Полная версия этой страницы: 
Нормативы
  
 
  Machinator
  23.8.2012, 7:08
  
 
  Подскажите, в каких случаях манометр требуется установить через компенсирующую трубку, желательно с ссылкой на нормативную документацию.
Так же слышал о требовании обязательной поверке обратных клапанов в ИТП перед новым отопительным сезоном, но найти опять же не смог. Есть такой норматив или нет?
 
 
 
 
  Про трубку СНиП 3.05.01-85 (в замен него будет СП 73.13330.2012 - но пока в силу не вступил) 
3.31. Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 378 К (105°С), должны присоединяться через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоно¬сителя выше 378 К (105°С), должны присоединяться через сифонную трубку и трехходовой кран.
Про обратный клапан не слышал
 
 
 
  Machinator
  23.8.2012, 7:17
  
 
  спасибо! когда вступит в силу? Что за сифонная трубка? змеевиком?
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 7:32
  
 
  Цитата(Machinator @ 23.8.2012, 9:17) 

Что за сифонная трубка? змеевиком?
Может это трубка Перкинсона....
http://www.adl.ru/index.php?m=page&p_con=27557
  
 
 
 
  Вам дали ссылочку - это трубка Перкинсона
Когда вступит - не знаю. Комплекс Техэксперт пишет что пока не вступил, но могу выложить
Вот:
 
 
 
  baniffaciy
  23.8.2012, 7:43
  
 
  Цитата(А.В. @ 23.8.2012, 9:39) 

- это трубка Перкинсона
Если честно не знал что на СНиПовском языке импульсная (Перкинсона) трубка - это "
"сифонная трубка "
как говориться век живи век учись и дураком помрешь.....)
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.