rdv
Добрый день.
Обращаюсь к Вам за советом.

Ситуация:
В торговом комплексе арендуется помещение 700 кв.м., потолка в торговом зале нет, дымоудаление централизованное.
Выгораживается внутри этого помещения склад площадью 100 кв.м. Помещение предназначено для продажи одежды.

Так вот собственно и проблема:
Одни специалисты говорят, о том, что необходимо на складе делать 100% закрытый потолок и якобы это требования пож.инспекции, чтобы на складе был полностью закрытый потолок и ссылаются на СП 7.13130.2009 п.7.3., в котором гласит, что дымоудаление не требуется из данного помещения.
Другие специалисты говорят, что 100% закрытый делать нельзя, т.к. система дымоудаления общая и надо открытым оставлять потолок как минимум 40%.

В чьем утверждении правда?

Буду очень признателен за развернутый ответ.
Norb
Под какой пункт СП попадает ваш склад чтобы делать там дымоудаление? У вас что в этом складе постоянные рабочие места есть? Если посмотреть СП ДУ там не надо.
rdv
Так а есть ли необходимость делать полностью закрытый потолок или нет?
OlegG
Цитата(rdv @ 5.9.2012, 11:25) *
Так а есть ли необходимость делать полностью закрытый потолок или нет?

Да,т.к. помещение склада категорируемое (В2 наверное) и должно иметь ограждения с нормируемым пределом огнестойкости.