Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция в помещении акамуляторной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
l-fedorchuk
Добрий день! Підкажіть будь-ласка чи потрібно в тамбур акамуляторної подавати приток, якщо це окремо стояча будівля і шкідливі речовини не будуть перетікати в суміжні приміщення. Дякую
alexius_sev
По-русски напишите тоже))))
@@@
Цитата(alexius_sev @ 26.9.2012, 9:34) *
По-русски напишите тоже))))

Воны нэ можут.
Gruz1709
l-fedorchuk, молодец, выпендрился. biggrin.gif
Wiz
Из всего написанного понял только Добрый день.
Егор
l-fedorchuk, заходи сюди, будь ласка, і зможеш перекладати з української на російську: http://translate.yandex.ru/
l-fedorchuk
Помещение акамуляторной это отдельно стоящее здание нужно ли подавать приток в тамбур при помещении акамуляторных батарей

Нормы проетирования акамуляторных гласит в тамбур приток 5 кратне но менее 250 м.куб./час

Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2012, 10:33) *
l-fedorchuk, молодец, выпендрился. biggrin.gif
А при чем тут випендрился?
Denver
Помещение аккумуляторной - отдельно стоящее здание. Это что значит?
Трудно написать все точно, что бы не гадать?

это отдельно стоящее здание с одним помещением зарядной аккумуляторов (в чем сомневаюсь)?
или там есть еще различные помещения иной категории взрыв пож опасности (пом. ремонта аккум-ов, дистиляторная или какие нибудь иные помещения) и тамбур этот выполнен перед аккумуляторной, как тамбур-шлюз при пом кат А.?

если первый вариант выход через тамбур- наружу - я бы не стал подавать приток в тамбур.

если второй вариант - обязательно.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.