vvpetrovich
Будет ли на выходе пружинного регулятора "после себя" постоянное заданное давление если входное давление будет колебаться? Или они держат выходное давление только при постоянном входном?
tiptop
Цитата(vvpetrovich @ 2.11.2012, 18:46) *
Или они держат выходное давление только при постоянном входном?

Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе.
gilepp
Цитата
Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе.


Не совсем согласен. У автономных редукционных клапанов давление на выходе будет поддерживаться на постоянном уровне в том числе при изменяющемся расходе и давлении на входе. Однако вот диапазон изменения расхода у регуляторов прямого действия не так широк; как правило гарантированная устойчивая работа регулятора с кратностью примерно 10:1.
Галиев
Цитата(tiptop @ 2.11.2012, 19:54) *
Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе.

Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит.
vvpetrovich
Цитата(Галиев @ 3.11.2012, 12:08) *
Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит.


Я вот тоже так почему-то подумал smile.gif
tiptop
Цитата(Галиев @ 3.11.2012, 10:08) *
Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит.

Конечно.
Просто я хотел сказать то, что пропорциональный регулятор по определению "не очень стабилизирует" заданную величину.
Классический пример - поплавковый регулятор уровня воды: уровень явно зависит от расхода.
vvpetrovich
И еще вопрос. У регуляторов указывается условная пропускная способность. Например для Ду-100 указано по пару Ку=80 м3/час. Если перевести в массу (при 4 кгс/см2 пара) получается 0,2 тонны пара в час? Маловато для Ду-100. В чём ошибаюсь?
tiptop
Цитата(vvpetrovich @ 3.11.2012, 17:58) *
указано по пару Ку=80 м3/час. Если перевести в массу (при 4 кгс/см2 пара) получается 0,2 тонны пара в час?

Ксожалению, не знаю, что такое "Ку по пару".

Но если бы у устройства было "Kv80", то при давлении пара на входе 4 кгс/см2 и перепаде 4 кгс/см2 через него должно было бы проходить более 4 т/ч.
vvpetrovich
Цитата(tiptop @ 3.11.2012, 21:36) *
Ксожалению, не знаю, что такое "Ку по пару".

Но если бы у устройства было "Kv80", то при давлении пара на входе 4 кгс/см2 и перепаде 4 кгс/см2 через него должно было бы проходить более 4 т/ч.


Я 4 тонны расхода и брал. Значит более-менее верно рассчитал. А с Кv разобрался, "Коэффициент Kv равен расходу рабочей среды с плотностью 1000 кг/м3 через клапан при перепаде давления на нём 1 бар".

Спасибо.
gilepp
Судя по всему с паром работете первый раз, поэтому рекомендую разобраться также с обвязкой парового редуктора, так как она не простая. Необходимо соблюсти целый ряд моментов и при этом не попасться на удочку некоторых поставщиков, рекомендующих выполнить обвязку условно в полном фарше, при том, что в таком виде она часто не нужна.
l-nikolaev
Цитата(vvpetrovich @ 2.11.2012, 18:46) *
Будет ли на выходе пружинного регулятора "после себя" постоянное заданное давление если входное давление будет колебаться? Или они держат выходное давление только при постоянном входном?


Теоретически-да, практически -не совсем.

Из наблюдения работы рдпс Ханевелл типа ДФ6: давление в системе воодснабжения здания обеспечивается бустерной стнацией 6 атм -пуск, 7 атм -останов, т.е. постоянно колеблется от 6 до7 атм. ГВС зависимая, и тоже пррыгает (вместе с ХВС) с небольшим запозданием (1-2 сек) (инерционность побольше).

в подопытной квартире усановлены указанные рдпс. с уставкой 4 атм. собственник жалуется, что ощущает перепады температуры в душевой кабине.

эксперимент:

1. Исходное состояние: все закрыто, в системе -6-7 атм, на манометрах ПОСЛЕ регуляторов ХВС И ГВС -4 атм, регуляторы -закрылись.
2. открываем воду в среднее положение в душевой кабине (на излив), на манометрах ПОСЛЕ регуляторов давление падает до 2 атм. (давление на излив), при включении насоса -повысителя ( на НПС) данное давление после регуляторов незначительно поднимается (на 0,3-0.5 атм), при отключении насоса -опять возвращается на 2 атм.)
gilepp
Коли зашла речь о примерах.
Пар 400 кг/ч, давление на входе колеблется от 4 до 6 бар, редуктор настроен на 3 бар. Заказчик сперва подумал, что стрелку манометра заклинило, потому что, она не двигается вовсе после регулятора, стоит на 3 бар, не дергаясь ни на одну десятую. Расход при этом также колеблется, т.к. за редуктором установлен регулирующий клапан, регулирующий расход пара по сигналу температуры на технологическим аппарате.
vvpetrovich
А вообще, что лучше поставить - с электроприводом регулятор или с пружиной?
gilepp
Это зависит от технических условий и требований.

Автономные редукторы предназначены для систем с более менее постоянным расхдом (который не изменяется скажем в 20 раз), если не нужна высокая точность, если нет требований к удаленному управлению. Автономный регулятор проще, легче в настройке и монтаже, быстро реагирует на изменение давления и расхода.

Клапаны с приводом как правило применяются в системах, где по каким-либо причинам не подходит автономный (диапазон рабочих условий для автономных редукторов в любом случае более узкий, как по давленим, так и по температурам).
Ludvig
Цитата(vvpetrovich @ 10.11.2012, 14:47) *
А вообще, что лучше поставить - с электроприводом регулятор или с пружиной?

С пружиной лучше. Один раз настроил и забыл. С электроприводом геморнее, нужен регулятор с датчиком, провода....
Это для случаев с переменным давлением потребителю, чтоб каждый раз пружину не крутить и по его просьбе.