Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настенный котел и тёплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
sergejkazachok
Правда ли, что тёплый пол к настенному двухконтурному котлу необходимо подключать только через гидрострелку, во избежание поломки трехходового клапана в котле в момент перехода на режим нагрева ГВС?? Ваши рекомендации и комментарии.
Alex_
Неправда.

Желательно предусмотреть автоматическое отключение режима отопления в котле, если "петли" тёплого пола управляются при помощи сервоприводов (в этом случае есть шанс их одновременного закрытия). Если в котле нет перепускного клапана, это требование обязательно.

Если "тёплый пол" не перекрывается и управляется только с котла, вообще ничего делать не нужно (кроме грамотного расчёта гидравлики и монтажа biggrin.gif )
sergejkazachok
Цитата(Alex_ @ 8.11.2012, 23:41) *
Неправда.

Желательно предусмотреть автоматическое отключение режима отопления в котле, если "петли" тёплого пола управляются при помощи сервоприводов (в этом случае есть шанс их одновременного закрытия). Если в котле нет перепускного клапана, это требование обязательно.

Если "тёплый пол" не перекрывается и управляется только с котла, вообще ничего делать не нужно (кроме грамотного расчёта гидравлики и монтажа biggrin.gif )


Сервоприводов нет. Управляется ручным термостатическим клапаном (подмес обратки). Перепускного клапана в котле нет. Как в такой ситуации?
Khomenko_A_S
Цитата(sergejkazachok @ 9.11.2012, 17:12) *
Сервоприводов нет. Управляется ручным термостатическим клапаном (подмес обратки). Перепускного клапана в котле нет. Как в такой ситуации?

купить и поставить снаружи
sergejkazachok
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 17:15) *
купить и поставить снаружи


Дайте название, производителя и модель, пожалуйста! В наших магазинах знать не знают о таких вещах.
Alex_
http://www.wattsindustries.ru/catalog/bezo...usknye_klapany/
http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/...e.jsp/index.sdo

Кстати, а подключть "тёплый пол" напрямую к котлу никак?
Ограничение по температуре "обратки"?
sergejkazachok
Цитата(Alex_ @ 10.11.2012, 1:22) *
http://www.wattsindustries.ru/catalog/bezo...usknye_klapany/
http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/...e.jsp/index.sdo

Кстати, а подключть "тёплый пол" напрямую к котлу никак?
Ограничение по температуре "обратки"?

Что значит напрямую? Температура слишком высокая будет же! Радиаторное отопление тоже присутствует.
jota
Цитата(Alex_ @ 8.11.2012, 21:41) *
Желательно предусмотреть автоматическое отключение режима отопления в котле, если "петли" тёплого пола управляются при помощи сервоприводов (в этом случае есть шанс их одновременного закрытия). Если в котле нет перепускного клапана, это требование обязательно.

Если с сервоприводом, то для ТП можно использовать не 2-ходовой, а 3-ходовой (схема подключения как для фанкойлов, только не on-off, а регулирование). Если термостатный, то типа 3-ходового Termovar с постоянным байпассом
Alex_
Цитата(sergejkazachok @ 10.11.2012, 19:58) *
Радиаторное отопление тоже присутствует.

Понятно. Вопрос снят.

Цитата(jota @ 10.11.2012, 20:29) *
Если с сервоприводом, то для ТП можно использовать не 2-ходовой, а 3-ходовой (схема подключения как для фанкойлов, только не on-off, а регулирование).

На фанкойлах обычно используются разделительные клапаны. На узлах "тёплого пола" - смесительные. Если на "тёплый пол" поставить разделительный клапан, есть шанс перегреть пол и даже сломать плитку. Темостат не успеет отследить.
jota
Цитата(jota @ 10.11.2012, 18:29) *
для ТП можно использовать не 2-ходовой, а 3-ходовой (схема подключения как для фанкойлов, только не on-off, а регулирование). ....

Цитата(Alex_ @ 11.11.2012, 14:10) *
На фанкойлах обычно используются разделительные клапаны. На узлах "тёплого пола" - смесительные.

Вы очень быстро читаете, наверно, и один раз..... smile.gif
На разделительный клапан, поставив привод с 3п или аналоговым сигналом, получаем регулирующий клапан
Alex_
Цитата(jota @ 11.11.2012, 20:26) *
Вы очень быстро читаете, наверно, и один раз..... smile.gif

Сорри
Цитата
На разделительный клапан, поставив привод с 3п или аналоговым сигналом, получаем регулирующий клапан

Начало пола будет очень горячим, конец - холодным. Компенсировать такую неравномерность укладкой труб далеко не всегда получается.
В "Тёплый пол" лучше давать максимально возможный расход с минимальной дельтой по температуре, а регулировать как раз по принципу "on-off" (масссив пола сгладит перепады). Тогда пол будет прогрет более-менее равномерно.

Ещё лучше регулировать температуру пола по погодозависимому графику, модифицировав его (ограничение по максимальной температуре подачи, пологая кривая, ограничение мин. температуры и/или автоотключение в жару - в зависимости от объекта и пожеланий жильцов), а местную регулировку отключением отдельных участков делать только тогда, когда это действительно необходимо (сильная инсоляция, теплоизбытки другого рода). Но это моё личное мнение и я его никому особо не навязываю - хотя бы потому, что такое решение экономичным не назовёшь...
Metha
Что-то больно переусложнено получается, или мне кажется... Здесь уже вопрос даже не в том, экономично это или не экономично, а в том, как бы со всем этим разобраться.
Цитата
Неправда

Вот тут не уверен. Хотя, может быть, еще смотря какой термостат...

И смотря какой спамер. Вы вот, обыкновенный. Пока - две недели почитайте правила. Ещё одна реклама после штрафа и распрощаемся с вами насовсем.
teploizol
Если на системе только теплый пол и у него есть свой насос с термостатическим узлом подмеса , достаточно сделать перемычку между подачей и обраткой, в любом месте -желательно ближе к блоку теплого пола. Если присутсвуют радиаторы -байпасс не нужен.
Теплый пол папрямую от настенника сделать можно , если поставить комнатный термостат- но система не очень хорошо работает, мне не понравилось.
Лучше сделать полноценный узел подмеса.
shadow
Никак не могу понять, условия работы всех этих "модных" смесительных узлов для теплого пола. Допустим имеется настенный котел с погодной автоматикой, который работает с системой радиаторного отопления. Если к этой радиаторной системе подключить теплый пол через насосно-смесительный узел с расчетной температурой подачи 40С, вот так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

как он будет работать при температурах теплоносителя от котла меньше расчетной, например меньше 50-60С, Что будет происходить с температурой пола??? 40С уже ведь явно не получится??? Или такая схема предполагает работу котла с постоянной температурой подачи.
А.В.
Цитата(shadow @ 16.2.2015, 18:34) *
Никак не могу понять, условия работы всех этих "модных" смесительных узлов для теплого пола. Допустим имеется настенный котел с погодной автоматикой, который работает с системой радиаторного отопления. Если к этой радиаторной системе подключить теплый пол через насосно-смесительный узел с расчетной температурой подачи 40С, вот так

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

как он будет работать при температурах теплоносителя от котла меньше расчетной, например меньше 50-60С, Что будет происходить с температурой пола??? 40С уже ведь явно не получится??? Или такая схема предполагает работу котла с постоянной температурой подачи.

А Вы возьмите любой настенный котел, только не конденсационный, и посмотрите минимальную температуру обратного теплоносителя.
shadow
Цитата(А.В. @ 16.2.2015, 23:34) *
А Вы возьмите любой настенный котел, только не конденсационный, и посмотрите минимальную температуру обратного теплоносителя.


Про температуру обратного ничего нет, есть "диапазон регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С".
А.В.
Цитата(shadow @ 17.2.2015, 6:44) *
Про температуру обратного ничего нет, есть "диапазон регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С".

Скиньте ссылку на котел
shadow
LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi

http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort
MC-Anvil
А термостат от ТП к этой луне может попытаться подключить. И пусть котел работает от датчика ТП. По крайней мере, есть котлы, которые работают от любого термостата.
Inchin
В инструкции конденсационного котла написано, что для режима наибольшей экономии топлива он должен работать в режиме 50/30 (или даже 40/30). Вот и извольте рассчитать систему так, чтобы её режим как раз и был 50/30.

И не забудьте по нормы СНИПа и САНПИНа на температуру поверхности водяных тёплых полов. И если по результататам расчетов окажется, что в коллектор ТП нужно подавать теплоноситель температурой +36 грудусов? Тогда что будете делать?

Также следует помнить, что котел поддерживает темературу на своей подаче +- 5 градусов. Но не доли градусов.

И не забыть, что при большой доле мощности ТП в общей доле теплоотдачи отопления, придеться поставить сервоприводы на коллектор ТП.

Короче, мое мнение, что НСУ ТП к конденсационному котлу крайне желателен.
Хоттабыч
А в чем проблема то? Как в сообщении №14 (не считая способа укладки петель ТП) всё соединить правильно подобрав насос ТП (если не получается подобрать модель, то дросселировать) трехходовой термостатический клапан на 40гр.+/-5грС после себя и вперёд - за орденами.

На радиаторы термоголовки - желательно, а на контуры ТП сервоприводы для чего? С его то инерционностью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.