Полная версия этой страницы:
Ввод в дом проводом СИП
Белыйбел
16.9.2012, 13:23
Как грамотно сделать ввод в деревянный дом проводом СИП 3 фазы. С одной стороны правила запрещают использовать СИП для непосредственного входа в дом есть требование перейти на медь. А с другой стороны запрещают различные соединения на фронтоне т.к. это ухудшает надёжность энергооборудования и нарушает пажаробезопасность. Так как всётаки грамотно и надёжно делать ввод и не нарушать нормы
тихий инженер
16.9.2012, 15:33
У нас в Питере на фронтоне ставят размыкатель, чтобы при пожаре пожарных током не убило. Вот и точка разделения
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry808866Рекомендации ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЖИЛЫЕ ДОМА И ХОЗ. ПОСТРОЙКИ
вот есть такой альбомчик 1992 г.в. может пригодится.
voldemarmaruk
4.10.2012, 19:27
Установить на СИП кабельные наконечники и подключить к автоматическому выключателю.
Цитата(voldemarmaruk @ 4.10.2012, 20:27)

Установить на СИП кабельные наконечники и подключить к автоматическому выключателю.
а от него уже вести внутрь дома медь
silverrs
11.10.2012, 8:41
Требование по проводам с медными жилами не распространяется на питаюшие линии, а касается только групповых сетей. СИП нужно завести непосредственно на вводной автомат ВРУ. Внутри здания СИП необходимо проложить в ПВХ трубе.
В каком документе прописан запрет на ввод СИП в дом???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.