Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким образом посчитать трубу для наружной канализации для пансионата на 300 человек.
Я посчитал, но не уверен, что правильно.
По СНИП 2.04.01-85* по приложению №3 расход на 1 человека прибором 0,3л/с (общий расход холодной и горячей воды).
300чел х 0,3л/с = 90л/с
По таблице Лукиных подбираю трубу и заполнение при уклоне 0,003.
H/d=0.58 , D=450, v=0.97м/с
Для подбора насосов в КНС Q=90*3600=324000 л/ч = 324 м³/ч.
Правильно ли так считать?