Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ищу ПЧ на 5,5кВт питание 1фаза 220В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Леонид259
Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста!
LordN
Цитата
Посоветуйте что нибудь, пожалуйста!
1. ток насоса при D/3/230 (см.на шильде АД)?
остальнон потом.
Iroha
Цитата(Леонид259 @ 17.9.2012, 17:37) *
Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста!


Существуют на 3,7кВт, 220 В , преобразователи частоты ESQ-1000 G/P, учитывая , что многие могут работать на ступень выше и насос не на предельной мощности , возможно и получится, что нужно.
Я такой частотник к фальцегибочному станку прикручивал, тоже надо было запитать от 220 В.
Леонид259
Ток двигателя 11А
LordN
Цитата
Ток двигателя 11А
при D/3/220 ? как-то маловато 5,5кВт на валу.
SVKan
Цитата(LordN @ 18.9.2012, 20:19) *
при D/3/220 ? как-то маловато 5,5кВт на валу.

Нет конечно.
11А это у него при 380В.
По одной фазе 220В будет ампер 40 где-нибудь...
Rus75
Что-то какие-то непонятки с характеристиками двигателя. Если однофазный и расчитан на 220В, то его рабочий ток будет 5500/220/0.8=32А
А вот если 3-х фазный, то тогда как-раз и получаем 5500/3/220/0,8=11А 0.8 -это косинус ФИ, он же коэффициент мощности. Знаю, что однофазные двигатели на 5.5кВт в природе существуют, но вот однофазных ПЧ к ним не попадалось.
Теоретически можно и трехфазный ПЧ заставить работать на однофазную нагрузку, ведь внутри стоит все-равно три однофазных инфертора, которые синхронизированы по сдвигу фаз. Только нужно отключить защиту от неполнофазного режима (если такое предусмотрено программой). И еще нужно вытянуть наружу рабочий ноль. Сколько попадалось частотников - у всех были только выводы фаз.
LordN
Цитата
5500/3/220/0,8=11А 0.8 -это косинус ФИ, он же коэффициент мощности
а кпд где? 0.8 это и д.б. косинус и кпд вместе взятые. небывает. smile.gif
Iroha
По программе вот что получаетца
Сергей Валерьевич
не для рекламы.. покопался в своих архивах, нашел Серия PI8100G1, Питание: 1 фаза 220В
Мощность : до 7,5 кВт PI8100 - POWTRAN это новая серия преобразователей частоты с векторным управлением и питанием от однофазной сети 220В. В серии преобразователей PI8100 использованы последние технологические достижения инженерных служб компании. Система векторного управления позволяет получать отличную точность при управлении электродвигателями как с датчиком, так и без датчика обратной связи.
есть PI7800 7R5G1 скаляр.


www.siliumtech.com

http://www.siliumtech.com/index.php?option...9&Itemid=60
Rus75
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2012, 21:39) *
не для рекламы.. покопался в своих архивах, нашел Серия PI8100G1, Питание: 1 фаза 220В
Мощность : до 7,5 кВт PI8100 - POWTRAN это новая серия преобразователей частоты с векторным управлением и питанием от однофазной сети 220В. В серии преобразователей PI8100 использованы последние технологические достижения инженерных служб компании. Система векторного управления позволяет получать отличную точность при управлении электродвигателями как с датчиком, так и без датчика обратной связи.
есть PI7800 7R5G1 скаляр.


www.siliumtech.com

http://www.siliumtech.com/index.php?option...9&Itemid=60

Так у этих преобразователей на выходе три фазы.А речь идет про однофазный двигатель.
Сергей Валерьевич
Цитата(Леонид259 @ 17.9.2012, 14:37) *
Технический директор сказал найти частотник для насоса 5,5 кВт. Все бы просто но запитаться от сети 220В. В результате своих поисков понял что все бренды выпускают частотники на 1 фазу до 2,2 кВт. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста!

Исхожу из этого поста.. как понял, насос стандартный, 3ф, переключен в треугольник для подключения в сеть 1ф/220в...
SVKan
Цитата(Rus75 @ 20.9.2012, 0:56) *
Так у этих преобразователей на выходе три фазы.А речь идет про однофазный двигатель.

Откуда дровишки?
Однофазный движок больше пары киловатт надо сильно постараться найти. Не делают таких. Там потери бешеные будут...
Посему движок скорее всего обычный трехфазный.

У Шнайдера есть однофазные частотники на 5,5кВт в 61 и 71 сериях, но цены на эти серии добрые...
Сергей Валерьевич
Цитата(SVKan @ 20.9.2012, 6:43) *
У Шнайдера есть однофазные частотники на 5,5кВт в 61 и 71 сериях, но цены на эти серии добрые...

Точно есть.. как то раньше не обращал внимание..надеюсь и вектор там присутствует..
Rus75
Есть однофазные двигатели у Leroy-Somer серии LS P с мощностью 5.5кВт.