aquatic
Здравствуйте. Возможно ли запроектировать сухотрубную систему внутреннего пожаротушения неотапливаемого склада с выводом соединительных головок для подключения пожарной техники на наружную стену здания. Необходимый объем пожарного запаса воды хранится в пожарных резервуарах в непосредственной близости от склада.
Serg Ivanov
Цитата(aquatic @ 22.9.2012, 21:24) *
Здравствуйте. Возможно ли запроектировать сухотрубную систему внутреннего пожаротушения неотапливаемого склада с выводом соединительных головок для подключения пожарной техники на наружную стену здания. Необходимый объем пожарного запаса воды хранится в пожарных резервуарах в непосредственной близости от склада.

Нет. Пока пожарную технику развернут здание догорит. Погружные насосы в резервуарах и кнопки пуска у ПК - нормальное решение.
aquatic
Спасибо, Serg. Только насчет погружных насосов сомневаюсь. Есть ли нормативный документ, где рекомендовано так делать? А если, в здании склада выделить отдельное помещение для пожарных насосов и отапливать это помещение с помощью каких-либо электронагревателей?
Serg Ivanov
Цитата(aquatic @ 23.9.2012, 10:12) *
Спасибо, Serg. Только насчет погружных насосов сомневаюсь. Есть ли нормативный документ, где рекомендовано так делать? А если, в здании склада выделить отдельное помещение для пожарных насосов и отапливать это помещение с помощью каких-либо электронагревателей?

Нет документа не рекомендующего так делать. smile.gif
Можно и в здании. Ось насосов под заливом пожарного уровня воды в резервуарах. Дежурное электроотопление. противопожарные стены и перекрытие, отдельный выход наружу.
электроснабжение по I категории в любом случае.
aquatic
Благодарю, Serg, за советы.
Alex_nightmare
Как раз недавно сделали проект с сухотрубами на ВПВ в неотапливаемом складе. Сначала хотели как положено рыться к наружному противопож арному водопроводу, городить отапливаемое помещение, ставить эл/задвижки и кнопки, но потом ограничились выводом головок ГМ80 в сторону ПГ и согласовали сие решение с МЧС. Тут есть своя логика- На территории предприятия есть своя пожарная часть с пожарными автомобилями и до ПГ не более 30 метров, да и складируется в напольном хранении в основном железо. Так что все варианты возможны... важны нюансы. smile.gif
aquatic
Конечно, Alex, если есть своя пожарная часть на территории предприятия, то логичнее всего вариант с головками на наружной стене. Но у меня другой случай.
AbsAlenka
а что можно сделать если ось насоса выше пожарных резервуаров (резервуары подземные)??? helpsmilie.gif
Young
Цитата(AbsAlenka @ 11.10.2012, 9:15) *
а что можно сделать если ось насоса выше пожарных резервуаров (резервуары подземные)??? helpsmilie.gif

заглубить насосы/поднять резервуары wink.gif
Всегда ваш, К.О.
aminopower
Цитата(AbsAlenka @ 11.10.2012, 9:15) *
а что можно сделать если ось насоса выше пожарных резервуаров (резервуары подземные)??? helpsmilie.gif

Посчитать геометрическую высоту всасывания насоса.
Young
Цитата(aminopower @ 11.10.2012, 10:28) *
Посчитать геометрическую высоту всасывания насоса.

дык считай, не считай, а насосы под заливом должны быть... unsure.gif
aminopower
Цитата(Young @ 11.10.2012, 11:58) *
а насосы под заливом должны быть... unsure.gif

Даже с положительной высотой всасывания?
Противоречий в нормах тоже нет.
СП10
4.2.11 При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов «под залив». В случае размещения пожарных насосов выше уровня воды в резервуаре следует предусматривать устройства для заливки насосов или устанавливать самовсасывающие насосы.

СП8
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.

Young