Juven
Добрый день!
Покритикуйте, пожалуйста, схему К2. В срочном порядке пришлось менять схему выпуска ливневки с закрытой на схему с выпуском на отмостку. Возможно, пропущены какие-то нюансы.
Система запроектирована из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000 с переходом в подвале на сталь (или можно оставить НПВХ?)
Перепуск в К1 и гидрозатвор предусмотрены.
Вызывает опесение то, что стальной трубопровод висит под потолком подвала. Какие меры предусмотреть для усиления?
Спасибо, буду рада любым замечаниям по теме.
Abil
Не опасаетесь, что поток воды будет заливать тротуар? Видел хорошее решение: выпуск под уровень тротуара, под решетку и проход тротуара под решеткой.
Juven
Цитата(Abil @ 17.10.2012, 17:31) *
Не опасаетесь, что поток воды будет заливать тротуар? Видел хорошее решение: выпуск под уровень тротуара, под решетку и проход тротуара под решеткой.

Опасаюсь, но меня просто поставили перед фактом. Надо выкручиваться. Предусмотрим водоотводящие лотки.
Leviafan2002
Цитата(Juven @ 17.10.2012, 15:09) *
Добрый день!
Покритикуйте, пожалуйста, схему К2. В срочном порядке пришлось менять схему выпуска ливневки с закрытой на схему с выпуском на отмостку. Возможно, пропущены какие-то нюансы.
Система запроектирована из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000 с переходом в подвале на сталь (или можно оставить НПВХ?)
Перепуск в К1 и гидрозатвор предусмотрены.
Вызывает опесение то, что стальной трубопровод висит под потолком подвала. Какие меры предусмотреть для усиления?
Спасибо, буду рада любым замечаниям по теме.


Надо смотреть через какие помещения труба ходит по подвалу, не везде можно открыто класть пластик. Но после многих и долгих боданий с нашей минской экспертизой - мы даже в техподпольях пластик не кладем, только металл. Спорить с доводами экспертов о том, что пластик жрут грызуны, ломают бомжи и вандалы - оказалось себе дороже, просто поменяли материал. Хотя прямого запрета ни в наших нормах нет, ни в российских я не встречал - в подвале нет ни складов, ни помещений с горючей отделкой, пожар исключен, рабочих помещений нет и быть не может, вероятность повреждения трубы тоже отсутствует.
А чем вас смущает стальная труба под потолком подвала? Что вы хотите усилить?
Nasosnik25
К стыду своему дома только Autocad 2008 - не смог открыть файл (2012 слетел - надо переустанавливать). А в подвале у нас чего? В складах (категория В3) вполне прокатывает полиэтиленовый водосток. В автостоянках запрещено, да, только металлическая труба. А сталь+воздух очень нехорошо - коррозия однако. Чугун не рассматривали? Можно нашенский ГОСТовский серый чугун - не так уж дорого. По поводу выпуска не на отмостку, а в лоток (и, далее на дорогу): вполне себе решение, оченно часто вижу такое в центре Москвы.
Juven
Цитата(Leviafan2002 @ 17.10.2012, 18:44) *
Надо смотреть через какие помещения труба ходит по подвалу, не везде можно открыто класть пластик. Но после многих и долгих боданий с нашей минской экспертизой - мы даже в техподпольях пластик не кладем, только металл. Спорить с доводами экспертов о том, что пластик жрут грызуны, ломают бомжи и вандалы - оказалось себе дороже, просто поменяли материал. Хотя прямого запрета ни в наших нормах нет, ни в российских я не встречал - в подвале нет ни складов, ни помещений с горючей отделкой, пожар исключен, рабочих помещений нет и быть не может, вероятность повреждения трубы тоже отсутствует.
А чем вас смущает стальная труба под потолком подвала? Что вы хотите усилить?

Помещений в месте прохода водостока нет. В подвале, в основном, проходят трубопроводы различного назначения. Больших сомнений в переходе в подвале на сталь нет. Сомнение только в том, что в справочнике Староверова предусматривается бетонный упор под стояк, у меня такой возможности нет, выдержит ли сталь при обычном крепеже к стенам и потолку гидростатический напор?

Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 19:40) *
К стыду своему дома только Autocad 2008 - не смог открыть файл (2012 слетел - надо переустанавливать). А в подвале у нас чего? В складах (категория В3) вполне прокатывает полиэтиленовый водосток. В автостоянках запрещено, да, только металлическая труба. А сталь+воздух очень нехорошо - коррозия однако. Чугун не рассматривали? Можно нашенский ГОСТовский серый чугун - не так уж дорого. По поводу выпуска не на отмостку, а в лоток (и, далее на дорогу): вполне себе решение, оченно часто вижу такое в центре Москвы.

Извините, не подумала, что надо в более ранней версии сохранить. на всякий случай пересохраняю.
В подвале у нас - разводка трубопроводов, в месте прохода водостока - нет никаких помещений.
Чугун - хороший вариант, наверное. Но опять же вопрос - горизонтальный трубопровод будет крепиться к стене и потолку. Выдержит?
Leviafan2002
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 7:27) *
Извините, не подумала, что надо в более ранней версии сохранить. на всякий случай пересохраняю.
В подвале у нас - разводка трубопроводов, в месте прохода водостока - нет никаких помещений.
Чугун - хороший вариант, наверное. Но опять же вопрос - горизонтальный трубопровод будет крепиться к стене и потолку. Выдержит?


Чего ж не выдержит? Чугунные трубы довольно широкое распространение имеют во внутрянке, и ни разу не слышал о проблемах, вызванных их массой вкупе с гидростатикой. Ни крепления не рвало, ни протечек не было. А вот как прочистки и ревизии вырывает на неверно рассчитанном водостоке, к тому же из обычных канализационных труб - да, такое видывали) Причем на невысоком здании.
Мы, к слову, водосток если делаем из металла - то делаем именно чугунным. У нас, в РБ - из напорного чугуна, если российский объект - можем и Дюкер положить, только там хитрости есть wink.gif Сталь на самотечную систему - имхо не очень гут.
Elenk_@
я бы сделала под 45 градусов сопряжение стояка с горизонталью dry.gif
Leviafan2002
Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 17:40) *
А в подвале у нас чего? В складах (категория В3) вполне прокатывает полиэтиленовый водосток. В автостоянках запрещено, да, только металлическая труба.


А как же СП 40-102-2000? Тот, который "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"?
"Допускается открытая прокладка канализационных и водосточных трубопроводов в подвалах зданий, не оборудованных под производственные, складские или служебные помещения, на чердаках и в санузлах зданий."
Поэтому не согласен с вами, не стоит через склады полиэтиленовый водосток.

Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 8:15) *
я бы сделала под 45 градусов сопряжение стояка с горизонталью dry.gif


К слову, у заграничных буржуинов я встречал вообще четкий запрет на применение соединений под 90 градусов в самотечных системах. Только 45. Так что это само собой.
Juven
Цитата(Leviafan2002 @ 18.10.2012, 10:10) *
Чего ж не выдержит? Чугунные трубы довольно широкое распространение имеют во внутрянке, и ни разу не слышал о проблемах, вызванных их массой вкупе с гидростатикой. Ни крепления не рвало, ни протечек не было. А вот как прочистки и ревизии вырывает на неверно рассчитанном водостоке, к тому же из обычных канализационных труб - да, такое видывали) Причем на невысоком здании.
Мы, к слову, водосток если делаем из металла - то делаем именно чугунным. У нас, в РБ - из напорного чугуна, если российский объект - можем и Дюкер положить, только там хитрости есть wink.gif Сталь на самотечную систему - имхо не очень гут.

Ок, спасибо за совет. Пожалуй, именно чугун и подойдет. Раньше, я закладывала на ливневку безраструбный чугун дюкеровский без проблем, но сейчас начальство очень любит экономить, приходится выбирать отечественных производителей.
Спасибо, ещё раз! rolleyes.gif
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 10:15) *
я бы сделала под 45 градусов сопряжение стояка с горизонталью dry.gif

Всё зависит от наличия фасонины. Если перейдем на чугун в подвале, то сделаем под 45 градусов
Elenk_@
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 10:27) *
Всё зависит от наличия фасонины. Если перейдем на чугун в подвале, то сделаем под 45 градусов

а что вас останавливает сделать два отвода под 45 (плавным переходом смягчите удар) ? прочистить линию можно и через ревизию на нуле. А кстати какая длина у горизонтали ?
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 10:30) *
а что вас останавливает сделать два отвода под 45 (плавным переходом смягчите удар) ? прочистить линию можно и через ревизию на нуле. А кстати какая длина у горизонтали ?

ничего не останавливает rolleyes.gif . Уже сделала под 45.
Длина горизонтали 9 м.
Juven
Откорректированно с учетом плавного перехода стояка в лежак. Прочистку все таки, наверное, придется на горизонтали оставить из-за длины лежачка.
Elenk_@
нашла вот такой интересный документ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ
ВОДОСТОКОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ
ТРУБ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ
так вот есть тут один пункт
2.6 Выпуски на отмостку зданий внутренних водостоков из ПВХ во всех случаях выполняются из стальных труб; отводные сборные трубопроводы и гидрозатворы из ПВХ со стальными выпусками соединяются на фланцах.
Nasosnik25
Цитата(Leviafan2002 @ 18.10.2012, 10:18) *
А как же СП 40-102-2000? Тот, который "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"?
"Допускается открытая прокладка канализационных и водосточных трубопроводов в подвалах зданий, не оборудованных под производственные, складские или служебные помещения, на чердаках и в санузлах зданий."
Поэтому не согласен с вами, не стоит через склады полиэтиленовый водосток.


В области применения (СП 40-102-2000) сказано: Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации.

А по поводу водостока с 50м+ здания я не сталкивался, что на отмостку скидывали, поэтому советовать не могу (может есть какие хитрости). Если Дюкеровский чугун, то хомуты специальные нужны (на лежаке на выпуске), т.к. давление более 50 м. Все-таки напорная система - делайте ПНД везде ИМХО
Elenk_@
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 10:49) *
Откорректированно с учетом плавного перехода стояка в лежак. Прочистку все таки, наверное, придется на горизонтали оставить из-за длины лежачка.

blink.gif эко вы нагородили...
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 10:50) *
blink.gif эко вы нагородили...

Что не так?


Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2012, 10:49) *
В области применения (СП 40-102-2000) сказано: Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации.

А по поводу водостока с 50м+ здания я не сталкивался, что на отмостку скидывали, поэтому советовать не могу (может есть какие хитрости). Если Дюкеровский чугун, то хомуты специальные нужны (на лежаке на выпуске), т.к. давление более 50 м. Все-таки напорная система - делайте ПНД везде ИМХО

Чем ПНД лучше НПВХ?
Elenk_@
Думаю прочистка на горизонтале лишняя, 9 м это не критично, СНиП 2.04.01-85 п 20.7 При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.
Прошу уточнить, какой всетаки материал труб вы выбрали? чугун? если да, то отвод врезаете в косой тройник ?
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 11:04) *
Думаю прочистка на горизонтале лишняя, 9 м это не критично, СНиП 2.04.01-85 п 20.7 При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.
Прошу уточнить, какой всетаки материал труб вы выбрали? чугун? если да, то отвод врезаете в косой тройник ?

Будь моя воля, выбрала бы безраструбный чугун и колено с успокоительным участком rolleyes.gif
Также привлекает и найденный Вами документ о горизонтальном участке из ПВХ с переходом на сталь только на выпуске.
Не сделала пока выбор. Надо посмотреть фасонину по нашему чугуну.
Судя, по Вашему замечанию, отвод и косой тройник для нашего чугуна что-то нереальное rolleyes.gif
Просить просто сказать, как надо сделать - стыдно. Пойду изучать ассортимент.
Elenk_@
сделайте просто два отвода под 45, как альтернатива вашему первому варианту с тройником под 90, только вставку между отводами предусмотрите хотя бы 150 мм, в этом случае правда лежак опуститься, учтите это.
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 11:19) *
сделайте просто два отвода под 45, как альтернатива вашему первому варианту с тройником под 90, только вставку между отводами предусмотрите хотя бы 150 мм, в этом случае правда лежак опуститься, учтите это.

Спасибо, разрисую, посмотрю. То, что опустится ничего страшного, думаю на выпуск вода продавится. rolleyes.gif
Juven
Надеюсь, теперь все правильно?
Пожалуйста, посмотрите rolleyes.gif
Elenk_@
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 11:39) *
Надеюсь, теперь все правильно?
Пожалуйста, посмотрите rolleyes.gif

ну вот совсем другое дело smile.gif
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 11:52) *
ну вот совсем другое дело smile.gif

Вам спасибо за помощь! rolleyes.gif
kaktuzz
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 10:59) *
Что не так?



Чем ПНД лучше НПВХ?



И мне интересно?
Алекс_Кок
А как вам такое решение ....

P.S. извиняюсь за плагиат
VladimirAS
Цитата(Алекс_Кок @ 23.4.2014, 13:51) *
А как вам такое решение ....

У Староверова сифон перед выпуском стоит, а Вы убрали. Почему?
VladimirAS
Всем добрый день! Не стал создавать новой темы, т.к. вопрос близкий. Подскажите, где посмотреть минимальный и максимальный расходы при устройстве выпусков на отмостку, а также количество выпусков в зависимости от площади кровли?
У меня ситуация такая, что в разделе НВК никаких лотков не заложено, в АР и КЖ места под выпуски К2 на отмостку тоже не отображены. В стадии П всего два выпуска К2, при расчетных 90 л/с всех прохожих смоет....Все осложняется еще тем, что нет подвала и выпусков К1 всего 2 штуки, к которым можно перепуск подключить.
Сухотруб
Товарищи, добрый день! Помогите, пожалуйста, в очень близком данной теме вопросе разобраться!
Ситуация следующая: двухэтажный детсад, стояки от 4х воронок с экспл. кровли 2го этажа опускаются в цокольный этаж, откуда далее необходимо сделать сброс стоков на отмостку (лоток).
Вопрос в следующем: можно ли объединить 2 стояка в цоколе и сделать один выпуск на отмостку и один перепуск в бытовую канализацию на весенне-зимний сезон!?
Заранее спасибо!
Алекс_Кок
Цитата(VladimirAS @ 18.7.2014, 16:48) *
У Староверова сифон перед выпуском стоит, а Вы убрали. Почему?


во первых мне нужно проложить трубы по полу первого этажа (на рисунке показано немного по другому) и осуществить выпуск на отмостку, и во вторых не вижу смысла в сифоне на системе К2, где была возможность, установил сифон …

да и у Староверова сифон собран из безнапорного чугуна...

вот еще хочу, поделится своим решением ....
VladimirAS
Я думаю, что сифон для того чтобы не было контакта всего стояка с наружным воздухом, чтобы не проходила отрицательная температура через него. Не зря же выпуск от стояка на расстоянии не менее 2-х метров по типовому узлу. Ваш вариант с задвижкой на стояке интересен, но не промерзнет ли задвижка а вместе с ней и талые воды с кровли? У Вас какое расстояние от стояка до выпуска?
Nasosnik25
А почему сталь на внутренний водосток ставим? Сгниет ведь. Для водостока - пластик.
VladimirAS
встретил вот такой выпуск на отмостку: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В СНиПе по кровлям указано, что максимальное расстояние между стояками при наружном водостоке 24м, а вот при внутреннем регламентируется это расстояние при выпуске на отмостку?
Алекс_Кок
Цитата(VladimirAS @ 21.7.2014, 17:46) *
.... У Вас какое расстояние от стояка до выпуска?

спасибо за пояснение, вот за отрицательную температуру я и не подумал....
расстояние 5,3 м
VladimirAS
Кто-нибудь знает ответ на сообщение 29?
Как выпуски на отмостку задавать?
Bogdan73
Цитата(VladimirAS @ 28.7.2014, 16:51) *
Кто-нибудь знает ответ на сообщение 29?
Как выпуски на отмостку задавать?

СНиП 2.04.01-85* п.20.5. Присоединение к одному стояку воронок, расположенных на разных уровнях, допускается в случаях, когда общий расчетный расход по стояку не превышает величин, приведенных в табл.10.

Таблица 10

Диаметр водосточного стояка, мм Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с

85 10
100 20
150 50
200 80

Если у вас 2 выпуска и расход 90 л/с, то их диаметр надо принимать по 200мм. и закладывать что-то типа гасителя напора на выпуске.
VladimirAS
Bofdan73, спасибо.
LENKA00
Цитата(Juven @ 17.10.2012, 16:09) *
Добрый день!
Покритикуйте, пожалуйста, схему К2. В срочном порядке пришлось менять схему выпуска ливневки с закрытой на схему с выпуском на отмостку. Возможно, пропущены какие-то нюансы.
Система запроектирована из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000 с переходом в подвале на сталь (или можно оставить НПВХ?)
Перепуск в К1 и гидрозатвор предусмотрены.
Вызывает опесение то, что стальной трубопровод висит под потолком подвала. Какие меры предусмотреть для усиления?
Спасибо, буду рада любым замечаниям по теме.


А есть у кого нибудь разработанная спецификация на такой узел со всеми отводами переходами, гидрозатворами? Поделитесь пожалуйста.
пользователь
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?

Спасибо.
Водяной
Цитата(пользователь @ 7.8.2018, 15:43) *
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?

Спасибо.

обязательно, куда деваться талому стоку с кровли в теплые периоды зимы? сечение выпуска постепенно перекроется наледью

желательно удалять гидрозатвор от выпуска, чтобы исключить его замерзание от холодного воздуха, поступающего из атмосферы через выпуск.

в бачке нужно создать гидрозатвор. иначе водосток будет гудеть при ветрах. без гидрозатвора он станет вентиляционной трубой для воздуха. чем выше здание, тем хуже ситуация, тяга воздуха увеличивается
Serg Ivanov
Цитата(Алекс_Кок @ 21.7.2014, 16:30) *
во первых мне нужно проложить трубы по полу первого этажа (на рисунке показано немного по другому) и осуществить выпуск на отмостку, и во вторых не вижу смысла в сифоне на системе К2, где была возможность, установил сифон …

да и у Староверова сифон собран из безнапорного чугуна...

вот еще хочу, поделится своим решением ....

Без сифона зимой сифонить будет. Вплоть до обмерзания стояка. Такой вот смысл. А задвижка на выпуске - затопит раньше или позже кого нибудь..