Как всегда времени в обрез, сдавать надо "вчера", аврал, паника и т.п. )
ситуация такая : для согласования необходимо приложить значения системных настроечных параметров ВКТ-7-02...
Сталкиваюсь с этим впервые...есть ли какие-то шаблоны, примеры? в паспорте имеется приложение А, где прописаны диапазоны данных, подскажите где взять сами данные ? )))
паспорт и вид таблицы прилагаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не нашёл в "приложении А" слова "диапазон" - Вы бы точне написали, что именно Вам не понятно.
Вес импульса - берётся из паспорта расходомера. Проще говоря - при прохождении через счётчик определённого количества воды выдаётся импульс на теплосчётчик.
Например у Вас на расходомере стоит 10л/имп. Тоесть каждые 10 литров, счётчик выдаёт импульс.
Верхний предел датчика давления - это максимальное давление, которое измеряет датчик. Указано в паспорте или на шильдике самого прибора. Датчик выдаёт значения в сигнале от 4 до 20 мА, теплосчётчкиу небходимо знать какой ток какому давлению соответствует.
Собственно Вам просто необходимо изучить инструкцию, там всё написано.
Спасибо за ответ !!! хотелось бы увидеть пример заполненной подобной таблицы ... )
HeatServ
5.10.2012, 12:10
огромное спасибо !!!
добрый вечер. может быть вопрос немного не по теме, но тоже связан с параметрами.
ситуация такая, заменил батарейку на вкт-7 (04), после месяца работы счетчик на ГВС выдает следующее (с ЦО все нормально).
в проекте никаких настроек нет.
чуть ниже настроечные параметры.
может кто-нибудь сталкивался с подобным, в техподдержке Теплокома все как рыбы молчат!
Насколько я понял - отсутствует значение Т2, соотвественно нет дельта Т. И нет подсчета количества тепла ( если Вы его конечно учитываете )))
тепло как раз учитываем. плюс там нет температуры, массы и с объемом проблемы.
А при просмотре текущих параметров счетчик вам пишет "Т2 вне диапазона"?
да, Т2 вне диапазона и напротив вопросительный знак
Крестьянин
4.12.2012, 20:20
Проверьте термосопротивление и контакты на клемах в ВКТ.
Jondrawer
28.4.2014, 10:12
Цитата(HeatServ @ 5.10.2012, 20:10)

Вопрос по заполнению настроечной б.данных , у вас указана формула тепла которой нет в табл. приложения , но принцып понятен, мне нужно заполнить настроить базу данных ВКТ-7-3 на 4-х трубную сист. Если я правильно понимаю, то мне нужно использовать 2 базы данных БД1и БД2 и применить ту же формулу M1(h1-h2)+М3(h1-hх) , правильно ли это?
HeatServ
28.4.2014, 10:36
Цитата(Jondrawer @ 28.4.2014, 11:12)

Вопрос по заполнению настроечной б.данных , у вас указана формула тепла которой нет в табл. приложения , но принцып понятен, мне нужно заполнить настроить базу данных ВКТ-7-3 на 4-х трубную сист. Если я правильно понимаю, то мне нужно использовать 2 базы данных БД1и БД2 и применить ту же формулу M1(h1-h2)+М3(h1-hх) , правильно ли это?
Четырёхтрубка - две на циркуляцию и ГВС?
Jondrawer
28.4.2014, 14:37
2 преобр. расхода на отоплении ( подача и обратка) и 2 расходомера на ГВС (подача и цирк-я)
Я попытался разобраться, вроде заполнил, но есть сомнения у меня получилось
, что при настройке указываю
РР-0 - т.е выбираю одну базу данных - 1БД
для ТВ1 - СИ-1, ТЗ-1 ,ФТ-0
для ТВ2 - СИ-1, ТЗ-2 ,ФТ-1
для ТВ1 - Qo=M1(h1-h2)
для ТВ2 - Qo=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx) вот здесь некое сомнение
HeatServ
28.4.2014, 18:42
Цитата(Jondrawer @ 28.4.2014, 14:37)

для ТВ2 - Qo=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx) вот здесь некое сомнение
Да вроде годидзе.
Jondrawer
29.4.2014, 2:41
Спасибо, огромное , теперь в теплоком на согласование)))
Цитата(Gurasu @ 4.10.2012, 17:30)

Как всегда времени в обрез, сдавать надо "вчера", аврал, паника и т.п. )
ситуация такая : для согласования необходимо приложить значения системных настроечных параметров ВКТ-7-02...
Сталкиваюсь с этим впервые...есть ли какие-то шаблоны, примеры? в паспорте имеется приложение А, где прописаны диапазоны данных, подскажите где взять сами данные ? )))
паспорт и вид таблицы прилагаю
вкт 7 цена и
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлазаполнили таблицу?
Поделитесь))
алексей-72
15.12.2016, 23:12
Поясните может ли изменение веса импульса в расходомере повлеч увеличение стоимости на отопление? Поясню: Многоквартирный дом. Установлен вычеслитель ВКТ-7. Веса импульсов были 0.8 л/имп, потом 1.25, сейчас 2.5 л/имп.
Цитата(алексей-72 @ 15.12.2016, 23:12)

Поясните может ли изменение веса импульса в расходомере повлеч увеличение стоимости на отопление?
Да, еще как может.
Цитата(алексей-72 @ 15.12.2016, 23:12)

Установлен вычеслитель ВКТ-7. Веса импульсов были 0.8 л/имп, потом 1.25, сейчас 2.5 л/имп.
Вес импульса прописан в паспорте на преобразователь расхода (расходомер). Он может меняться после очередных поверок.
Открывайте паспорт на расходомер, смотрите вес импульса и сверяйте его с настроенным в вычислителе
алексей-72
16.12.2016, 21:37
Он может меняться после очередных поверок.
Если вес импульса прописан в паспорте расходомера, то на каком основании он будет изменен после проверки?
Цитата(алексей-72 @ 16.12.2016, 21:37)

Если вес импульса прописан в паспорте расходомера, то на каком основании он будет изменен после проверки?
После пРоверки вес импульса без сомнения изменен быть не может.
а вот после пОверки поверитель имеет право корректировать данную величину.
Открывайте паспорт на расходомеры, читайте информацию внесенную последним поверителем и сверяйте с настроечной базой данных