Танунафиг, "непрограммируемый"...
http://rusautomation.ru/d/288371/d/innover...nt_b-manual.pdfВсё оно одинаковое, программируемое в конечном итоге, просто или Вам подсунули частотничек с "учебной" панелькой (сами так поступали, когда еще Зименские "мелкомастеры 420/430" ставили, чтобы персонал криворукий в настройки не лазил), или с запароленным доступом в меню.
Если "учебная" панелька - можно либо поискать "рабочую", либо заглянуть в "учебную", нет ли на плате контактных площадок под нужные кнопки; если пароль - запросить настройки и регистры Modbus-RTU, очень надо мол, и "взломать" пароль путем перезаписи нужного регистра, шо проблем?...
"Защита от "дурака" спасает только от неизобретательного дурака."©Мерфи
Да, в догонку: а зачем возиться с паролем, если через Modbus-RTU можно, взять, и переписать, регистр, содержащий значение частоты коммутации?