Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система приточной вентиляции с двумя вентиляторами
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
sated-ot
Сначала посмотрите проект
Столкнулся с неверной работой системы приточной вентиляции. Проект делал уважаемый в городе институт.
Я провожу пуско-наладку системы и вижу значительную недостачу воздуха.
По проекту 3060 м.куб. /час, а фактически 950 м.куб. /час. Надо разобраться, в чем проблема.
Мое мнение:
По номограмме одного из вентиляторов, он находится в мертвой точке, т.е. при таком сопротивлении сети - у него неоднозначные значения по количеству воздуха.
Ну и самое главное, соединение двух систем с вентиляторами таким образом, как в проекте, на мой взгляд, неверно. Так как один поток воздуха врезается в другой под углом 90 градусов, а это создает бешеное сопротивление.
Очень нуждаюсь в Вашем мнении. Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DexZ
http://teplocat.net/lib/?adv_id=40
Поищите ответы здесь. Согласен с вами, при параллельной схеме подключения вентиляторов к общей сети, желательно выполнять подключение симметричным 45-ти градусным тройником.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.