Доброго всем времени суток форумчане! Требуется помощь!
Есть коттедж. В нем устроена система принудительной вентиляции.
Вытяжка организована из с/у, гардероба, душа и зала.
Приточка организована одной решеткой под лестницей.
Собственно проблема:
Когда включается приток, буквально в течении 1-2 минуты все натяжные потолки прижимает к черновому потолку.
Включение вытяжки проблему не решает. Решает проблему - открытие люка на чердак, потолки возвращаются в своё стандартное положение. Что интересно: открытие окон не решает проблему. И ещё, вытяжка никак не влияет на происходящее, включена она или выключена.
В чём может быть проблема???
(По анемометру показание на приточке 3м/с, на вытяжных диффузорах по 0,4м/с, диффузоров - 9шт. (по 3шт. в двух залах и по одному в спец помещениях))
rek1817
Жесть! А можете видео выложить)))

Может приточка из-за подшивного потолка подсасывает. Проверьте расход на притоке и на заборе воздуха приточки.
Рекуператор
biggrin.gif
Заслонка. Всас из межпотолочного. На чердаке оборудование?
Картинку бы?

Skaramush
Именно. Без схемы работы вентиляции - беспредметное гадание.
42RUS
Сегодня постараюсь картинку сделать и выложить! rolleyes.gif
SSA
А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока.
42RUS
Цитата(SSA @ 13.11.2012, 12:11) *
А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока.

Так диффузоры стоят в этих комнатах, через натяжной потолок соединяются изолированным воздуховодом (гибким) с оборудованием...
42RUS
Цитата(SSA @ 13.11.2012, 12:11) *
А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока.

Или смысл в том, что бы организовать движение воздуха между межпотолочным пространством и основным помещением?
azar
Замерьте перепады давления между межпотолочным и комнатой, между межпотолочным и чердаком (открытый люк).
Skaramush
Цитата(42RUS @ 13.11.2012, 10:16) *
Так диффузоры стоят в этих комнатах, через натяжной потолок соединяются изолированным воздуховодом (гибким) с оборудованием...

А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?
azar
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31) *
А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?


К чему и веду....
Рекуператор
Цитата(azar @ 13.11.2012, 18:29) *
Замерьте перепады давления между межпотолочным и комнатой, между межпотолочным и чердаком (открытый люк).


позвольте..чем? рулеткой?
42RUS
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31) *
А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?

С чердака.
42RUS
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31) *
А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?

С чердака. Так и есть. Но в перекрытии воздуховод запенен, диффузор соединен с гибким воздуховодом жестко, посредством хомута.

Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31) *
А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?
инж323
Цитата(Skaramush @ 12.11.2012, 22:23) *
Именно. Без схемы работы вентиляции - беспредметное гадание.

тут даже собственно вся схема организации ВТР(воздушнотеплового режима) нужна, где комнаты будут просто как некоторые очень большие расширения на тракте движения воздуха от воздухозабора до оговолка вытяжной трубы, и с учетом открытых или закрытых комнат. Вполне реально, что из запотолочного сосет воздух или просто избыточное давление в помещении и потому потолок натяжной приподнимает. Гипертоник тут нужен и он скажет сразу какое давление в помещении или прибором померить.
azar
Цитата(Рекуператор @ 14.11.2012, 0:49) *
позвольте..чем? рулеткой?


http://www.eco-intech.com/catalog/6/438/

http://www.testo.ru/online/abaxx-?$pa...nActive.product

Можно эконом http://www.testo.ru/online/abaxx-?$pa....details.probes

Принцип простой
http://dwyer.ru/stat_mark2.htm
Skaramush
Ещё вопрос автору темы. Чердак вентилируемый? Дополнительный вопрос - кровля с воздушной вентилируемой прослойкой и если так, есть ли сообщение этой прослойки с чердаком?
Рекуператор
Цитата(azar @ 14.11.2012, 9:58) *


rolleyes.gif
Боюсь, что здесь даже эконом покупать не собираются. На один раз зачем..

Цитата
Гипертоник тут нужен
Во! решение класное Инж предлагает. Бутылка и говорящий не дорогой прибор))
Избыточного нет: вытяжка не решает, двери окна тож.

Всас с чердака через отверстия в черновом потолке. На улицу не выведена. Забор с чердака. И чердак хорошо утеплён...герметично))
42RUS
Цитата(Skaramush @ 14.11.2012, 13:52) *
Ещё вопрос автору темы. Чердак вентилируемый? Дополнительный вопрос - кровля с воздушной вентилируемой прослойкой и если так, есть ли сообщение этой прослойки с чердаком?

Чердак вроде не вентилируемый... Про кровлю вообще ничего не известно... (К сожалению...)

Цитата(Рекуператор @ 14.11.2012, 14:01) *
rolleyes.gif
Боюсь, что здесь даже эконом покупать не собираются. На один раз зачем..

Во! решение класное Инж предлагает. Бутылка и говорящий не дорогой прибор))
Избыточного нет: вытяжка не решает, двери окна тож.

Всас с чердака через отверстия в черновом потолке. На улицу не выведена. Забор с чердака. И чердак хорошо утеплён...герметично))

Получается, что нужно сделать решетку между улицей и чердачным помещением? (Вы правы, ради одного раза смысла нет...)
инж323
тут где то на днях тема была про глухие чердаки и старые дыры(так в названии), так там очень правильно подмечено было, что при ветровом воздействии на чердаке без схуховых окон появляется разряжение, а вот заделка мест прохода коммуникаций меж чердаком и помещениями верхненго этажа часто весьма воздухопроницаема. вобщем гипертоника на чердак нужно или в запотолочное протранство запихивать, ну и ветер смотреть еще при этом.
Skaramush
Так что не между улицей и чердачным, а между "нижепотолочным" и чердаком. Грубо - отперфорировать люк.
Рекуператор
Цитата(42RUS @ 15.11.2012, 6:50) *
Чердак вроде не вентилируемый... Про кровлю вообще ничего не известно... (К сожалению...)

Если хотите исправить ситуацию, то вам нужна информация, проект сей вентиляции.

Или, я бы, включил эту приточку, залез на чердак, нашёл по звуку вентилятор, определил с какой стороны всас,пошёл по воздуховоду и нашёл бы место его окончания где то на чердаке.
Вывел на улицу.
При условии что нагреватель сей приточной системы разрешает(не водяной или если водяной - защищён от разморозки, мощность позволяет). Но это уже другая история и уверен не ваша тема.

Проще, да продырявить люк...но зачем тогда вентиляция.

Цитата
Получается, что нужно сделать решетку между улицей и чердачным помещением?
но зачем тогда делали тёплый чердак.

Короче, лезте на чердак, фоткайте, показывайте.
Или к владельцу за проектом, фоткайте, показывайте.

Цитата
вобщем гипертоника на чердак нужно или в запотолочное протранство запихивать
biggrin.gif
Лезь тебя говорят!
Ну как ты там, в межпотолочном, уютно?
42RUS
Цитата(Рекуператор @ 15.11.2012, 17:52) *
Если хотите исправить ситуацию, то вам нужна информация, проект сей вентиляции.

Или, я бы, включил эту приточку, залез на чердак, нашёл по звуку вентилятор, определил с какой стороны всас,пошёл по воздуховоду и нашёл бы место его окончания где то на чердаке.
Вывел на улицу.
При условии что нагреватель сей приточной системы разрешает(не водяной или если водяной - защищён от разморозки, мощность позволяет). Но это уже другая история и уверен не ваша тема.

Проще, да продырявить люк...но зачем тогда вентиляция.

но зачем тогда делали тёплый чердак.

Короче, лезте на чердак, фоткайте, показывайте.
Или к владельцу за проектом, фоткайте, показывайте.

biggrin.gif
Лезь тебя говорят!
Ну как ты там, в межпотолочном, уютно?

rolleyes.gif

В следующую пятницу еду на коттедж вместе с бригадой, будут фотографии и видео: как поднимаются потолки!
А главное постараюсь проект раздобыть... sport_boxing.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.