Цитата("Plut")
45 кВт. Как я понял хотят прямой пуск. Это вообще допускается?
Допускается.А почему нет,что Вас смущает. При нормальной сети с прямым пуском 45кВт вентиляторы работают без проблем.
Цитата("Сергей Валерьевич")
просаживалось напряжение до таких порогов, что выбивало компы...
Это проблема конкретно данной сети.
Цитата("Сергей Валерьевич")
вначале вручную раскручивали, иначе выбивала защита,
Неправильно подобрана защита,тем более если она 50-60гг(давно свое отработала). Еще слабая сеть, токи были выше,
поэтому Ваше решение с установкой ПЧ возможно было оптимальным. Но стоит учитывать следующее:
Цитата("Сергей Валерьевич")
Поставил частотник, окупилось за 3-4 месяца, зак доволен..
т.е. Вы стали крутить двигатель на меньшей частоте, значит тех.процесс допускает снижения производительности вентилятора, отсюда или неправильно подобран вентилятор или Вы делали обратную связь, т.е. зацепились за какой-то параметр тех.процесса, на 50Гц никакой экономии не будет,скорее наоборот, ПЧ на свои нужды тоже элетроэнергии требует...тогда в таком случае правильнее УПП использовать.