А.Н.Цитата
в соответствии с СП 5( п 5.3.2.6.
Неплохой вариант. Это можно использовать для обоснования и гидравлического расчёта.
Цитата
соответственно размещать на уровне 11 этажа нет смысла, уровень между 3-4этажами подойдет.
Без обоснования такие решения принимать не стоит.
ВрединаЯ бы сначала позвонил разработчикам СТУ (они, кстати, уже согласованы?) и сказал бы им, что поскольку отсутствуют нормативные требования на организацию дренчерных завес по защите наружной стороны фасадов зданий, необходимо разработать СТУ на данные мероприятия. Пусть голову поломают над такой коллизией и объяснят, что они имели в виду.
Если ничего путного из общения не выйдет, тогда стоит связаться с местным ГПН и проконсультироваться уже с ним (им потом этот объект принимать). Но, боюсь, эти ребята смело могут сказать ставить завесу на всю высоту здания в несколько уровней с шагом в 3-4 этажа.
Только на 11 этаже пускать сухотруб бессмысленно: при хорошем ветре до первого этажа вода попросту не дойдёт.