в нижний барабан не обязательное требование.

Откуда брать пар на разогрев понял, а куда подводить? и чем обусловлено давление для нужд котельной 6кгс/см2? почему не взять меньше?
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
1. На линии от расширителя непрерывной продувки до продувочного колодца (у вас колодец-гаситель) я бы поставил охладитель непрерывной продувки. Чтото типа ПВМР.

он есть, чуть ниже и левее СНП
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
3. Отсутствует линия аварийной подпитки барабана котла. Помимо ВЭК. От узла регулирования уровня в барабане котла (у вас кстати тоже отсутствует) идет линия с запорной арматурой на входе и обратным клапаном за ней. Линия нужна в случае разгерметизации экономайзера, для аварийного поддержания уровня в котле и выведения его из работы.

т.е. по сути сделать экономайзер отключаемым по воде?
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
4. У вас на схеме два подогревателя. Не лучше ли на них поставить конденсатную емкость, а из этой емкости уже насосом подавать в деаэратор. Не критика, просто рекомендация. Получается когда идет запуск котельной (только начало отопительного сезона) температура обратки ниже плинтуса. В бойлерах реально получить вакуум. И как потом вакуумом передавливать это все в деаэратор? Схема капризная, хоть и применялась повсеместно. Развязывали конденсатной емкостью с насосами - теперь эксплуатация благодарит, не есть ли это цель работы? smile.gif
Для того чтоб организовать у вас практически все есть. Поставьте "бак нижних точек" (он же конденсатный) побольше размером (не знаю ваших нагрузок, но предположительно гиг 14 +/-) Для этого вполне достаточно бака на 1-2 куба. И конденсатные насосы, которые обеспечат регулировку уровня в этом баке. Кстати, насосов должно быть как минимум два (один резервный).

Бак нижних точек есть, но я туда завел по всей видимости не совсем то что надо, учту Ваши рекомендации.
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
5. Где линия подпитки в деаэратор от ХВО?

Тоже побыстрому. И еще, у вас этой схемы нет в цвете? тяжело читается черно-белая, в глазах рябит.

Линия подпитки есть, только без регулятора, как уже указал Артем.

схему делаю в цвете, завтра постараюсь внести все коррективы и еще раз представлю на суд общественности.

спасибо
Dimention
Цитата(&rey @ 21.8.2012, 21:54) *
Откуда брать пар на разогрев понял, а куда подводить? и чем обусловлено давление для нужд котельной 6кгс/см2? почему не взять меньше?

т.е. по сути сделать экономайзер отключаемым по воде?

1. Подводится в нижний барабан котла. Для этого заводом предусматривается штуцер.
2. Нет, не отключаемым, именно не отключаемый. Вот все как у вас на схеме, только байпасом через экономайзер идет линия, на ней по ходу движения воды отсекающая задвижка, дальше обратный клапан. На выходе экономайзера ставится обратный клапан до врезки обводной линии, а запорной арматуры там нет. Образовался дырка в экономайзере, потек, открыли линию аварийной подпитки, Обратный клапан на выходе экономайзера не дает воде уходить в него. Поскольку на выходе из экономайзера отсекающей арматуры нет, он неотключаемый по воде.

У вас заводская гидравлическая схема котла есть?
&rey
нет такой схемы
&rey
при расчете тепловой схемы столкнулся с проблемой: количество тепла возвращаемого конденсата практически равно количеству тепла питательной воды выходящей из ДА, таким образом у меня получается отрицательный расход пара на ДА unsure.gif
tiptop
Возвращается перегретый конденсат?
&rey
3 кгс/см2, 118-119С
Dimention
При трех килограммах температура насыщения 142.9 С.
Объясните понятие "перегретый конденсат". Нет такого!
Есть вода, вода на линии насыщения (кипящая вода, с определенной степенью сухости от 0 до 1) пар насыщенный (с температурой равной температуре насыщения, при степени сухости 1) или перегретый пар (с температурой выше температуры насыщения на определенном давлении). Это к сведению, надо знать терминологию, коль скоро вы занимаетесь в этой области.

Если приходит конденсат, то его энтальпия будет при (3 кгс и 118 градусов) 118.3 ккал/кг.
Питательная вода будет при давлении 0,2 кгс/см2 и 104,2 градуса, (атмосферный деаэратор) 104.4 ккал/кг.
Дальше поток тепла от бойлеров, как правило это на 10 (ну или 15 градусов при сильно грязном бойлере) выше температуры обратки тепловой сети. тоесть при графике х/70 это будет 80-85 градусов. Энальпия 6кгс/см2 80 градусов - 80.12.
Дальше поток тепла от ХВО. Ну не знаю сколько у вас там температура. Ну возьмем 20 градусов и давление пару килограмм. 20.11 ккал/кг.
Теперь уравнения теплового баланса потоки входящие в деаэратор Это от пара+конденсата от технологии + конденсат от бойлеров + ХВО=питательная вода.
Составляем уравнение теплового и материального баланса и решаем систему уравнения.
Напишите свои цифры.


&rey
Цитата(Dimention @ 23.8.2012, 3:40) *
При трех килограммах температура насыщения 142.9 С.
Объясните понятие "перегретый конденсат". Нет такого!
Есть вода, вода на линии насыщения (кипящая вода, с определенной степенью сухости от 0 до 1) пар насыщенный (с температурой равной температуре насыщения, при степени сухости 1) или перегретый пар (с температурой выше температуры насыщения на определенном давлении). Это к сведению, надо знать терминологию, коль скоро вы занимаетесь в этой области.
к слову сказать, понятие перегретой жидкости всеже есть, хоть и не в том смысле в котором имелось тут.
Цитата(Dimention @ 23.8.2012, 3:40) *
Если приходит конденсат, то его энтальпия будет при (3 кгс и 118 градусов) 118.3 ккал/кг.
Питательная вода будет при давлении 0,2 кгс/см2 и 104,2 градуса, (атмосферный деаэратор) 104.4 ккал/кг.
Дальше поток тепла от бойлеров, как правило это на 10 (ну или 15 градусов при сильно грязном бойлере) выше температуры обратки тепловой сети. тоесть при графике х/70 это будет 80-85 градусов. Энальпия 6кгс/см2 80 градусов - 80.12.
Дальше поток тепла от ХВО. Ну не знаю сколько у вас там температура. Ну возьмем 20 градусов и давление пару килограмм. 20.11 ккал/кг.
Теперь уравнения теплового баланса потоки входящие в деаэратор Это от пара+конденсата от технологии + конденсат от бойлеров + ХВО=питательная вода.
Составляем уравнение теплового и материального баланса и решаем систему уравнения.
Напишите свои цифры.

&rey
уточнили т-ру конденсата, по новым данным 95С, теперь все норм.
повторю вопрос, чем обусловлено давление пара на собственные нужды 6кгс/см2, почему нельзя взять меньше?
Dimention
Цитата(&rey @ 23.8.2012, 16:32) *
к слову сказать, понятие перегретой жидкости всеже есть, хоть и не в том смысле в котором имелось тут.

Если рассматривать жаргон, как то "гига" "килограмм" = давление, и рассматривать воду нагретую свыше 100 градусов при давлении больше атмосферного, то да. Физический же смысл мне не ясен. Ну не суть...
Вобщем получается что все верно.
Пара уточнений.
1. Какая протяженность трассы от производства, есть ли наружные трубопроводы? Ну как правило (лично для меня) сомнительно что вернется расчетная температура.
2. Температурный график у вас 110/70?

При таких условиях у вас деаэратор работать не сможет. Большой поток тепла от технологии. При попадании в деаэратор произойдет испарение воды. Давление при номинальных расходах в деаэраторе будет постоянно расти. Нет возможности для регулировки этого давления.

Варианты устранения.
1. Рассмотреть возможность снижения т. конденсата от производства.
2. Установить шести атмосферный деаэратор (но это уже сосуд под давлением, со всеми вытекающими).

Ну вот, пока писал проблема сама решилась smile.gif

Цитата(&rey @ 23.8.2012, 17:04) *
уточнили т-ру конденсата, по новым данным 95С, теперь все норм.
повторю вопрос, чем обусловлено давление пара на собственные нужды 6кгс/см2, почему нельзя взять меньше?

Да ничем не обусловлена! Как правило от этих коллекторов запитываются бойлера собственных нужд, деаэратор, разогрев нижних точек барабана котла.
Можно применять и 2 кгс/см2. Никто не запрещает, тем более что для котлов, как уже говорил линия прогрева - баловство.
tiptop
Вовочка: "Как же так? Ж**а - есть, а слова - нет" unsure.gif

Цитата(Dimention @ 23.8.2012, 3:40) *
"перегретый конденсат". Нет такого!

Бывает, встречается иногда...
Галиев
Меня больше удивляют: "незаконные вооруженные формирования" и "острый пар"
tiptop
Лишь бы не "острый живот"... smile.gif
Артем Самара
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:42) *
Артем Самара, деаэраторы задирают наверх совсем не из-за предохранительного устройства, а для создания подпора перед питательными насосами.

А я что против?
Я скопировал текст из ссылки топикстартера.
Артем Самара
Цитата(Dimention @ 21.8.2012, 3:36) *
3. Отсутствует линия аварийной подпитки барабана котла. Помимо ВЭК. От узла регулирования уровня в барабане котла (у вас кстати тоже отсутствует) идет линия с запорной арматурой на входе и обратным клапаном за ней. Линия нужна в случае разгерметизации экономайзера, для аварийного поддержания уровня в котле и выведения его из работы.

Я считаю это лишним. При свище в экономайзере подпитку можно спокойно вести через него, при разрыве все равно никто не успеет добежать до этой заветной задвижки на байпасе, и котел встанет по уровню. А вот забыть закрыть ее могут вполне, при этом чугунному ВЭ придет конец.

Лично я нигде не встречал схему с байпасированием экономайзера. На ТЭЦ байпасируется только узел питания, и то задвижкой с электроприводом. Есть схемы с линией рециркуляции через экономайзер,- байпасирующая труба между входом в ВЭ и барабаном играет роль опускной трубы и обеспечивает циркуляцию через ВЭ при растопке. Но это все не про ДЕ.
Dimention
У бийска на 13 килограмм котлы оборудуются чугунными экономайзерами ВТИ. Так вот, у них свищей практически не бывает. Подогрели (некоторые балбесы перепитают барабан, а потом растапливают, так что вода умудряется закипеть в экономайзере, было и такое) и на тебе, кусчеГ трубы отвалился. При таком тяжело будет подпитать. Тем более что там циркуляция "в одну трубу".
Ребят, это собственно не повод для споров. Мы занимаемся котельными проектирование, наладка, разработка котлов уже лет этак... 15. Говорю из личного опыта. Может оказаться что эта линия за весь период эксплуатации так и не востребуется (Алилуйя!!). Но хреново будет если упустите уровень воды и пожгете солевой контур экранов... Решайте сами.

Насчет острого пара - это жаргон. Причем повсеместно применяемый на электростанциях. Да, этот пар колючий, если свищик образуется )))) Еще бы 100 Кгс/см2 при 560 градусах. Смешной такой )))
Насчет незаконных вооруженных формирований не согласен, есть и законные, армия например, ЧОА. и т.п.
А вот незаконные банд-формирования - это прикол. smile.gif
Насчет перегретого пара считаю несостоятельным доказательства. Это опять же (наверняка) жаргон, физически попробуйте объяснить как можно перегреть конденсат, и какое при этом будет агрегатное состояние? Пишут такие же люди, делают такие же ошибки. Богат и могуч Русский Язык!
prant
Цитата
физически попробуйте объяснить как можно перегреть конденсат
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Перегретая_жидкость
но обычно понимается что температура конденсата на момент сброса выше температуры кипения в линии после сброса.

Цитата
При таких условиях у вас деаэратор работать не сможет. Большой поток тепла от технологии. При попадании в деаэратор произойдет испарение воды. Давление при номинальных расходах в деаэраторе будет постоянно расти. Нет возможности для регулировки этого давления.
- проблема уже решилась, но ситуацию можно прокоментировать: деаратор будет деарировать нормально, но за счет вторичного пара, избытки пара будут уходить через выпар, а при повышении давления через гидрозатвор, креминал только в необоснованных потерях тепла с этим паром, так что в качестве кратковременного режима вполне допустимо.
Dimention
Цитата(prant @ 24.8.2012, 11:00) *
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Перегретая_жидкость
но обычно понимается что температура конденсата на момент сброса выше температуры кипения в линии сброса.

Это ничего доказывает? вода при температуре выше 100 градусов находится в жидком состоянии при давлении больше давления насыщения?
Вы еще в пример родановую ртуть предложите. При повышенной гравитации и сверхкритическом (для нее) давлении она ведет себя совсем "неадекватно!" smile.gif Матрицу все видели? Как что-то зеркальное расползалось по пальцам Нео все помнят? примерно так же smile.gif Взяла и поползла.
Ну тут разговор про воду.
Из вашей ссылки
Цитата
Участок AC — аналитическое продолжение изотермы, физически невозможен.
Вот это он и должен быть, когда при низком давлении вода должна была находиться в жидкой фазе при температуре больше Тнасыщения.

Ух, прям мозговой штурм! Прикольная такая дискуссия, прям термодинамику вспоминать приходится из недр памяти smile.gif
prant
Цитата
Вы еще в пример родановую ртуть предложите. При повышенной гравитации и сверхкритическом (для нее) давлении она ведет себя совсем "неадекватно!"
- понятия не имею что это, я говорил про воду и в вики кривые вроде для воды приведены.
Цитата
Участок FA — перегретая жидкость
- справа, выделено жирно, под графиком.
Цитата
вода при температуре выше 100 градусов находится в жидком состоянии при давлении больше давления насыщения?
- насколько я знаю есть температура насыщения для данного давления.
Dimention
Простите, вы понимаете физически что значит МЕТАСТАБИЛЬНОЕ состояние?
От туда же, из википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0%...%EE%FF%ED%E8%E5
Цитата
В термодинамике
Метастабильные состояния соответствуют одному из минимумов термодинамического потенциала системы при заданных внешних условиях. Устойчивому (стабильному) состоянию отвечает самый глубокий минимум. Однородная система в метастабильном состоянии удовлетворяет условиям устойчивости равновесия термодинамического , , относительно малых возмущений физических параметров (энтропии, плотности и др.). При достаточно больших возмущениях система переходит в абсолютно устойчивое состояние. Большой класс метастабильных состояний связан с фазовыми переходами 1-го рода (кристалл жидкость газ).

Практически каким образом, и главное где вы такое состояние не то чтобы получить, удержать сможете? Даже не включая во внимание не применимые в настоящей жизни условия. Не надо читать только буквы. Надо понять суть вопроса.
Дальнейшее преобразование не идет по линии АС, а идет по линии F-G. На этой линии вода кипит.
Где по вашей ссылке указано что там речь идет про воду? Там речь идет про жидкость. И рассмотрен общий случай. Так же на воде вы не встретите термина "переохлажденный" пар.
Нет, термины есть, в условиях реальности состояний таких нет smile.gif.
http://energoworld.ru/blog/vodyanoy-par/ Покажите здесь в каком месте будет эта точка перегретой воды, ну или на h-s диаграмме. http://energoworld.ru/library/is-diagramma...vodyanogo-para/


prant
Цитата
Так же на воде вы не встретите термина "переохлажденный" пар.
- biggrin.gif таки встретишь.
Цитата
Нет, термины есть, в условиях реальности состояний таких нет
- http://www.youtube.com/watch?v=YWoX0x-86yo
Цитата
Покажите здесь в каком месте будет эта точка перегретой воды, ну или на h-s диаграмме
- на h-s диаграмме обрезана левая часть smile.gif
Dimention
Цитата(prant @ 24.8.2012, 19:18) *

И? добавили кофе, изменили свойства жидкости. она взяла и закипела. Что доказывает то? Давайте еще воду посолим, и будем говорить что не замерзает вода при нуле градусов.
Вместо отговорок просто покажите что такое перегретая вода, переохлажденный пар....
Не можете показать на Н-S, есть WaterSteamPro...
prant
to Dimention
Вы так отчаяно не хотите принимать факта существования перегретой воды и переохлажденного пара, что могу порекомендовать только google: и литературы и видео достаточно, выберите, то что вам понравится в плане чистоты эксперимента.
Цитата
Не можете показать на Н-S, есть WaterSteamPro
- WaterSteamPro у меня нет и она вроде платная (не фэншуй такие советы давать), касаемо Н-S - как-то реально трудно показать процесс в той зоне которая не указана на диаграме (кстати диаграма предоставлена вами).
Dimention
Пока что "факт существования" был показан лишь в теоретическом метастабильном состоянии. И на примере резкого изменения свойств жидкости.
Видео меня мало интересует. Мне жалко времени на фокусы. Тыкать умными книжками по термодинамике меня не стоит... Сам могу поумничтаь. А вот любой учебник по термодинамике (даже курс школьной физики) говорит о трех агрегатных состояниях, и области переохлажденного пара, равно как и перегретой воды отрицает. Нас не правильно учат?
Нет WaterSteamPro, а вы когда считаете постоянно ныряете к H-S диаграмме? Я вам не завидую. Без шуток. Сейчас уже представить без нее жизни не могу. Облегчает жизнь значительно.
Ну если печально, то существуют таблицы Вукаловича... Это бесплатно.
Dimention
Пока что "факт существования" был показан лишь в теоретическом метастабильном состоянии. И на примере резкого изменения свойств жидкости.
Видео меня мало интересует. Мне жалко времени на фокусы. Тыкать умными книжками по термодинамике меня не стоит... Сам могу поумничтаь. А вот любой учебник по термодинамике (даже курс школьной физики) говорит о трех агрегатных состояниях, и области переохлажденного пара, равно как и перегретой воды отрицает. Нас не правильно учат?
Нет WaterSteamPro, а вы когда считаете постоянно ныряете к H-S диаграмме? Я вам не завидую. Без шуток. Сейчас уже представить без нее жизни не могу. Облегчает жизнь значительно.
Ну если печально, то существуют таблицы Вукаловича... Это бесплатно.