Цитата(aleks.2279 @ 24.9.2012, 22:15)

я предложил закрыть потолок и стены сендвич панелями и установить переточные решётки и организовать вытяжку с боковой стены с верхней зоны.
Помогите разобраться. сейчас вся пыль разлетается по всему цеху
Здесь не одна задача
1- изолировать цех от пыли и запаха
2- изолировать цех от шума
3- вытянуть пыль
4- очистить выбросы
5- защитить рабочих внутри участка от пыли
6- защитить рабочих от сквозняка (повышенной подвижности воздуха)
7- компенсация вытягиваемого воздуха
1 и 2: Если детали к обработке подаются не краном (кранбалкой, тельфером), то помещение из лёгких конструкций с потолком, которое Вы предлагаете - разумный выход. Если, всё-таки, детали подаются сверху, то придётся думать о сдвигаемой конструкции потолка с электроприводом.
3. Для того, чтобы определиться с вытяжкой, надо знать технологию работы, рабочие места и положение рабочих. Это нужно для того, чтобы определить направление движения воздуха внутри кабины так, чтобы загрязнёный воздух не проходил через людей. Кроме этого, вытяжные проёмы должны быть на разных уровнях: для вытяжки тяжёлых частиц пыли на высоте 0,5-1м от пола, аэрозоли расплавленной стали - 1,5-2,0 м и дыма - наверху. Можно всё вытягивать снизу (лучший способ), изготовив специальные ящики столы-кондукторы с решётчатой столешницей и вытяжкой из этих столов воздуха в больших количествах. Решётки столов в неиспользуемых областях должны закрываться накладными листами. Воздух подаётся сверху и втягивается вниз - такой способ вполне может быть применим, если нет возможности оборудовать полное перекрытие участка потолком.
4. Очистка выбросов - типовые решения. Если применяется стол с нижней вытяжкой, то он будет первичной пылеосадительной камерой. После него достаточно фильтра 3 класса. Если зонная вытяжка, то вытяжка нижней и средней зоны через циклон.
5. Только смоделировав направления движения воздуха внутри так, чтобы через людей проходил чистый воздух.
6. При вытяжке снизу и подаче сверху только в зону обработки не особо актуально. При подаче свежего воздуха со спины рабочих или сбоку будет очень высокая подвижность воздуха в РЗ - обязательный подогрев воздуха до 23-25*С, иначе застудите людей.... см. правила воздушного душирования.
7. Вытягиваемый воздух надо компенсировать притоком, иначе в цеху будут большие неорганизованные притоки наружного холодного воздуха или опрокинется естественная вытяжка через дефлекторы и фонари. В этом случае в цех будет поступать загрязнённый выбросами воздух с крыши и натуральная вытяжка прекратит свою работу. Можно применить рециркуляцию через ХЕПА фильтры. Такие системы фильтрации и рециркуляции в РФ выпускает Совплим. Тогда вопрос притока снимается.
Так что, проблема не очень простая и требует комплексного подхода, а не кавалерийский наскок - тяп, ляп.....