Доброго времени суток.
Помогите подобрать тип установки пожаротушения (по требованиям РФ) для помещения распредпункта 10кВ (РП 10кВ - 12-15МВт). РП встроенное в здание торгового центра, площадь РП - 100м2, площадь торгцентра более 10000м2. Здание торгцентра 4х этажное. РП встроено в цокольном этаже. Класс помещения В.

Подскажите какую установку пожаротушения применить - газовую, аэрозольную? Или можно ограничится только пожарными извещателями?

инж323
Убраться бы лучше из ТРЦ этой РП. Ведь ячейки будут не все заняты и постоянно начнут вводить новые КЛ туда и оттуда и зачем все это владельцам ТРЦ? лан ТП свои, под полную загрузку разместили в ТРЦ, не очень решение,ну лан, делают так и проходит по нормам, но и те не в цоколь загоняют, а на первый этаж.
Неужеди в окрестностях нет совсем свободного участка что б туда загнать РП? Ведь его помещение будет не на балансе собственников ТРЦ(если внутри ТРЦ он будет)- и проблем будет по сдаче море- от одних только цифр метража вводимого в строй(РПшные площади перейдут в ведение энергетиков и такой объект никак не сможет остаться на балансе частника торговца).
Уйдите из ТРЦ с РП. И тушите потом порошком, если надо.
dizel2012
Из допустимых видов пожаротушения порошок, аэрозоль, газ. Газ соответственно самый дорогой способ. Но попадание порошка или аэрозоли в закрытые шкафы вызывает большое сомнение. А газ проникает в любую щелку.
sknmp_avch
Мне тоже кажется газ лучше всего, но может вообще можно обойтись пожарной сигнализацией?
dizel2012
Если посмотреть таблицу А4 СП5.13130.2009, то там РП 10 кВ отсутствуют даже для сигнализации. Надо смотреть сможет ли данное РП10 кВ попасть под формулировку п. А2 приложения А СП5.13130. Если да, то даже сигнализация под вопросом
dizel2012
Если взять "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России'' с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности'' РД 34.03.350-98, то категория В4 присвоена
- Помещение с преобразовательным электрооборудованием постоянного и переменного тока (с тиристорными блоками),
- Закрытые распределительные устройства с элегазовым оборудованием и вакуумными выключателями
- Помещения щитов, пунктов управления (ЦЩУ, ГЩУ, БЩУ, МЩУ, ГРЩУ, ЦПУ, АПУ, ППУ, ОПУ и т.п.
-Помещения систем возбуждения, частотного регулирования, преобразователей частоты пуска обратимых агрегатов в насосный режим
Вобщем где не появляется маслонаполненное оборудование (трансформаторы или выключатели) везде В4
che81
Вот вы говорите "газ"... а как быть с тем, что для 10кВ подходит только очищенный СО2. А популярные хладоны и порошок только до 1кВ.
Как вы обходите это требование?
dizel2012
Никак не обхожу. У меня еще не было таких прецендентов на 10кВ. Вобще РП всегда выделяется в отдельный отсек отгороженный противопожарными стенами 1-го типа. Всегда сложно давать советы, не имея полной информации об объекте, да и эксперт в экспертизе может упереться по пожаротушению данного РП и думай что делать