Bornfly
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется здание АБК, 3 этажное. Внутреннее пожаротушение из навесных пожарных кранов, с подключением к наружному кольцевому противопожарному водопроводу. Расход воды на пожаротушение АБК принят согласно СНиП 2.04.01-85* 2,5 л/с (1 струя). Общее число ПК 18 шт (по 6 на каждом этаже). Необходимо ли делать 2 ввода в здание и закольцовывать внутренние сети? Заранее спасибо тем кто откликнется....
Young
Более 12 - нужно.
Bornfly
Тогда вопрос каким образом сделать ввод? По варианту с 2-мя параллельными вводами в здание, и устройством перемычки между ними. или с разных сторон?
Young
оба варианта имеют право на жизнь
Bornfly
Спасибо за ответ!
Rylskaya
Всем здравствуйте! Ситуация такая. Проектируется производственное здание. Внутреннее пожаротушение из ПК , количество 6 шт. Делаю 1 ввод. А сколько может быть максимальная длина этого ввода от кольцевой сети, у меня 2 км. Возможно ли так, делать на площадку 1 ввод объединенного хо-питьевого-противопожарного водопровода длиной 2 км для внутренних ПК+ х/п. Наружное пожаротушение другой источник.
aminopower
Цитата(Rylskaya @ 30.10.2012, 15:46) *
Всем здравствуйте! Ситуация такая. Проектируется производственное здание. Внутреннее пожаротушение из ПК , количество 6 шт. Делаю 1 ввод. А сколько может быть максимальная длина этого ввода от кольцевой сети, у меня 2 км. Возможно ли так, делать на площадку 1 ввод объединенного хо-питьевого-противопожарного водопровода длиной 2 км для внутренних ПК+ х/п. Наружное пожаротушение другой источник.

СНиП 2.04.02-84* 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
Rylskaya
Т.е. как я правильно поняла мне нужно делать обязательно для ПК резервуар и н.с., иначе никак не получается да. И для 6 ПК - такое надо грамоздить?
aminopower
Цитата(Rylskaya @ 30.10.2012, 16:09) *
И для 6 ПК - такое надо грамоздить?

Получается, что надо.
galysiaaa
А у меня такой вопрос: если в здании запроектировано внутреннее пожаротушение, 3 ПК с расходом 1 струя 2,5 л / с. Водоснабжение круглосуточное. Ввод объединенный хозяйственно-противопожарный.
Нужен ли резервуар для пожаротушения?
Anastasiya
если сеть (согласно ТУ) дает Вам необходимый расход (хоз.-быт. + пожар), то не нужно.
BBP
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! 3-х этажный магазин имеет 3 лестничные клетки (2-е из них эвакуационные), отделенные от основных помещений противопожарными перегородками и дверями на всех этажах. проектом предусмотрена система пожаротушения. нужно ли размещать дополнительно пожарные краны на лестничных клетках?

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! 3-х этажный магазин имеет 3 лестничные клетки (2-е из них эвакуационные), отделенные от основных помещений противопожарными перегородками и дверями на всех этажах. проектом предусмотрена система пожаротушения. нужно ли размещать дополнительно пожарные краны на лестничных клетках?
Sindarkon
Их допускается там размещать. Но не требуется.
BBP
спасибо! не подскажите в каких нормах можно это найти?
BBP
спасибо! не подскажите в каких нормах можно это найти?
Sindarkon
СП 10.13130.2009.
пара
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! 3-х этажный магазин имеет 3 лестничные клетки (2-е из них эвакуационные), отделенные от основных помещений противопожарными перегородками и дверями на всех этажах. проектом предусмотрена система пожаротушения. нужно ли размещать дополнительно пожарные краны на лестничных клетках?

Цитата(Sindarkon @ 21.5.2013, 8:54) *
Их допускается там размещать. Но не требуется.


Т.е. ЛК тушить не нужно, или, если нужно, тогда их придется тушить от ПК, размещенных на этажах?
В расчете расстояний по размещению ПК такие ЛК учитывать необходимо?
Водяной
Цитата(пара @ 19.6.2013, 16:08) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! 3-х этажный магазин имеет 3 лестничные клетки (2-е из них эвакуационные), отделенные от основных помещений противопожарными перегородками и дверями на всех этажах. проектом предусмотрена система пожаротушения. нужно ли размещать дополнительно пожарные краны на лестничных клетках?



Т.е. ЛК тушить не нужно, или, если нужно, тогда их придется тушить от ПК, размещенных на этажах?
В расчете расстояний по размещению ПК такие ЛК учитывать необходимо?

Рукав от ПК должен дотягиваться до любой точки...ставить ПК непосредственно на лестничной клетке не обязательно...Главное, чтобы рукав дотягивался от недалеко стоящего от лестничной клеткой ПК
пара
Цитата(Водяной @ 19.6.2013, 18:52) *
Рукав от ПК должен дотягиваться до любой точки...ставить ПК непосредственно на лестничной клетке не обязательно...Главное, чтобы рукав дотягивался от недалеко стоящего от лестничной клеткой ПК


А то что ЛК выделены противоп. перегородками и против. дверями при этом не учитывается?