Цитата(Timur63 @ 23.1.2013, 14:53)

любое мероприятие окупается.) Вопрос только в том сколько оно окупается.))
Не любое. Не окупается то, которое не приводит к снижению потребления )))). Или срок окупаемости которого больше срока службы изделия. Например утепление, срок службы которого 25-40 лет )))).
Цитата(mucb.ingener @ 23.1.2013, 15:17)

А где эти проценты указаны в отчете или в паспорте, в отчете уних по терморегуляторам до 15% процентов может доходить экономия тепловой энергии.
И все таки мне кажется что не только терморегуляторы надо менять, тепловому узлу как минимум 25 лет и ничего там потекущему ремонту не менялось ...
На ГИСе и по ИНН пробовал и по номеру паспорта вообще никак.
По мероприятиям - делите эффект из 20/21 формы на потребление в базовом году. Если в процентах получается круглое число (особенно в части утепления, замены окон), то вполне вероятно, что энергоаудитор не заморачивался с особенностями объекта и взял "средний" эффект.
В паспорт вписываются не технические мероприятия, а энергосберегающие. Поэтому если в здании нет "перетопов", то замена сторого ИТП на новый экономии не даст и в паспорт мероприятие вписано быть не может (разве что экономия будет от снижения температуры в выходные дни и ночное время, но опять это надо просчитывать с учетом среднемесячных температур в регионе, а не брать стандартные 10%).
Если в ГИСе нет, вполне вероятно, что паспорта в Минэнерго не сданы. Но не факт с тем бардаком, который у них.