Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: естественная вентиляция в офисах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
елена63
возможно ли такое? или только механическая?Если возможно,то нужен ответ для экспертизы следовательно ссылку название нормативного документа. По факту никто делать ничего не будет ни механическую ни естественную необходимо просто грамотно отмазаться от экспертизы.
Сергей В.
Цитата(елена63 @ 13.11.2012, 9:07) *
... По факту никто делать ничего не будет ни механическую ни естественную ...

newconfus.gif Это как? Могила что-ли будет?
Geeft
Чтобы обеспечить нормативное количество воздуха на 1 человека, в то же время удалить загрязненный углекислым газом воздух помещений, без естественной вентиляции не обойтись.
Нужны, как минимум, воздухопроницаемые окна и вытяжная шахта с дефлектором.
Vik
Окна хоть есть?
ssn
при площади помещений до 35 метров квадратных допускается вентиляция форточным переодическим проветриванием.
где то встречал такое...
инж323
Что б ничго не было за то, что ничего из вентиляции нет, надо офисное здание делать 1450 метров и в экспертизу не ходить. затем пристраивать второе здание, тоже не более 1500 квадратов или несколько их разных,но не более 4. или оформлять ИЖС и после сдачи использовать как офис ИП, но это все не в рамках пролекта ОВ, а в полномочиях застройщика.
Зольников Михаил
СНиП 31-05-2003
"8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа."
Alex_
Я бы сказал, что ключевым критерием здесь должно быть не количество людей как таковое , а плотность сотрудников на квадратный метр. Один - два человека на 100 квадратах переживут без механической вентиляции.
Norb
СНиП 41-01-2003 п. 7.1.2 б) если есть окна и по 20 м3 помещения на человека то можно не делать вентиляцию. Мы например в таких случаях считаем сколько можно посадить народу в кабинет и даем задание технологам, а они у себя рисуют. Но вытяжку из с/у все равно делать придется. А так желание заказчика понятно, особенно если он потом это здание эксплуатировать не собирается biggrin.gif
Gruz1709
Самое плохое, что найдётся тот, кто эти помещения купит/арендует и посадит туда людей.
И найдутся люди, которым наплевать на себя. Будут там работать.