Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление воздушной завесой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Evgeniy_K
Всем привет!

Есть складское помещение, категория В-2.
Летом надо кондиционировать, зимой отапливать. С кондиционированием вопрос решен - приточным воздухом, а на счет отопления есть сомнения! Отапливать решили с помощью воздушных завес. Но так как, ни разу подобного не делал, сомневаюсь в работоспособности данного решения.



все расходы воздуха и мощности подобраны с учетом теплового баланса.

Выскажите свое мнение, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным способом?!
Belka123
В принципе, завеса смешивающего типа в какой-то степени отапливает помещение - в результате ее работы температура в некоем радиусе от нее повышается.
У Вас большой склад?
Не рассматривали вариант с тепловентиляторами?
Khomenko_A_S
Цитата(Belka123 @ 9.10.2012, 21:27) *
Не рассматривали вариант с тепловентиляторами?

А завеса отличается? Чем?
Если завеса мотает постоянно, а двери открываются не слишком часто(долго)-нормальный вариант.
Belka123
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.10.2012, 22:42) *
А завеса отличается? Чем?
Если завеса мотает постоянно, а двери открываются не слишком часто(долго)-нормальный вариант.


Например тем, что завеса изначально препятствует попаданию холодного воздуха через проем, т.е. является защитой проема, а тепловентилятор нагревает воздух и рассеивает его.

Но в конкретном примере, согласна, различия не существенны.

Зольников Михаил
СНиП 41-01-2003
7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем).
Evgeniy_K
Цитата(Belka123 @ 9.10.2012, 22:27) *
В принципе, завеса смешивающего типа в какой-то степени отапливает помещение - в результате ее работы температура в некоем радиусе от нее повышается.
У Вас большой склад?
Не рассматривали вариант с тепловентиляторами?


Склад состоит из 3-х отсеков по 50 кв.м.
Тепловентиляторы незя, т.к. категория В-2, только возд. завесу.

Поэтому иду на хитрость: ставлю ВЗ, смесительный узел, ШУ... и т.д. и получаю полноценную приточную установку, только на рециркуляцию!

Цитата(Khomenko_A_S @ 9.10.2012, 22:42) *
А завеса отличается? Чем?
Если завеса мотает постоянно, а двери открываются не слишком часто(долго)-нормальный вариант.


ВЗ будет работать постоянно, по датчику температуры будет регулироваться температура теплоносителя.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.