Полная версия этой страницы:
Проблема с вибровставками!
Подскажите из-за чего могут произходить разрывы вибровставок (резиновая фланцевая). Установлены на трубопроводе системы вентиляции перед циркуляционным насосом и после него. Диаметр трубы 150, рабочее давление в системе 10 атм. Используем вибровставки Текofi. Последняя разорвалась через 3 месяца после установки!
Цитата(Артём84 @ 19.9.2012, 11:56)

Подскажите из-за чего могут произходить разрывы вибровставок (резиновая фланцевая). Установлены на трубопроводе системы вентиляции перед циркуляционным насосом и после него. Диаметр трубы 150, рабочее давление в системе 10 атм. Используем вибровставки Текofi. Последняя разорвалась через 3 месяца после установки!
А трубопровод закрепили неподвижками?
Цитата(*Sasha* @ 19.9.2012, 13:17)

А трубопровод закрепили неподвижками?
Да, закреплены!
Был случай, когда разрыв был из-за несоответствия размеров фланцев на трубе - резина зажата была неровно. Проблемы не повторилась при замене фланца
Был случай, когда компенсатор стоял близко к насосу, и пульсации давления на резине были большие. Проблема не повторилась при установке небольшого прямого участка трубы.
практически на 100% - из-за того, что фланцы не воротниковые, а плоские
Цитата(v-david @ 19.9.2012, 14:30)

практически на 100% - из-за того, что фланцы не воротниковые, а плоские
Фланцы на вибровставках или ответки на трубах? И я не совсем понял, какие фланцы вы имеете в ввиду, такие?

Как их приладить не совсем понимаю!
В паспорте и инструкции на вибровставку смотрите установочные размеры. Монтажное расстояние должно совпадать полностью. Плоскость фланцев должна быть идеальной. Ну и момент затяжки гаек на фланцах не маловажен. Если перетянуть, то резина лопнет обязательно. Смотрите какие вставки пришли, возможно давление у них мкасимальное 10 кгс/см2. А при Вашем давлении необходимо ставить на 16 кгс/см2.
смотрите вложение, там все понятно
Цитата(v-david @ 19.9.2012, 15:15)

смотрите вложение, там все понятно
А этот воротник во внутрь трубы вставлять и обваривать надо что ли? Как он помогает вибровставке не рваться?
Все я все понял! Всем большое спасибо за советы!
как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками
наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе?
При наличии низкочастотной вибрации никакие ухищрения не помогут кроме повышения резонансной частоты трубопровода.
Цитата(Артём84 @ 19.9.2012, 15:34)

этот воротник
Как он помогает вибровставке не рваться?
Да, пояснили бы...

Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)

наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе?
"Низкочастотная вибрация" - это со скольки герц?
Как повышают резонансную частоту трубопровода?
Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)

как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками
наблюдается ли низкочастотная вибрация на трубопроводе?
При наличии низкочастотной вибрации никакие ухищрения не помогут кроме повышения резонансной частоты трубопровода.
А частотные преобразователи разве не помогают в такой ситуации? Если нет, то как повысить резонансную частоту? И как вообще проверить присутствуют ли низкочастотные вибрации?
Цитата(ekuzin @ 20.9.2012, 6:20)

как минимум при таком диаметре и давлении вставки должны быть со стяжками
Можно ли уточнить, о каких стяжках речь?
Цитата(tiptop @ 20.9.2012, 6:33)

Да, пояснили бы...

Вот, не поленился, нарисовал подробнее. В принципе довольно распространенная ошибка.
Стяжки. Правильно будет ограничители растяжения или "комплект контрольных стержней"
по стяжкам Вам уже ответили
Наличие низкочастотной вибрации можно проверить на ощупь :-) а дальше уже замерять специализированным оборудованием.
Цитата(v-david @ 20.9.2012, 9:57)

Вот, не поленился, нарисовал подробнее.
Так что, вибровставки Tecofi обычно рвутся из-за этого "стального троса" ?
Не только Tecofi, это общий принцип. Рвутся они не из-за троса. Просто плоские приварные фланцы, в отличие от наших воротниковых или "их" фланцев стандарта din2501, имеют внутренний диаметр отверстия больше (на толщину вставляемой туда трубы). И применение их в данном случае приводит к неправильному прижатию "резиновой губы" (извините за слэнг) гибкой вставки. Особенно тяжелый случай я показал на чертеже, здесь край фланца не перекрывает "канавку" с тросом и в совокупности с ним, "режет" резину вставки. Работает такая конструкция в среднем около 2-3 месяцев. Это правило относится ко всей арматуре с резиновыми уплотнителями, в частности к поворотным затворам. Что, кстати, существенно ограничивает их применения, выигрыша по параметрам "цена/длина" пары воротниковых фланцев с поворотным затвором по сравнению с задвижкой с обрезиненным клином нет практически никакого (там плоские фланцы и коэффициент протечек в разы меньше).
Ни разу не использовал воротниковые фланцы! Поэтому хочу спросить! У них так называемые воротники они стандартные? Сможет такой воротник вставиться в трубу? И как вообще эти фланцы подбирать? Если труба допустим Ду100, то и фланец будет Ду100?
есть ГОСТ, есть интернет. Смотрите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.