dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, в каких источниках посмотреть методики определения нагрузок на паропроводы, обусловленные в т.ч. гидроударами при запуске системы. Это необходимо чтобы правильно дать задание на разработку конструкций опор.
gilepp
Вы уверены, что конструкции опор рассчитываются в том числе исходя из предполагаемой мощности гидроударов ?

Гидроудар сам по себе - это уже коллапс и поэтому необходимы средства в обустройстве паропроводов, которые исключали бы вероятность возникновения гидроударов (автоматические дренажи).
dronovigor
На практике при запуске системы внутри холодных трубопроводов образуется конденсат, возникает шум, вибрация и разрушение опор, которые были выполнены как для трубопроводов водяного теплоснабжения.
gilepp
На практике бывает, что и паропроводы Ду 600 (спроектированные как паропроводы) вылетают с эктакады, потому, что пароповод не дренируется. И это может происходить не только на пуске, но и в разогретом состоянии.
Это означает, что паропровод должен иметь автоматические дренажи, а не такие опоры, которые выдерживают мощнейшие гидроудары.
bss1977
Цитата(gilepp @ 10.9.2012, 14:32) *
На практике бывает, что и паропроводы Ду 600 (спроектированные как паропроводы) вылетают с эктакады, потому, что пароповод не дренируется. И это может происходить не только на пуске, но и в разогретом состоянии.
Это означает, что паропровод должен иметь автоматические дренажи, а не такие опоры, которые выдерживают мощнейшие гидроудары.

Есть подобная проблема на трубопроводах с диаметром 300 -400 мм с перегретым паром кольцевая схема сети запитанная от нескольких источников - образуются застоийные зоны с образованием конденсата. Устройство автоматических дренажей на прямых участках не эффективны, т.к. при начале резкого разбора из сети значительно увеличивается скорость пара и конденсат. В этом случае конденсат не успевает отводиться по всей длине трубопровода. Участки от 500 м до 1000м. Какие дополнительные устройства совместно с автоматическими конденсатоотводчиками целесообразно применять? Есть у кого опыт решения таких проблем? или нужна ссылка на литературу где предлагаются такие решения.
gilepp
Цитата
Устройство автоматических дренажей на прямых участках не эффективны, т.к. при начале резкого разбора из сети значительно увеличивается скорость пара и конденсат. В этом случае конденсат не успевает отводиться по всей длине трубопровода. Участки от 500 м до 1000м. Какие дополнительные устройства совместно с автоматическими конденсатоотводчиками целесообразно применять? Есть у кого опыт решения таких проблем? или нужна ссылка на литературу где предлагаются такие решения.


Не согласен. Во-первых дренажи должны быть должным образом обустроены (улавливающий карман необходимого диаметра и высоты, именно он решает задачу "скорости"), во-вторых дренажи должны располагаться в нужных местах (через каждые 30...50м, перед подъемами, после опусков, перед клапанами и пр.), в третьих сам КО должен иметь должный запас по пропускной способности, чтобы обеспечивать пусковой режим.

Естественно, на практике не всегда получается все это реализовать сразу, поэтому и применяют например разогрев "под наблюдением", то есть вручную дренируют при разогреве, чтобы уже затем работали КО.
pragmatik
Ссылка:
http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...cles.asp?id=135
bss1977
Цитата(gilepp @ 28.9.2012, 17:14) *
Не согласен. Во-первых дренажи должны быть должным образом обустроены (улавливающий карман необходимого диаметра и высоты, именно он решает задачу "скорости"), во-вторых дренажи должны располагаться в нужных местах (через каждые 30...50м, перед подъемами, после опусков, перед клапанами и пр.), в третьих сам КО должен иметь должный запас по пропускной способности, чтобы обеспечивать пусковой режим.


я именно эту информацию и хотил услышать: Во-первых, каким образом правильно выполнить дренажи, во-вторых перечень всех нужных мест установки...

Нужна тех.документация или методика расчета или т.п.
bss1977
Цитата(pragmatik @ 2.10.2012, 6:00) *


спасибо, на этом сайте уже смотрели, там всё доходчиво представлено, но использывать информацию с сайта и ссылаться на него как на основной источник информации не совсем корректно, т.к. эта информация нужне не для курсовой работы.