Wower
Здравствуйте уважаемые специалисты! Впервые столкнулся с проектированием канализации 16 этажного дома. Хочу спросить у опытных в этом деле коллег, нет ли каких-то отличительных особенностей в проектировании канализации данного объекта? В частности меня интересует: нужно ли проектировать гасители из-за большой высоты стояков системы?
Young
не нужны никакие гасители. Плавный переход стояка в лежак двумя отводами под 45, всё.
Wower
Спасибо! А больше никаких особенностей нет? Опасаюсь как бы пластиковые стояки не сорвало в первом отводе 45 градусов.
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 15:35) *
Здравствуйте уважаемые специалисты...

В слепую без планов этажей нельзя что то определеное сказать, так что- планы в студию! rolleyes.gif
И, если не секрет, что (какие объекты) Вы проектировали раньше? Это чтобы, чем система канализации вашего 16-этажного дома может отличаться от ранее запроектированных Вами объектов.
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 15:35) *
В частности меня интересует: нужно ли проектировать гасители из-за большой высоты стояков системы?

Гасители чего?
Elenk_@
Цитата
Гасители чего?

Напора, я думаю) в системе канализаций
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 15:42) *
Спасибо! А больше никаких особенностей нет? Опасаюсь как бы пластиковые стояки не сорвало в первом отводе 45 градусов.

для этого нужно опоры и крепления трубопроводов лучше делать...
А в противном случае повыбивать отводы может в здании и с меньшей этажностью...

Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:11) *
Напора, я думаю) в системе канализаций

Вообще то это изначально-безнапорная система...
не будут же жильцы этого дома гадить так часто, чтобы стоки прямо вонтаном били...
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 14:15) *
Вообще то это изначально-безнапорная система...
не будут же жильцы этого дома гадить так часто, чтобы стоки прямо вонтаном били...


А как с водостоком ??? Я сама никогда не проектировала высотки rolleyes.gif думаю вдруг пригодится)
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:18) *
А как с водостоком ??? Я сама никогда не проектировала высотки rolleyes.gif думаю вдруг пригодится)

А что с водостоком???
Водосток-это система, которая в любом здании (независимо от этажности), может работать в режиме, который близок к напорному...
Тут тоже принципиальных отличий не вижу.
Зачем там гасители напора, если это идет либо на грунт, либо в уличную ливнёвку (которая тоже рассчитана на работу в режиме , близком к напорному)?
Wower
Обычный жилой 16-этажный дом. До этого проектировал дома до 10 этажей. Опасаюсь того, что когда слив будет лететь с шестнадцатого этажа наберет такую скорость, что выбьет трубу в подвале, в отводе).

Может надо тогда применить трубы для напорной канализации?
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 16:33) *
Обычный жилой 16-этажный дом. До этого проектировал дома до 10 этажей. Опасаюсь того, что когда слив будет лететь с шестнадцатого этажа наберет такую скорость, что выбьет трубу в подвале, в отводе).

Просто нужно хорошо крепления и опоры трубопроводов делать. Это уже скорее вопрос к монтажникам...
Если крепление сделано плохо. то отвод и на зданиях меньшей этажности выбьет...
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 14:27) *
А что с водостоком???
Водосток-это система, которая в любом здании (независимо от этажности), может работать в режиме, который близок к напорному...
Тут тоже принципиальных отличий не вижу.
Зачем там гасители напора, если это идет либо на грунт, либо в уличную ливнёвку (которая тоже рассчитана на работу в режиме , близком к напорному)?

Я же просто интересуюсь, я проектирую пром предприятия, высота максимум 5 этажей)...показалось если "ему" придать ускорение, то как бы гидравлика не завертелась))
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 16:36) *
Может надо тогда применить трубы для напорной канализации?

Это безнапорная система. Со всеми отсюда вытекающими...


Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:38) *
...показалось если "ему" придать ускорение, то как бы гидравлика не завертелась))

И все равно это будет безнапорная система.
Почитайте эту статью.
Wower
Спасибо за помощь!) А плавный переход получается я проектирую такой же как и в 9, 10 этажных домах, или отрезок трубы в 45 градусов должен быть длиньше?
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 14:43) *
Это безнапорная система. Со всеми отсюда вытекающими...



И все равно это будет безнапорная система.
Почитайте эту статью.

СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:44) *
СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.

Мы с Вами про разные вещи говорили. Я вам ответил про хоз-бытовую канализацию, а Вы видимо имели ввиду ливнёвку. Про ливнёвку я изначально сказал, что эта система работает в режимах близких к напорным, а отсюда следует, что и трубы на ней лучше применять напорные.
Просто под словом "ему" я понял нечто другое (то, что в унитазе бывает). rolleyes.gif
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 14:50) *
Мы с Вами про разные вещи говорили. Я вам ответил про хоз-бытовую канализацию, а Вы видимо имели ввиду ливнёвку. Про ливнёвку я изначально сказал, что эта система работает в режимах близких к напорным, а отсюда следует, что и трубы на ней лучше применять напорные.

Да я про ливневку. "ОНО" всмысле всякого рода бяка)
Ну так и что, гаситель не нужен на выпуске ?
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:52) *
Да я про ливневку. "ОНО" всмысле всякого рода бяка)
Ну так и что, гаситель не нужен на выпуске ?

а зачем?
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 16:27) *
А что с водостоком???
Водосток-это система, которая в любом здании (независимо от этажности), может работать в режиме, который близок к напорному...
Тут тоже принципиальных отличий не вижу.
Зачем там гасители напора, если это идет либо на грунт, либо в уличную ливнёвку (которая тоже рассчитана на работу в режиме , близком к напорному)?
Wower
Короче я проектирую хоз-бытовую канализацию из обычных канализационных труб, а ливневку из напорных. Правильно?)

отличий канализации 16 этажного дома от канализации 9, 10 этажных домов нет. я правильно понял?)
Elenk_@
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 15:01) *
Короче я проектирую хоз-бытовую канализацию из обычных канализационных труб, а ливневку из напорных. Правильно?)

отличий канализации 16 этажного дома от канализации 9, 10 этажных домов нет. я правильно понял?)

получается , что правильно...хотя меня что то смущает......и это мне не нравится)
alexandrpjatkov
Ливневку можно из напорных, а можно еще из стальных водогазопроводных труб делать.
Равно как и среди безнапорных канализационных труб есть широкий выбор (раструбный чугун, безраструбный чугун, полипропилен и т.п.)
Выбор материала-это вопрос проектировщика и вопрос заказчика (что проектировщик предложит, и что заказчик согласует).

Цитата(Wower @ 30.10.2012, 17:01) *
отличий канализации 16 этажного дома от канализации 9, 10 этажных домов нет. я правильно понял?)

особых отличий нет...
Wower
спасибо большое!) в ливневку обычно закладывал трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
Serg Ivanov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 13:35) *
Здравствуйте уважаемые специалисты! Впервые столкнулся с проектированием канализации 16 этажного дома. Хочу спросить у опытных в этом деле коллег, нет ли каких-то отличительных особенностей в проектировании канализации данного объекта? В частности меня интересует: нужно ли проектировать гасители из-за большой высоты стояков системы?

Проверьте расходы по стоякам на соответствие СП 40-107-2003. Пожмуфты, углы отводов на поэтажных присоединениях важны..
Полезно делать как рекомендуют в http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html] хотя нормами и не обязывают.
Wower
Очень интересно написал синикон, вот такой отступ я и имел ввиду, когда спрашивал про гасители
п. 3.6. Отступ стояка может также использоваться в системе для
замедления потока, чтобы понизить уровень шума в
системе. Монтаж трубопровода в этом случае может быть
выполнен с использованием 45° отводов и с вертикальной
длиной равной 2 диаметрам стояка.
С другой стороны снип внутренний водопровод и канализация запрещает:
п.17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
А делать отступ в подвале смысла нет. Вот такая интересная тема)

с расходами и диаметрами я думаю справлюсь, пока прикидываю разводку)
Serg Ivanov
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 16:00) *
Вот такая интересная тема)

Там интересная фасонная часть для высотных домов предусматривается. Отступ и вентиляция в одном флаконе.
Young
жилье в 16 этажей высотное здание?
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2012, 17:20) *
Пожмуфты, углы отводов на поэтажных присоединениях важны..

СТО 02494733 5.2-01-2006 допускает не устанавливать в подобных зданиях противопожарные манжеты.
Цитата(СТО 02494733 5.2-01-2006)
17.8...В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения
высотой до 40 м установка противопожарных манжет на стояках не
требуется.

Я этим пунктом недавно такое же замечание местной экспертизы отбил.
rolleyes.gif biggrin.gif bleh.gif
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 18:42) *
СТО 02494733 5.2-01-2006

а ничего, что это стандарт предприятия?
alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 30.10.2012, 23:31) *
а ничего, что это стандарт предприятия?

А в других нормах ничего более конкретного не говорится...
В других нормах (то ли в СНиП 2.04.01-85* то ли еще где) я видел пункт, где говорится, что эти манжеты надо применять в высотных зданиях. А какие здания относятся к высотным и какие не относятся-нигде толком не прописано (по крайней мере я не видел, хотя искал очень упорно).
Да и там в самом начале (точно пункт не помню) говорится о том что этот стандарт может применять любая проектная фирма, при условии, что соблюдение этого СТО прописано в договоре с заказчиком...(Наша фирма его очень часто прописывает в договорах)
rolleyes.gif rolleyes.gif bleh.gif bleh.gif (без обид rolleyes.gif )
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 20:57) *
А в других нормах ничего более конкретного не говорится...
(без обид rolleyes.gif )

какие обиды, просто это обычная бумажка, не норматив. даже если вы пропишите его в ТЗ, этот пункт идет в разрез с п.7.11 СНиП 21-01-97
alexandrpjatkov
Цитата
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

А что, если здание не будет высотным, то канализационный стояк без манжет не будет снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций? Ведь я видел в СП требование установки манжет только на высотных зданиях.
aminopower
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 5:04) *
Ведь я видел в СП требование установки манжет только на высотных зданиях.

Вот в ФЗ№123 речь уже про противопожарные перекрытия I-типа:
Ст. 87 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.

Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 5:04) *
А что, если здание не будет высотным, то канализационный стояк без манжет не будет снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций? Ведь я видел в СП требование установки манжет только на высотных зданиях.

будет снижать. Как вы считаете, в высотных зданиях пожар может передаваться с этажа на этаж по пластиковым стоякам а в не высотных не может?
sonsumerek
Цитата(Young @ 31.10.2012, 8:23) *
Как вы считаете

фото, Young!
фото...
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.10.2012, 21:57) *
А в других нормах ничего более конкретного не говорится...
В других нормах (то ли в СНиП 2.04.01-85* то ли еще где) я видел пункт, где говорится, что эти манжеты надо применять в высотных зданиях. А какие здания относятся к высотным и какие не относятся-нигде толком не прописано (по крайней мере я не видел, хотя искал очень упорно).

Плохо искали, уважаемый thumbdown.gif*n
Поправка к СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней
канализации из полипропиленовых труб"
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
п.5.5... В состав жилых зон могут включаться:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

Мало того, что сами не знаете, как правильно, так еще и других с пути сбиваете sport_boxing.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 31.10.2012, 10:23) *
будет снижать. Как вы считаете, в высотных зданиях пожар может передаваться с этажа на этаж по пластиковым стоякам а в не высотных не может?

Думаю может. Я по этому поводу задал вопрос эксперту (в программе "Техэксперт" есть такая функция). Жду от него ответа. Просто тут противоречие двух нормативов. Что ни говорите, а СТО-тоже норматив (хоть и не для всех организаций). Как получу ответ-выложу его здесь.
Young
Цитата(sonsumerek @ 31.10.2012, 8:30) *
фото, Young!
фото...

нееет, я держусь из последних сил! ))
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 11:07) *
Плохо искали, уважаемый thumbdown.gif*n
Поправка к СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней
канализации из полипропиленовых труб"
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.

Я это уже увидел сегодня. В таком случае получается противоречие 2 документов. А возможно даже и трех (если СНиП 21-01-97 не отменили в связи с вводом в действие пожарных СП).
Почему я усомнился в действии СНиП 21-01-97? Да потому что вот выдежка из ФЗ№123 (статья 4.)
Цитата
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.*)

там идет речь про обязательность соблюдений требований национальных стандартов и СП, ни о каких СНиПах там речи не идет (разве что на добровольной основе и если это не противоречит СП и национальным стандартам). В общем жду ответа эксперта.
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 9:24) *
В общем жду ответа эксперта.

alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 31.10.2012, 11:29) *

Для меня ответ на этот вопрос не так однозначен, как для Вас. Если выяснится что я был не прав-напишу об этом. Ещё раз говорю-ответ от эксперта я здесь выложу-каждый сможет прочесть и сделать выводы. На опыте своих коллег я убедился. что ответ получить реально (у нас этот ответ уже получали). И если кто знает-говорится ли что нибудь о противопожарных манжетах в пожарных СП? (До этого я не находил т.к. пользовался только СП для противопожарного водопровода и для АПТ, сейчас ищу, но пока- безрезультатно)
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 9:24) *
Я это уже увидел сегодня. В таком случае получается противоречие 2 документов. А возможно даже и трех (если СНиП 21-01-97 не отменили в связи с вводом в действие пожарных СП).
Почему я усомнился в действии СНиП 21-01-97? Да потому что вот выдежка из ФЗ№123 (статья 4.)
там идет речь про обязательность соблюдений требований национальных стандартов и СП, ни о каких СНиПах там речи не идет (разве что на добровольной основе и если это не противоречит СП и национальным стандартам). В общем жду ответа эксперта.

Александр, остановитесь пока не поздно, чем дальше в лес...
1. Есть такой ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ". Так вот СНиПы там отнесены к сводам правил. Правда СНиП 21-01-97 там отсутствует. Ну да это не главное.
2. СТО и есть документ, содержащий требования пожарной безопасности, применение которого на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.
3. СП 40-107-2003 устанавливает правила проектирования, монтажа и эксплуатации безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой и производственной канализации из полипропиленовых раструбных труб и фасонных частей к ним (далее - трубы ПП).
4. Если СТО противоречит СП, приоритет за СП, это очевидно, попробуйте опровергнуть не дожидаясь ответа эксперта.

Young
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 10:41) *
Александр, остановитесь пока не поздно, чем дальше в лес...

Дмитрий, я восхищен вашим терпением...
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 12:41) *
Александр, остановитесь пока не поздно, чем дальше в лес...
1. Есть такой ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".

Не знал про этот документ. Спасибо. буду изучать.
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 12:41) *
4. Если СТО противоречит СП, приоритет за СП, это очевидно, попробуйте опровергнуть не дожидаясь ответа эксперта.

Меня здесь почти убедили но смущает следующая формулировка в СТО
Цитата
Требования настоящего стандарта подлежат обязательному соблюдению ... а также другими субъектами хозяйственной деятельности на добровольной основе, если в договоре на разработку проектной документации сделана ссылка на этот стандарт
Wower
нашел кое-что, тоже обсуждение на счет муфт, почитайте, интересно http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/...snost%201,2.pdf
Wower
я думаю заложу чугун, и никаких муфт не надо, и по акустике более менее хорошо будет, моё мнение)
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 31.10.2012, 13:20) *
нашел кое-что, тоже обсуждение на счет муфт, почитайте, интересно http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/...snost%201,2.pdf

Почитал. Видимо придется ставить муфты даже на двухэтажных зданиях.
Хотя вот этот отрывок из статьи все таки вселяет очень большие сомнения- надо ли ставить эти муфты на жилье при высоте зданий до 75 м, и на прочих зданиях до 40 м.
Цитата
Регламенты по применению противопожарных муфт на трубопроводах из полимерных
материалов впервые в нашей стране были прописаны в СП 40-107-2003, а именно п. 4.23:
«В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты
со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по
этажам.»
Необходимо отметить, что этот пункт вызвал целый ряд вопросов, связанных с его трактовкой. Когда
документ готовился к редакции, то пункт 4.23 был написан иначе: «В высотных зданиях…» и далее по
тексту. При издании СП 40-107-2003 Госстрой, без согласования с разработчиками документа, изменил
текст данного пункта на тот, который мы имеем сейчас.
Понятно, что высотные здания – это жилые
здания высотой более 75 м, (т.е. выше 25 этажей), а многоэтажные – это здания выше одного этажа!

Так как СП 40-107-2003 регламентирует проектирование систем канализации из полипропиленовых
труб, то проектировщики отказывались от их применения, в связи с тем, что на трубы из ПВХ и ПЭ –
этот пункт, якобы, не распространяется! Для разрешения споров в 2006 году ФГУП
«СантехНИИпроект» выпускает Стандарт СТО 02494733 5.2-01-2006
«Внутренний водопровод и
канализация зданий» и в п.17.8 в последнем абзаце читаем:
«В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения высотой до 40 м установка
противопожарных манжет на стояках не требуется.»
Wower
надо дождаться, что еще скажет эксперт
alexandrpjatkov
Цитата(Wower @ 31.10.2012, 15:17) *
надо дождаться, что еще скажет эксперт

Долго придется ждать. rolleyes.gif
Пришло от них следующее уведомление
Цитата
Добрый день!
Информируем Вас о том, что Ваш вопрос ... принят в работу 31.10.2012 Предполагаемый срок ответа 06.11.2012 включительно (3 рабочих дня, считая со дня следующего за днем принятия вашего запроса). Обращаем Ваше внимание, что срок ответа на обращение может быть увеличен в зависимости от категории сложности вопроса (в этом случае Вам будет направлено дополнительное уведомление).

Ну чтож подождем...
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 12:26) *
Почитал. Видимо придется ставить муфты даже на двухэтажных зданиях.

Ставьте, никто не запрещает, так даже лучше будет. Опять же будет соблюдение статьи 137 123-ФЗ, есть на что сослаться.
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 12:26) *
Хотя вот этот отрывок из статьи все таки вселяет очень большие сомнения- надо ли ставить эти муфты на жилье при высоте зданий до 75 м, и на прочих зданиях до 40 м.


Интересен автор статьи, где опубликована. Статья содержит несколько перлов, которые вас сбивают с толку
Цитата
... многоэтажные – это здания выше одного этажа!
... Для разрешения споров в 2006 году ФГУП «СантехНИИпроект» выпускает Стандарт СТО 02494733 5.2-01-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в п.17.8 в последнем абзаце читаем:
«В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения высотой до 40 м установка
противопожарных манжет на стояках не требуется.»

Представьте себе район с многоэтажной застройкой в 2 этажа. Животик надорвать можно. Чуть расширю приведенную ранее цитату из СП 42.13330.2011
Цитата
п.5.5 При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.
В состав жилых зон могут включаться:
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки блокированными жилыми домами;
зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Далее какой-то ФГУП выпускает СТО, который содержит более мягкие требования по пожарной безопасности, чем СП, и применяется на добровольной основе, и тем самым разрешает все споры. Бред spam.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 16:08) *
Интересен автор статьи, где опубликована. Статья содержит несколько перлов, которые вас сбивают с толку

автор-Сергей Якушин. Человек достаточно грамотный (учился у А.Я Добромыслова а затем и работал с ним). Где опубликована статья? А например в журнале "Инженерные системы", так же он иногда публикуется в журнале "Сантехника"
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 16:08) *
Представьте себе район с многоэтажной застройкой в 2 этажа. Животик надорвать можно. Чуть расширю приведенную ранее цитату из СП 42.13330.2011

но ведь это и не одноэтажные здания
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2012, 16:08) *
Далее какой-то ФГУП выпускает СТО, который содержит более мягкие требования по пожарной безопасности, чем СП, и применяется на добровольной основе, и тем самым разрешает все споры. Бред spam.gif

этот ФГУП разарабатывает все наши нормативы
СНИП 2.04.01-85*
Цитата
РАЗРАБОТАНЫ ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР...

СП 30.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.01-85, по которой мы будем жить и работать с 1 января 2013 года)
Цитата
Актуализация СНиП выполнена авторским коллективом: ОАО "СантехНИИпроект"...

Так что этот ФГУП далеко не "какой-то".
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 14:25) *
автор-Сергей Якушин. Человек достаточно грамотный (учился у А.Я Добромыслова а затем и работал с ним). Где опубликована статья? А например в журнале "Инженерные системы", так же он иногда публикуется в журнале "Сантехника"

Грамотный человек в статье не будет писать противоречивые утверждения без четкого вывода.
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 14:25) *
но ведь это и не одноэтажные здания

Правильно, малоэтажные.
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 14:25) *
этот ФГУП разарабатывает все наши нормативы
СНИП 2.04.01-85*
СП 30.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.01-85)
Так что этот ФГУП далеко не "какой-то".

Тем более такой ФГУП обязан знать нормативную базу, статус документов и не должен вносить хаос и путаницу в нормативку, разрешая в СТО то, что недопустимо по СП и ФЗ. Тем самым они не разрешили спорные вопросы, а только усугубили их.
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.10.2012, 14:25) *
СП 30.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.01-85, по которой мы будем жить и работать с 1 января 2013 года)

А будем ли?
Письмо 18529-08/ИП-ОГ О разъяснении статуса Сводов Правил - актуализированных СНиП
Цитата
В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.

Изменения уже были внесены, не в курсе?