Цитата(Rylskaya @ 30.10.2012, 15:46)

Всем здравствуйте! Ситуация такая. Проектируется производственное здание. Внутреннее пожаротушение из ПК , количество 6 шт. Делаю 1 ввод. А сколько может быть максимальная длина этого ввода от кольцевой сети, у меня 2 км. Возможно ли так, делать на площадку 1 ввод объединенного хо-питьевого-противопожарного водопровода длиной 2 км для внутренних ПК+ х/п. Наружное пожаротушение другой источник.
СНиП 2.04.02-84* 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с
или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.