Цитата(techgrouppts @ 18.10.2012, 14:23)

"Перепад давления определяет расход"
Вот это и есть основа работы СЦО. Если перепад нуль, то соберите СО идеально по всем правилам гравитационного искусства - змейкой, ёлочкой, зайчиком - расход будет тоже нуль. Ну не организуется циркуляция в этой СО. Некуда этой воде двигаться.
..Спасибо за информацию о "начАлах гидравлики". В данной теме вода, все-таки двигается. Значит, есть перепад (?!) и есть расход (?!))
Цитата
Нет расхода - нет перепада температур - нет "естественной" составляющей циркуляции.
А раз есть и перепад и расход - есть и "естественно-гравитационная" составляющая циркуляции.
...Но это уже было. И не вызывало вопросов.
Цитата
Перепад на вводе должен соответствовать сопротивлению СО при номинальном расходе теплоносителя. Если располагаемый напор больше, то избыточный напор гасится диафрагмой или клапаном, если соответствует - то и гасить нечего. Перепад давления в ТС поддерживается таким, чтобы на последних домах на дальних ветвях он соответствовал номинальному, а остальные по ним шайбируются. Отопление старых 5-этажных 70-100-квартирных хрущёвок в нашем городе работает при перепаде 2-2,5 м, и хлеба не просит.
Просьба различать "ввод" и "СО". Соответственно, перепад в них. И перепад на вводе ограничивался у ТС
шайбой. Т.к. при N-ном количестве потребителей
перепад в сети не может быть устраивающим всех.
Перепад давления 2-2,5 м. в системе "хрущевок", т.е.
ПОСЛЕ ЭЛЕВАТОРА - вполне рабочий для них режим. Это известно.
..Поделюсь знаниями и я. - Для корректной работы элеватора, перепад
ПЕРЕД ЭЛЕВАТОРОМ не должен быть меньше 20-15-...метров.
Если перепад в сети (на вводе) ваших "хрущевок"
2-2,5м. элеватор просто не будет работать, и его надо ..выбросить. (как ТС шайбу))).
Цитата
В данном случае не нужны никакие манометры, нужно банально измерить температуры. Перепад температур и есть прямое отражение достаточности расхода теплоносителя в системе. Сопротивление данной системы отопления настолько ничтожно, что не сильно поменяется, как вода ни ходи.
Перепад температур, добавлю, - есть и "прямое отражение" и достаточности цирк. давления и скорости в трубах СО. (в зависимости, что нужно выяснить)).
Сопротивление системы =
общему циркуляционному давлению столь ничтожно, что прАвить в распределении нагретой воды по вертикали начинает ..
ничтожное цирк. давление ЕЦ, измеряемое в см. и не уловимое обычными манометрами.
О чем и писАл, предлагая дать давление насоса с "запасом", преодолевая эту "ничтожность", что сделать также затруднительно в трубе такого диаметра, если не "5-кратно увеличить расход" в ней.
Достаточно посчитать длину труб ТС, чтобы заглянув в таблицы, УДИВИТЬСЯ, с какой скоростью должна двигаться вода в них, чтобы "набрать" перепад 0,1 атм.( 1 метр)
Цитата
Если расход мал, то кроме ТСО никто не поможет, что насос на подмесе гонять-то будет - одну и ту же воду, что ли. К этому насосу тогда ещё бы и котелок, да гравитационную систему, да насос выкинуть, да от ТС отключиться. Вот тогда и Ваш опыт, безусловно, пригодится, и Испытателя.
"Методологически" вы отходите от основной темы -
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ по крыльям СО ..едва циркулирующей НАГРЕТОЙ воды. Т.е.
напрочь (!) отрицаете возможность ее "хода по гравитации" в разных по высоте контурах. (!).
Вроде как ..совсем быть не может, потому, что
не может быть.Не буду настаивать. Даже допускаю, что где-то в "плохом" контуре застрял кусок ..тряпки (камень) и все
недостатки распределения - зависят ..строго от
принудительного давления и сопротивления контуров.
И "гравитационный опыт" здесь не рУлит.(!).
Тогда
ничем не обьяснить, что в "принудительной" системе с подсоединением радиатора низ-низ, его верх почему-то оказывается самым горячим, хотя сопротивление нижнего коллектора секционного радиатора всегда меньше, чем "зигзагов" вверх-вниз по секциям.(?) Неужели "низ забит"? Причем у всех радиаторов, подсоединяемых по такой схеме?
А "тепловая неустойчивость" вертикальных 2-трубных систем, строго принудительных (с насосом), изменяющая
гидравлические параметры при измениении Т
*(температурных)?
Где собака порЫлась, как думаете?
Но кроме опыта, существуют еще и "постулаты" об общем цирк. давлении в системе, организованной по вертикали. Которые ВКЛЮЧАЮТ гравитационное давление в
общее цирк. давление системы.
Опыт можно игнорировать, "постулаты" - себе дорОже...
...Естественное циркуляционное давление в насосной системе водяноrо отопления является
составной частью общеrо циркуляционноrо давления, создающеrо необходимую цирку
ляцию воды. Общее циркуляционное давление, действующее в расчетных условиях цир
куляции, называют расчетным.
естественное циркуляционное давлением тем больше, чем выше расположены
центры охлаждения над центром наrревания (обычно за плоскость отсчета принимают
195
плоскость, проходящую через центр наrревания). При расположении хотя бы одноrо из
центров охлаждения ниже центра наrревания (ц.о.4 на рис. 7.19) естественное циркуляци
онное давление уменьшается.
(Сканави А.Н. Отопление. 2002г. стр.190-206..)
Цитата
- ТСО ещё не раскачалась и ничего у неё толком не работает,
Будем надеяться, всё заработает.
..И преодолеет затОры в трубах.