посоветуйте какие трубы лучше применить ВЧШГ или ПЭ ГОСТ 18599-2001. Диаметр 200, водоснабжение 9ти этажного жилого дома, глубина заложения 2,2 геология: намывные пески, мелкие, слежавшиеся средней плотности, рыхлые, насвщенные водой.
ВЧШГ с цементно-песчаным покрытием однозначно. Почему 200 мм диаметр, это ввод или линия?
andrey R
3.10.2006, 14:57
Про ПЭ в Москве забудъте
200 мм - кольцевание напорного водопровода.... блин так их на искусственном основании ложить нужно в таком грунте (СП 40-106) денег то скока уйдет на одно основание.... хотя надо посмотреть ПЭ наверное тоже только на искусственном основании ложить придется.....
Добавлено - 16:00
все таки ветка длиной 1,1 км
andrey R
3.10.2006, 15:02
Никакого основания на песке не надо. Почитайте нормативную документацию по ВЧШГ. На сайте Свободного Сокола или ещё где. В сети навалом.
На счёт денег у нас говорят: Нет денег, нечего строить!
3.1.4 В слабых грунтах с расчетным сопротивлением менее 0,1 МПа, а также в грунтах с возможной неравномерной осадкой (в неслежавшихся насыпных грунтах) прокладка трубопроводов из труб из чугуна с шаровидным графитом без искусственного основания не допускается.
Выписка из Сп 40-106-2002..... вот в моем случае как раз такий грунт и есть
Нут так сделайте искусственное, в чём же дело! Что зря голову ломать
andrey R
3.10.2006, 15:17
Цитата(shexin @ Oct 3 2006, 16:12 )
(в неслежавшихся насыпных грунтах) прокладка трубопроводов из труб из чугуна с шаровидным графитом без искусственного основания не допускается.
Вы ж раньше писали, что слежавшиеся пески у Вас.
Искусственное основание для ВЧШГ - тот же песочек... . Не вижу разницы. А вообще, это перестраховка, ВЧШГ в дугу модно гнуть, посмотрите, в инете есть видеоролики на эту тему. У Валок-Чугуна, если мне не изменяет память.
Напишите, чтобы МВК отстал - искусственное песчянное основание.
сегодня на планерке поставлю вопрос пусть заказчик решает....
кстати у нас водоканал не заставляет применять определенные трубы в частности ВЧШГ ))))))
andrey R
3.10.2006, 15:23
Счастливые, завидую! А у нас - вот это (стр. 25)
http://www.gaztrubplast.ru/pt2_06.pdf
Цитата(andrey R @ Oct 3 2006, 16:17 )
Искусственное основание для ВЧШГ - тот же песочек... .
В п. 5.1.2 того же СП написано, что искуственное основание -насыпка песка, гравия, щебенки с трамбовкой слоями толщиной 100-150 мм, бетонирование.
Как понять когда тебе нужен песок, а когда гравий (я не говорю о бетонировании)?
Вот раньше была серия по подземным безнапорным трубопроводам(кстати действующая на 2006 год). Все прописано - понятно. А производители ВЧШГ похоже не додумали немного. Все же поконкретнее надо требования выдвигать.
в снипе и то больше вариантов по трубам для водопровода ))))) лоббисты что ли? смахивает на монополию с административным ресурсом)))))) сочувствую. т.е. в москве все наружные трубы водопровода из ВЧШГ должны быть что ли и даже вводы?
Добавлено - 16:37
точно ведь п. 5.1.2 спасибо!!
andrey R
3.10.2006, 15:42
Производители (производитель!) ВЧШГ, как всякий монополист, как раз додумал, только не то что надо! Да и ИСО перевёл с ошибками. А куды бечь, сказано ВЧШГ и точка!
Я Вам больше скажу, в Москве ВЧШГ 50 заставляют закладывать в проекте. На возражение, что такой трубы нет, отвечают, а нам то что? Протокол Мэра читали?
Вот такие пироги. Если интересно, подробности в теме "МВКборчество"
Интересно узнать о гарантийных сроках эксплуатации и того и другого.
Гость_DED
5.10.2006, 19:33
Цитата(andrey R @ Oct 3 2006, 16:42 )
Производители (производитель!) ВЧШГ, как всякий монополист, как раз додумал, только не то что надо! Да и ИСО перевёл с ошибками. А куды бечь, сказано ВЧШГ и точка!
Я Вам больше скажу, в Москве ВЧШГ 50 заставляют закладывать в проекте. На возражение, что такой трубы нет, отвечают, а нам то что?
я на прошлой неделе участвовал на семнинаре некомерческого партнерства водоканалов... так вот такм Ръяно выступал представиель "свободного сокола" я задал вопрос о 50 диаметре мне ответитли что если мы подадим заявку на изготовление то они откатают ... могу дать его координаты заодно и свои ))
rinatbay
14.6.2017, 13:14
Цитата(andrey R @ 3.10.2006, 14:57)

Про ПЭ в Москве забудъте

В МВК требования постоянно меняются. Сейчас можно ПНД применять.
Цитата(rinatbay @ 14.6.2017, 13:14)

В МВК требования постоянно меняются. Сейчас можно ПНД применять.
Сейчас везде вижу полиэтиленки на замене труб. На реконструкции ВДНХ вот применяют
Цитата(andrey R @ 3.10.2006, 15:57)

Про ПЭ в Москве забудъте

а почему забыть?
Цитата(Aerl @ 14.6.2017, 14:21)

а почему забыть?
Видимо 11 лет назад так было
Ferdipendoz
14.6.2017, 14:37
Чё вдруг подняли 11 летней давности тему? Некропостинг опять в моде ))))))))
Цитата(miter @ 14.6.2017, 15:24)

Видимо 11 лет назад так было

оу, не посмотрел на дату
Цитата(Aerl @ 14.6.2017, 15:21)

а почему забыть?
потому что мосводоканал может заставит ее в ж/б обойму укладывать, что не дешевле чугуна получается
На каком основании, можно потребовать ПЭ трубу укладывать в ж/б обойму? Просто так, захотелось?
Цитата(Дружок @ 14.6.2017, 19:18)

На каком основании, можно потребовать ПЭ трубу укладывать в ж/б обойму? Просто так, захотелось?
Да, примерно так.
У мосводоканала есть
технические требования на сайте, где они оставляют за собой решение о необходимости защиты трубопроводов.
Для канализации например у них все пластиковые трубы должны быть в обойме, у водопровода при определенных условиях.
Цитата(freese @ 14.6.2017, 17:51)

потому что мосводоканал может заставит ее в ж/б обойму укладывать, что не дешевле чугуна получается
Мне как-то МВК написал замечание, что пнд в обойму или футляр. Пришлось пнд на асбестоцемент менять. Бытовая канализация. Дешево получилось зато.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.